200kvA的變壓器,,變到750V 給電纜試壓用,,不知道如何設計,,750算低壓嗎,,750側配低壓柜還是高壓柜,?和一般的低壓配電柜有什么區別?
XDJM,大家好,。小弟現在遇到個問題,,就是現手里有個小二層,原來設計時在一層和二層都做了變配電預留,,現在打算做。但是目前建筑型體已有,,只是不清楚這樣使用行不行,。1.建筑二層能不能放干式變壓器2.若第一條不行,打算把高壓柜和變壓器放在一層,,低壓配電放在二層,。不知道建筑格局行不行,應為要上二層得從左面的樓梯繞上去,。希望大家給予指點,,小弟感激不盡!,!謝謝了先~~
圖紙簡介: 變配電所全套設計,,圖紙內容很齊全,包括:設計說明,,材料表,,一次系統圖,土建施工圖,,架空線路施工圖等等,,希望對大家有所幫助 投稿網友: simeon12 上傳時間: 2014-06-16
電氣新人求助 多層住宅小區,單體負荷已有,,如何確定變壓器的臺數和容量呢,?具體負荷如下: 單體負荷大約:8棟250kw,2棟300kw,,1棟350kw,。均為多層住宅。 同時系數如何選取呢,?變壓器容量如何確定呢,? 請大家指點!謝謝,!
請教各位大蝦,,變配電所的設計步驟如何。具體都有些什么內容????我是一名在單位實習的大學生,單位給我的題目是變配電所一二次系統設計具體參數還沒有給,,大家幫幫?,多提提建議啊?。,。⌒〉茉诖酥x過了:)
10kV配電設計雖然是最基礎的 但是目前各設計院的設計內容各不相同,,是否國家有相關的規定,?另外二次部分的設計是否必須要有,其實很多成套廠并不會完全按照設計圖紙進行加工,,個人認為是費時費力而用處不大的,,完成可以提出相應技術要求,由設備廠家自行加工請各位談談自己的看?/p>
沒做過35KV變電所的設計 現在要做一個啦 35KV變10KV 請達人幫忙推薦一下看哪本設計書比較好,?手頭的幾本翻看了一下 感覺比較零散 寫的不是很系統,。謝謝。
圖紙簡介: 北京供電局審圖通過的某綜合樓10KV變配電室二次原理圖,。圖紙內容包括;電氣平面布置圖,,10KV開關柜電氣系統圖,電纜夾層支架布置圖,,變壓器柜二次原理圖等,。 投稿網友: myfuture 上傳時間: 2014-06-18
圖紙簡介: 本工程為一公司10kv變配電所電氣設計,圖紙內容包括:10KV高壓一次系統圖,,二次原理圖,,防雷接地圖,變電所照明布置圖等等,,希望對大家有用,。 投稿網友: xueyi_shi 上傳時間: 2014-07-29 <
圖紙簡介: 本工程為某工廠的10kv變配電所,圖紙內容包括:高壓配電系統圖,,低壓配電系統圖,,變配電所電力配管及平斷面圖,變配電所火災自動報警,、弱電平面圖,。 投稿網友: wangyuer19 上傳時間: 2014-08-11
發一本通用圖集
目前情況:1、污水處理廠,,絕大部分二級負荷 2,、現有一期處理水廠大概1000KVA,兩路10KV高壓進線,,兩臺變壓器,,負載率約80%左右 3,、兩個水廠比鄰現有需求:新建二期污水處理廠,負荷大概1100kva,,預設值兩臺630kva變壓器求教:根據CJJ120-2008行業標準,,設置兩路高壓電源。那么,,此變配電室兩路高壓怎么引進,?是重新申請高壓用戶還是在一期上申請增容,然后從一期引進高壓電源,?如果是從一期引進,,高壓電源怎么分支?這樣做允許嗎(關于高壓是否能分支,,本人不懂)?望回答詳細點,,最好能列出手畫簡圖和所需要什么柜體,,或者說明從哪里可以看到規范等。各位大俠,,本人初來乍到,,請指教!,!
圖紙簡介: 本工程為某科技園區科技廣場辦公大樓地下一層變配電室,供電范圍為整個大樓照明,,動力,中央空調等,。圖紙內容包括:高低壓系統圖,,二次圖,配電室平,、剖面圖,。 投稿網友: yuexinyu 上傳時間: 2014-08-06
原創10KV變配電工程施工設計-深圳
各位大佬,這個斷路器BNS1-400/250A/3P,,是哪個廠家的啊,,在建院給的圖紙里看到的,平時用的多嗎,,是熱磁式的嗎
請問大家在設計10KV/0.4配電房時候是參照哪幾本圖籍的,,我現在參考的是03D201-4,但是在做低壓配電柜布置的時候不知道參考哪本圖籍了,,請各位高手指點一下
最新10KV及以下供配電線路,、供配電裝置設計與安裝圖集劉燕主編以下次料發給各位,看有用沒用
10kv變配電設計
10kv變配電設計專題,,為您提供10kv變配電設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv變配電設計 相關的專業交流討論,,更多10kv變配電設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題