現在低溫熱水地板輻射供暖在工程施工中應用十分廣泛,,而又因為其作業面大,暗埋,,交叉作業等情況,,維修量比較大,,雖然有了一些施工技術規程,但對于現場施工的經驗卻不是很多,,希望各位前輩不吝賜教,,將在地板輻射采暖施工的經驗和控制要點交流分享,共同進步。
地板輻射采暖的設計與施工.rar
低溫地板輻射采暖施工工法.pdf
圖紙簡介: 某四層工程地板輻射采暖設計施工圖,,圖紙包括:設計說明,,二-四層地板輻射采暖平面圖,系統流程圖,,地面做法,,供暖系統流程圖、鍋爐房布置圖,。 投稿網友: chsh885 上傳時間: 2014-08-25
圖紙簡介: 遼寧地區某市別墅水暖圖紙,。采暖系統采用低溫地板輻射采暖系統。有詳細節點詳圖,。地上四層,,帶地下室。 投稿網友: byf0560 上傳時間: 2014-06-11
一,、設計 1,、根據房間的一些技術參數,對房間的熱負荷Q進行計算,; 2,、根據計算出的熱負荷,以及房間地面有效散熱面積,,計算地板面積所需有效散熱量,; 3、根據計算出的房間有效散熱量,,查相關表格確定鋪設地熱管的間距,; 4、根據各地區的實際情況,,以及對管內安全流速的要求,,對計算值進行校核,直至達到滿足室內所需溫度,; 5,、對建筑施工圖紙進行布管,即CAD程序的完成部分,。 二,、根據設計圖紙及其它技術文件進行現場施工 1、防潮層,、絕熱層,、保護層,、鋼絲網,、加熱管、現澆層、防水層,、干硬性水泥砂漿,、地面裝飾層; 2,、檢驗,、調試與驗收; 2.1 集配裝置安裝完畢,,進行試壓,,即進行水壓試驗; 2.2 調節每一通路水溫達到正常范圍,; 2.3 竣工驗收應具備各項檢驗記錄,。 曾經有人對低溫地板輻射采暖的前景,非??春?。在北方地區,150個供暖日中,,僅有2.5天達到健康濕度,,室內平均濕度僅為15%RH,另據相關部
以前很少接觸采暖的項目,,現在被老板趕鴨子上架要做一個山東二十幾層的高層住宅地板采暖,,請教一下前輩同行們,熱源采用市政熱水外網的話,,是不是要咨詢確定市政熱水的供回水溫度,?接入段是否要用板換換熱后再供地板采暖的?下供下回的話立管是否要做同程管的,?望多多指教,!謝謝
各位大俠好!住宅室內地板輻射采暖,,管材采用PEX管,,銅管件連、暗敷設,,這種采暖方式造價會不會很高?。〈蠹s每平方多少錢???
圖紙簡介: 改項目首層為商業網點,二層以上為住宅,,設計內容為采暖設計,,采暖形式采用地板輻射采暖,。圖紙包括:采暖平面圖,分集水器大樣,,采暖立管圖,,圖例等。該套圖紙表達清晰簡潔,,適合設計人員對地板輻射采暖的設計參考,。 投稿網友: fxy138 上傳時間:
給大家推薦一個不錯的免費下載資料網站 :http://nt.zhulong.com/tech/nuantong.asp
在網上看見的一組不錯的地板輻射采暖圖片,發上來和大家分享分享鋪管時注意讓出冰箱的位置(冰箱投影面積在計算價格是刨出)鋪管時讓出壁爐區域(該面積亦不再計價面積內)設置過門伸縮縫打壓試驗豆石混凝土回填附錄:一組地板采暖盤管圖片
論文簡介:低溫熱水地板輻射采暖是以低溫熱水為熱源,,以地板為發熱體,,以輻射傳熱為主,對流換熱為輔,,將房間熱微氣候進行調節的節能采暖系統,。低溫熱水地板輻射 投稿網友:jiangshiwei0909 上傳時間: 2013-05-26
圖紙簡介: 該圖為一棟三層辦公綜合樓地板輻射采暖系統,熱媒采用50-40°C熱水,,系統形式為主干管中供中回異程式采暖系統,,立管采用共用主立管中供中回異程式采暖系統;該圖采暖形式傳統,,系統布置經典,,對初學者有很大參考價值;尤其該辦公樓在建筑設計防火設計中所處理的封閉樓梯間開窗形式與中庭自然排煙方式值得本專業設計人員研究學習,。圖紙包括了設計說明,、一層采暖干管平面圖,一至三層采暖平面圖,,可供參考,。
地板輻射采暖施工現場組圖打包下載
請問誰有2012地板輻射采暖設計規程的電子版呢
1.基層處理:對現有地面進行徹底清理,除去灰塵,、浮雜物,,施工時要保證基層干燥,對于粗糙起砂的基層,,用鋼絲刷等工具對起砂部位進行處理,,把松動或過高部分鑿掉,用1:1水泥砂漿掃一遍,,確保新老混凝土結合牢固,。 2.鋪設聚苯板:在找平層上鋪設20mm厚聚苯保溫板,板縫處用膠帶粘貼牢固,,在保溫層上鋪設鋁箔紙或粘一層帶坐標分格線的復合鍍鋁聚脂膜,,保溫層
在現場施工時發現地暖加熱管與冷熱水管道交叉,絕熱層厚20mm,,冷熱水管道De25,,如果采用圖一方式敷設,,冷熱水管單獨管槽,必然會有交叉點,,如果采用圖二方式敷設那么管道必然會超出絕熱層。請問在這種情況下該如何處理?
建筑是這樣的 架空層為車庫 車庫上為住宅 車庫不采暖 當算一層住宅的負荷時 需要加地板的耗熱量么 還有在進行水力計算時 地暖管的局部阻力怎么計算 ,?,?
上海別墅采用地板輻射采暖已經有不少了,也沒有什么問題,,但我最近遇到點問題對于少數個人用戶的地暖是春夏天安裝的,,對于調試這一環令我很頭痛。 規范上規定初始加熱時,,熱水升溫應平緩,,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,且不應高于3℃,,直至達到設計供水溫度,。在此溫度下應對每組分、集水器連接的加熱管逐路進行調節,,直至達到設計要求,。 問題來了:夏天的環境溫度就30多度,小型鍋爐打開后,,地板散熱沒有冬天多,,怎么能達到設計的供50,回40呀,,沒有調試,,用戶不給錢,煩死了,。 請高手指教,。謝謝!,!