亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 地板輻射采暖技術指導手冊.pdf

    小弟頭次發個文件望大家給予支持[ 本帖最后由 liantianp 于 2010-2-9 08:43 編輯 ]

  • 地板輻射采暖與供熱空調技術結合利用

    制冷網快訊:地板輻射供熱供冷系統在住宅類建筑中應用的比較多,,相關技術規范和數據也大多是針對此類建筑而給出的,,在內部結構復雜的大空間建筑中的應用并不常見。而該系統在五棵松體育館觀眾休息廳的成功應用表明:地板輻射供冷系統可作為大空間建筑中供熱空調系統有益的補充方式,。 工程背景& w; ~- l, ^$ i"s7 A6 i% {: Q2 o 五棵松體育館是2008年奧運會籃球比賽場地,,建筑平面為正方形,中間為比賽大廳,,環繞四周的是觀眾休息廳,,休息廳與比賽大廳貫通。兩層觀眾休息廳總面積為12000平方米,,可敷設盤管的有效面積為7600平方米,。該體育館的比賽大廳和休息廳采用的都是全空氣空調系統,而由于冬季空調系統停止運行后室內溫度會比較低,,需要設置值班供熱系統,。另外由于建筑外圍護結構為玻璃幕墻,冷熱負荷較大,,觀眾休息廳和比賽大廳又不具備設置散熱器的條件,,所以在觀眾休息廳擬設地板輻射供熱系統來解決比賽大廳和休息廳的值班供熱

  • 做地板輻射采暖的一些問題

    以前很少接觸采暖的項目,現在被老板趕鴨子上架要做一個山東二十幾層的高層住宅地板采暖,,請教一下前輩同行們,,熱源采用市政熱水外網的話,是不是要咨詢確定市政熱水的供回水溫度,?接入段是否要用板換換熱后再供地板采暖的,?下供下回的話立管是否要做同程管的?望多多指教,!謝謝

  • 關于地板輻射采暖造價的問題

    各位大俠好,!住宅室內地板輻射采暖,管材采用PEX管,,銅管件連,、暗敷設,這種采暖方式造價會不會很高??!大約每平方多少錢啊?

  • 低溫地板輻射采暖系統 技術交底

    低溫地板輻射采暖系統 技術交底[ 本帖最后由 wangziquan007 于 2010-4-8 06:23 編輯 ]

  • 低溫熱水地板輻射采暖技術的應用

    隨著人民生活水平的不斷提高,,大居室,、落地窗已逐步進入家庭,而家庭裝飾已十分普遍,,裝修時暖氣片一般都加裝飾罩,,這不僅影響30%的散熱量,同時也將損失最為寶貴的居室實際面積6~10%,,也就是說一個100平方米的居室由于放置和裝飾散熱器,,將白白損失6~10平方米的居室面積。這還不包括因裝修暖氣片而需要的裝修材料費用及人工費,,而選用地熱采暖就可以全部節省這筆費用,。 在我國,地暖技術的應用雖然不久,,但由于比傳統的地熱方式——對流散熱器采暖具有先進性,、安全性、節約能源,,低溫熱水地板輻射采暖是一種被認為最舒適的采暖方式,,在國內正得到大力的推廣應用。 目前不僅北京的北辰匯欣公寓,、曙光小區,、萬科城市花園、天秀花園,、嘉浩別墅,、興濤小區;呼和浩特東苑大型居住區,;天津中乒公寓,、哈爾濱花園村賓館、遠東廣場,;新疆醫學院第一附屬醫院等諸多住宅小區皆采用了新型節能型的低溫熱水地板輻射采暖裝置,,還有南方的沿海大城市如上海,廣東,、福建等地區和城市為了改善居室“夏潮冬冷”的不良居住環境,,也紛紛采用了地熱地板低溫輻射采暖裝置。 所謂低溫地板輻射采暖(low-t

  • 低溫熱水地板輻射采暖技術規程

    低溫熱水地板輻射采暖技術規程(河北)DB13/T(J)28-2004

  • 跪求 地板輻射采暖技術規程的附錄

    各位同行,小弟急求地板輻射采暖技術規程的附錄以查管間距,下了一些都不帶附錄的.有哪位好人給我發一份附錄,只要能看就行的, 謝謝.

  • 低溫地板輻射采暖新技術新工藝.rar

    低溫地板輻射采暖新技術新工藝.rar

  • 地板輻射采暖絕熱層的改進

    給大家送上一個現行建筑工程技術資料,。它對工程技術人員會有很大的幫助,。

  • 淺談地板輻射采暖的節能優勢

    我省地處北溫帶,冬季寒冷,采暖是城市居民越冬的基本生活需要,傳統的散熱器供暖方式已不能滿足居住者日益提高的生活要求,節能、環保,、提高居住環境質量是發展供暖方式的方向,近年來涌現出許多新的采暖方式,。 在諸多采暖新技術中,地板輻射采暖無疑是熱舒適度最好的一種供暖方式,越來越受現代人的歡迎。地板采暖是把耐熱管材埋設在地板內,以低溫熱水加熱地?再通過地板以輻射為主的方式加熱室內空間的技術,輻射供暖方式與對流供暖方式相比節約能源約10%~30%,。地板采暖的節能優勢體現在以下幾個方面,。 一、降低室內設計溫度節省能耗,。輻射供熱不同于對流供熱的一點就是并非直接加熱室內的空氣,利用低溫熱水地面輻射供熱方式供暖時,熱量主要以輻射形式傳送,輻射散熱量占總散熱量60%以上,這種傳送方式直接迅速,熱量不需要通過任何介質便可傳給供熱對象,提高了熱效率,室內設計溫度可以比其它供暖形式降低2~3℃,因此地板供熱可以用較低的室內設計溫度得到散熱

