太陽能地板輻射采暖系統的研究
一個健康舒適的居住環境,離不開各種機電設備技術,,正是這些創新的供暖技術為我們提供了溫度舒適,、濕度合理、空氣健康的居住環境,。
水源熱泵一種新的采暖方式----太陽能地板輻射采暖http://www.e-hvacr.com/jszx/zt/rtjs/200609/7615.html
以前很少接觸采暖的項目,,現在被老板趕鴨子上架要做一個山東二十幾層的高層住宅地板采暖,,請教一下前輩同行們,熱源采用市政熱水外網的話,,是不是要咨詢確定市政熱水的供回水溫度?接入段是否要用板換換熱后再供地板采暖的,?下供下回的話立管是否要做同程管的,?望多多指教,!謝謝
各位大俠好,!住宅室內地板輻射采暖,,管材采用PEX管,,銅管件連、暗敷設,,這種采暖方式造價會不會很高??!大約每平方多少錢啊,?
請教各位資深人士一個問題:有一個八層的辦公樓,甲方想要利用側墻(陽面是那種玻璃幕墻)上的太陽日照來加熱盤在墻上的暖氣盤管,,在冬季給室內供熱,我在太陽能供熱方面是菜鳥,,不知道這樣可行否,?如果可行應該怎么計算呢,?
各位論友,,太陽能采暖已經發展這么多年了,以前安裝的太陽能采暖系統有的也已經運行3-5年了,,究竟效能如何?是勞民傷財,,還是為節能貢獻了自己的一份力量,?眾說紛紜,,同道中人也很多莫衷一是,特發此貼,,大家發表一下自己的心得吧!好讓更多的朋友了解太陽能采暖事業,,對未來的發展方向有個自己的判斷,?
太陽能低溫地板輻射采暖系統簡介及經濟性分析.rar
引言 太陽能地板輻射采暖是一種以采集的太陽能作為熱源,,通過敷設于地板中的盤管加熱地面進行供暖的系統,。系統是以整個地面作為散熱面,其輻射換熱量約占總換熱量的60%以上,,它是以輻射散熱為主,。常規的散熱器是以對流式散熱為主,,其采暖效果不夠理想,,舒適性和衛生條件欠佳。因此,,太陽能地板輻射采暖越來越受到人們的關注。 1工程概況 (1)試點工程的地點位于北京市,,實驗室為單層建筑,隔壁為采暖房間,。實驗室建筑面積為32m2,西面有1.8m×1.2m的單層玻璃鋼窗,,1.8m×1.9m的木門以及門上單層玻璃鋼窗1.8m×0.6m,,東面有兩面1.8m×0.9m的單層玻璃鋼窗,,墻厚0.4m,墻高3m,。 (2)建筑物的供暖面積熱指標取50W/m2,,供暖設計熱負荷為1360W,熱水供應平均熱負荷為605W,室內設計溫度為16℃,室外設計溫度為-9℃,室外平均氣溫為-1.6℃,。 (3)本設計選用桑普公司生產的聯集式熱管真空管集熱器,串聯安裝,,集熱器面積為6m2。裝配功率為3.5Kw的
論文簡介:太陽能地板輻射供暖系統的設計研究全文太陽能地板輻射供暖系統的設計研究全文太陽能地板輻射供暖系統的設計研究全文 投稿網友:wltdpp 上傳時間: 2013-05-25
請問誰有2012地板輻射采暖設計規程的電子版呢
建筑是這樣的 架空層為車庫 車庫上為住宅 車庫不采暖 當算一層住宅的負荷時 需要加地板的耗熱量么 還有在進行水力計算時 地暖管的局部阻力怎么計算 ,?,?
上海別墅采用地板輻射采暖已經有不少了,,也沒有什么問題,但我最近遇到點問題對于少數個人用戶的地暖是春夏天安裝的,,對于調試這一環令我很頭痛。 規范上規定初始加熱時,,熱水升溫應平緩,,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,,且不應高于3℃,直至達到設計供水溫度,。在此溫度下應對每組分、集水器連接的加熱管逐路進行調節,,直至達到設計要求,。 問題來了:夏天的環境溫度就30多度,,小型鍋爐打開后,地板散熱沒有冬天多,,怎么能達到設計的供50,,回40呀,,沒有調試,,用戶不給錢,煩死了,。 請高手指教,。謝謝!,!
現在低溫熱水地板輻射供暖在工程施工中應用十分廣泛,而又因為其作業面大,,暗埋,交叉作業等情況,,維修量比較大,,雖然有了一些施工技術規程,,但對于現場施工的經驗卻不是很多,希望各位前輩不吝賜教,,將在地板輻射采暖施工的經驗和控制要點交流分享,共同進步,。
請問:地板輻射采暖設計要用哪些資料?我剛做地暖設計,,為阻力損失計算就傷透了腦筋,,好多東西無從下手,,希望指點一下需要哪些書籍可以系統的學習一下.
我好交朋友,,有關地板輻射采暖設計方面的活,,1000平以下若不嫌小的無知,愿免費給設計,,前輩且作參考或批判均可.13332089227張,[email protected]
我省地處北溫帶,冬季寒冷,采暖是城市居民越冬的基本生活需要,傳統的散熱器供暖方式已不能滿足居住者日益提高的生活要求,節能,、環保、提高居住環境質量是發展供暖方式的方向,近年來涌現出許多新的采暖方式,。 在諸多采暖新技術中,地板輻射采暖無疑是熱舒適度最好的一種供暖方式,越來越受現代人的歡迎。地板采暖是把耐熱管材埋設在地板內,以低溫熱水加熱地板,再通過地板以輻射為主的方式加熱室內空間的技術,輻射供暖方式與對流供暖方式相比節約能源約10%~30%,。地板采暖的節能優勢體現在以下幾個方面。 一,、降低室內設計溫度節省能耗。輻射供熱不同于對流供熱的一點就是并非直接加熱室內的空氣,利用低溫熱水地面輻射供熱方式供暖時,熱量主要以輻射形式傳送,輻射散熱量占總散熱量60%以上,這種傳送方式直接迅速,熱量不需要通過任何介質便可傳給供熱對象,提高了熱效率,室內設計溫度可以比其它供暖形式降低2~3℃,因此地板供熱可以用較低的室內設計溫度得到散熱
太陽能地板輻射采暖
太陽能地板輻射采暖專題,,為您提供太陽能地板輻射采暖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與太陽能地板輻射采暖 相關的專業交流討論,,更多太陽能地板輻射采暖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度