我單位主廠房采用熱水采暖,系統挺大:由三個大回路與兩個小回路并聯而成,,大回路為同程系統,,小回路有一個為異程系統。設計圖上既沒有調試要求,也沒給出各回路參數(如壓力,、流量等)?,F(xiàn)系統已完成,,去年就有一個大回路運行不好,。請問各位高手:這是否是應該由設計院(這個項目是設計總承包的)負責調試?另外,,若調試,,應按什么程序進行?懇請各位高手予以賜教(我的郵箱是[email protected]),,謝謝,!
在寒冷的冬天日漸深入中,各個建筑的商用地暖也陸續的使用起來,,為人們的日常生活和工作提供溫暖舒適的環境,。但是,很多用戶在使用擱置了大半年的地暖系統時,,經常會出現很多問題,,影響設備的正常使用效果,也由此引發了很多不同的安全問題,。 在北方的供暖系統中,,有專門的供熱站往各個地方提供大量的熱水輸送,而這些熱源的維護主要負責人是熱力公司,。集中供暖在使用前必須清洗外網系統,。針對地暖末端而言,因為系統管道(市政供暖)每年都有大量的擴容,,沖洗不凈含有大量的淤泥微生物沉淀在地暖管里,,長期沉淀就會影響供暖效果20%左右。這就要求,,每年供暖季大系統需要沖洗,。 熱源——采暖前從機房到進戶的管道必須進行清洗,達到出清水的效果再接到入戶管道,,施工過程中盡力避免泥沙和雜物進入管道,。對供熱站的鍋爐也要請專業的維護公司對其進行清理。 除熱源外,,地暖公司及業主只對戶內設備進行維護即可。在傳統的北方供暖企業,,因為供暖歷史悠久,,北方各地區有各地區的標準或者是供暖企業自己的企業標準,都有一套完整的保養方法,。 末端——供暖前進行每個環路的打壓試驗及管路的沖洗,,檢查每路分集水器與管
知識點:供暖調節
安裝運行補水定壓泵的安裝,盡可能離補水點近一些,以減少管路壓頭損失,,有條件的地方,,應逐步實施補水泵變頻調速定壓。在實際運行中,,由于補水泵定壓采用間歇運行,,運行人員為不使補水泵頻繁啟動,往把壓力波動的范圍調至最大約士5一10mHZO,,個別單位怕靜水壓線值定得高,,威脅用戶散熱器的承壓安全,定壓時向上限波動小,,向下限波動大,,從而造成供暖系統高點在上限壓力時充滿水,在中,、下限壓力時,,系統缺水。 另外值得一提的是,,由于系統丟水多,,特別是在早晚職工上下班前后,因系統丟水或管網年久失修致使補水泵的流量難以滿足要求時,,也嚴重影響系統供暖,。 系統平衡規范中規定“設計中應對采暖系統進行水力平衡計算,確保各環路水量符合設計要求,。在室外各環路及建筑物人口處采暖供水管(或回水管)路上應安裝平衡閥或其它水力平衡元件,,并進行水力平衡調試。近十年來,,我們對供暖管網的平衡做了一些工作,,自力式流量控制閥的廣泛使用,實現管網的動態平衡,,從根本上解決供暖管網的水平失調,,而且逐步為廣大用戶認可。外網平衡通過流量控制閥元件已基本得到解決,,隨之而來的室內系統平衡間題,,是目前較為突出的問題,概括起來有以下
1、散熱器熱水供暖應優先采用閉式機械循環系統,;環路的劃分,,應以便于水力平衡,、有利于節省投資及能耗為主要依據,系統不宜過大,,一般可采用異程式布置;有條件時
同程式分戶供暖系統理論上水利平衡,,實際上搞暖通 的都知道,它和天氣預報一樣【大概,、估計,、可能、差不多】,??伤菄艺J(rèn)可的,分戶供暖管路能得到水力平衡的有,,它是從實踐中來的,,因【出身】低為,無人理會,,這就是人的虛偽,。
我這里有一份武漢的泳池項目,面積不大,,有800平方米,,在設計這塊需要求助高手,能幫上忙的請加我qq41212264,,事成必有重謝.