  • 2012地板輻射采暖設計規程

    請問誰有2012地板輻射采暖設計規程的電子版呢

  • 低溫地板輻射采暖設計要點

    低溫地板輻射采暖設計要點

  • 求教:地板輻射采暖負荷計算

    一棟豬舍建筑,,里面采取地板輻射采暖和散熱器采暖聯合的方式,局部區域(四條帶狀區域,,供新生豬仔活動區,,總面積約200平,建筑總面積1400平)采用地板輻射采暖,,32°的設計溫度,,其余區域采用散熱器采暖,20°的設計溫度即可,,冬季豬只所需新風量很大,,新風不經處理直接送入室內,靠采暖負荷抵消,,房間無內墻,,都是護欄類的隔斷,請問這棟建筑的采暖負荷該如何計算,?

  • 關于上海地板輻射采暖的一些問題

    上海別墅采用地板輻射采暖已經有不少了,,也沒有什么問題,但我最近遇到點問題對于少數個人用戶的地暖是春夏天安裝的,,對于調試這一環令我很頭痛,。 規范上規定初始加熱時,熱水升溫應平緩,,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,,且不應高于3℃,直至達到設計供水溫度,。在此溫度下應對每組分,、集水器連接的加熱管逐路進行調節,直至達到設計要求,。 問題來了:夏天的環境溫度就30多度,,小型鍋爐打開后,地板散熱沒有冬天多,,怎么能達到設計的供50,,回40呀,沒有調試,,用戶不給錢,,煩死了。 請高手指教。謝謝??!

  • 請教地板輻射采暖中的一些問題

    建筑是這樣的 架空層為車庫 車庫上為住宅 車庫不采暖 當算一層住宅的負荷時 需要加地板的耗熱量么 還有在進行水力計算時 地暖管的局部阻力怎么計算 ?,?

  • 地板輻射采暖設計要用哪些資料?

    請問:地板輻射采暖設計要用哪些資料,?我剛做地暖設計,,為阻力損失計算就傷透了腦筋,好多東西無從下手,,希望指點一下需要哪些書籍可以系統的學習一下.

  • 探討地板輻射采暖施工的要點

    現在低溫熱水地板輻射供暖在工程施工中應用十分廣泛,,而又因為其作業面大,暗埋,,交叉作業等情況,,維修量比較大,雖然有了一些施工技術規程,,但對于現場施工的經驗卻不是很多,,希望各位前輩不吝賜教,將在地板輻射采暖施工的經驗和控制要點交流分享,,共同進步,。

  • 免費進行地板輻射采暖設計

    我好交朋友,有關地板輻射采暖設計方面的活,,1000平以下若不嫌小的無知,,愿免費給設計,前輩且作參考或批判均可.13332089227張,,[email protected]

  • 熱水地板輻射采暖的困惑

    1 關于熱水地板輻射采暖與暖氣片采暖的理論分析從理論上來說,,暖氣的供暖參數一般是95/70(攝氏度),而地暖最高60/50(攝氏度),。地暖利用了較低品味的熱水,,需要的熱量較暖氣少,輸送過程中熱損失也小,。在理論上,,應該比暖氣采暖節能。和暖氣采暖相比,,熱水地板輻射采暖的水溫較低,。但由于溫差較小,需要輸送的熱水流量較大,,需要更大的循環水泵,。消耗的燃料少了,,而耗電量卻增加了。本人認為:地暖使用的溫度較低的熱水,,相對暖氣采暖來說,,有更多更新的熱水來源,比如說采用水源熱泵,,太陽能等等,。2 熱水地板輻射采暖的現狀冬季采暖,,住宅的室內溫度過高,,是用戶反映的最常見的問題。據唐山市灤縣某住宅樓小區用戶反映,,冬季室內達到了30攝氏度,。最不利的用戶也有17、18度,。要知道,,冬季采暖室內溫度并不是越高越好。溫度過高,,地面的有害塵埃,、細菌會變得活躍,不利于人民的身體健康,。舉個例子:正如大家所注意到的,,室內外溫差過大,很容易讓人感冒,。出現這種現象的原因是多方面的,。暖通設計人員最擔心的就是用戶不熱。因為遇到不熱的情況,,首當其沖的便是設計人員,。其實,

點擊加載更多

地板輻射采暖技術

地板輻射采暖技術專題,,為您提供地板輻射采暖技術相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地板輻射采暖技術 相關的專業交流討論,更多地板輻射采暖技術相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

復合地板輻射

低溫地板輻射供暖系統