0 引言 近年來,,福建省電力供應市場緊張形勢得到不斷緩解,電力出現供大于求的局面,。隨著國民經濟的不斷發展,,南方地區高級賓館、高檔辦公樓冬季采暖日漸普遍,,而以電力為能源的供暖設備將逐漸成為主流,。地暖系統則是近幾年在我國迅速發展起來的一種新型電力供暖系統。在北方地區正得到推廣,,那么,,它在我省的應用前景如何,值得探討,。1 概述 輻射地暖供暖是以熱射線(電磁波長在0.1-100μm)放出的輻射熱為主的既舒適又節能的一種供暖方式,其中低溫輻射表面溫度低于80°C,。它是利用建筑物內部的頂面、地面,、墻面或其它表面進行供暖的系統,在輻射供暖的總傳熱量中,輻射傳熱的比例通常約占50%以上,。同時,它是一種衛生條件和舒適標準都比較高的供暖方式。在歐美一些國家被稱為綠色健康采暖,。早在三十年代,國外有些高級住宅就開始應用。我國北方各類建筑主要以熱水對流采暖系統(對流散熱占總熱量的75%左右)為主要供暖形式。而輻射地暖采暖在我國常用的是中,、高溫系統,,而且較集中用于工業廠房和大型建筑設施,在民用住宅,、高級賓館和辦公樓等建筑中很少采用,。近年來,隨著供暖形式的多元化,,低溫電熱輻射供暖在
傳統的熱水供暖系統沿用前蘇聯的做法,,多為上供下回單管順流式。這種系統型式有系統簡單,、造價低廉,、維修方便等優點,但由于不能分層調節散熱器的熱媒流量,,無法滿足分戶計量的要求,。由于絕大多數的已建住宅采用這種供暖系統型式,徹底地更換這些供暖系統,,無論從工程量上還是從經濟角度上看,,都有很大難度,較為可行的方法是對舊有系統進行改造,,使之具備分戶計量供暖系統所要求的可調節性,。具體方法是增設比散熱器支管管徑小一號的跨越管,并設置相應的閥門,。 對于新建的住宅,、寫字樓等建筑,為適應分戶計量的要求,,則應采用不同于傳統做法的熱水供暖系統型式,,適合分戶計量的供暖系統應具備這樣兩個特點:一是便于分室控制溫度,即散熱器的散熱量應具有可調性,;二是采用一戶一表形式計熱時,,每戶應有一個單獨的環路,滿足以上兩個條件的供暖系統有很多,,目前常用的有水平單管跨越式,、水平雙管并聯式等幾種型式。 適合分戶計量的系統型式不同程度地存在戶內管路較多的特點,,這無疑會影響到戶內裝修的美觀在用戶對裝飾要求日益提高的今天,,如何盡可能地縮短管路并將管道隱蔽起來是設計中必須考慮的問題。 (1)應考慮改變散熱器布置在窗
冬季天氣寒冷干燥,,壁掛爐在為家庭營造舒適,、健康居住環境方面發揮了重要作用。壁掛爐在冬季使用時承擔了兩項職能:采暖與生活熱水的提供,。 氣溫回升勢不可擋,,供暖系統就要結束一年的工作!趁機為它切換“養生”模式吧,,撫慰一下它整個采暖季的疲憊,! 壁掛爐整機養護,為來年供暖做好鋪墊 壁掛爐在采暖季工作強度很大,,機器在長年累月的運行過程中容易出現結垢,、積灰、零部件老化等情況,,從而造成熱效率降低,,出水量減小,系統散熱量降低,、噪音增大,、安全性下降等現象。確保設備良好工況是確保系統安全和舒適采暖的前提條件,,壁掛爐整機及關鍵部件的養護非常重要,。
現有一主體三層,局部四層的辦公樓,,局部四層的房間位于辦公樓的中間,。供暖干管敷設在三層樓板下,在有四層房間的位置采用中供式雙管系統,,其余房間采用垂直單管順流式,,問這樣的系統是否合理?如果不行的話,,應該采用哪種系統呢,?望大家踴躍發表意見,謝了,。
大家好,,我是學土木工程的,我們的建筑設備只是專業選修課,,可是老師讓我們做供暖系統的型試及原理圖,,我怎么也沒有做全,求大家?guī)椭,。,。,。?!謝謝?。。,。?/p>
供暖系統溫控與熱計量技術.part1
我現在想分析一下間歇供暖的封閉系統內的壓力變化,。引題:我現在所轄鍋爐房,,位于北京市內,3臺4.2MW燃氣熱藖爐,,鍋爐形式為WNS,,現供暖面積約10萬平方米,將來供暖面積約14~15萬平方米,,主要為住宅用戶?,F(xiàn)在采用間歇供暖,“看天燒”,,人工控制燃燒時間和起停臺數,。系統的連接方式采用板式換熱器,使鍋爐(一次水)為一個系統,,住戶(二次水)按壓力分為若干系統,。在上個采暖季,在一臺停爐時,,鍋爐系統的壓力驟降,,整個鍋爐系統(一次水)壓力驟降,從0.4MPa有時降至0.2MPa甚至更低?,F(xiàn)在想分析一下原因,。考慮從一下兩個問題入手,。問題一,、水的體積和壓力的關系?雖然水基本可認為不可壓縮,,但我現在需要計算,,在密閉空間內(如鍋爐內),水加熱體積膨脹,,引起壓力變化的情況,。 問題二、當燃氣鍋爐熄火時,,鍋爐內鍋腔和爐腔體積變化的計算,?現在分析是由于停爐時,,鍋爐本體受熱變化,導致其中腔體體積變化,,最終導致壓力降低,。所以想計算一下鍋爐本體內鍋和爐的體積變化情況。感謝大家參加討論,!關于該鍋爐房的
我設計幾個小房間的供暖系統,采用上供上回式,,其中有一個房間不能進水,,也不方便和旁邊的屋子共用立管,最后那個房間的兩組暖氣片沒做瀉水,,但我不知道它們怎么瀉水,,從系統入口可以瀉嗎,謝謝
一次網與二次網混水供熱,,好資料,,請回帖
六層大開間商場 采用上供下回的供暖方式,, 立管程式, 規范上說 分支立管不宜大于DN25,,立管上設置了跨越管,,現在 我市每根立管每層兩側各帶一組暖氣片,25片,,6層下來及立管上共帶了300片暖氣片,, 負荷約為30KW。用DN25 的管子行嗎 是不是太小了,。 DN25 30KW 用紅葉簡單算了一下 流速為0.509m/s R=173PA/m 損失是否太大阿,? 供回水溫度為85~60度 共同探討 ,在線等哦
太陽能供暖系統應用及設計
地板輻射供暖系統能耗計算
地熱供诺統