200kvA的變壓器,,變到750V 給電纜試壓用,,不知道如何設計,750算低壓嗎,,750側配低壓柜還是高壓柜,?和一般的低壓配電柜有什么區別?
XDJM,,大家好,。小弟現在遇到個問題,就是現手里有個小二層,,原來設計時在一層和二層都做了變配電預留,,現在打算做。但是目前建筑型體已有,,只是不清楚這樣使用行不行,。1.建筑二層能不能放干式變壓器2.若第一條不行,,打算把高壓柜和變壓器放在一層,低壓配電放在二層,。不知道建筑格局行不行,,應為要上二層得從左面的樓梯繞上去。希望大家給予指點,,小弟感激不盡?。≈x謝了先~~
圖紙簡介: 變配電所全套設計,,圖紙內容很齊全,,包括:設計說明,材料表,,一次系統圖,,土建施工圖,架空線路施工圖等等,,希望對大家有所幫助 投稿網友: simeon12 上傳時間: 2014-06-16
沒做過35KV變電所的設計 現在要做一個啦 35KV變10KV 請達人幫忙推薦一下看哪本設計書比較好,?手頭的幾本翻看了一下 感覺比較零散 寫的不是很系統。謝謝,。
電氣新人求助 多層住宅小區,,單體負荷已有,如何確定變壓器的臺數和容量呢,?具體負荷如下: 單體負荷大約:8棟250kw,,2棟300kw,1棟350kw,。均為多層住宅,。 同時系數如何選取呢?變壓器容量如何確定呢,? 請大家指點,!謝謝!
請教各位大蝦,,變配電所的設計步驟如何,。具體都有些什么內容啊,?,?我是一名在單位實習的大學生,單位給我的題目是變配電所一二次系統設計具體參數還沒有給,,大家幫幫?,多提提建議啊!??!小弟在此謝過了:)
10kV配電設計雖然是最基礎的 但是目前各設計院的設計內容各不相同,是否國家有相關的規定,?另外二次部分的設計是否必須要有,,其實很多成套廠并不會完全按照設計圖紙進行加工,個人認為是費時費力而用處不大的,,完成可以提出相應技術要求,,由設備廠家自行加工請各位談談自己的看?/p>
圖紙簡介: 北京供電局審圖通過的某綜合樓10KV變配電室二次原理圖。圖紙內容包括;電氣平面布置圖,,10KV開關柜電氣系統圖,,電纜夾層支架布置圖,變壓器柜二次原理圖等,。 投稿網友: myfuture 上傳時間: 2014-06-18
圖紙簡介: 本工程為一公司10kv變配電所電氣設計,,圖紙內容包括:10KV高壓一次系統圖,二次原理圖,,防雷接地圖,,變電所照明布置圖等等,希望對大家有用,。 投稿網友: xueyi_shi 上傳時間: 2014-07-29 <
圖紙簡介: 本工程為某工廠的10kv變配電所,,圖紙內容包括:高壓配電系統圖,低壓配電系統圖,,變配電所電力配管及平斷面圖,,變配電所火災自動報警,、弱電平面圖,。 投稿網友: wangyuer19 上傳時間: 2014-08-11
發一本通用圖集
圖紙簡介: 本工程為某科技園區科技廣場辦公大樓地下一層變配電室,供電范圍為整個大樓照明,動力,,中央空調等,。圖紙內容包括:高低壓系統圖,二次圖,,配電室平,、剖面圖。 投稿網友: yuexinyu 上傳時間: 2014-08-06
目前情況:1,、污水處理廠,,絕大部分二級負荷 2、現有一期處理水廠大概1000KVA,,兩路10KV高壓進線,,兩臺變壓器,負載率約80%左右 3、兩個水廠比鄰現有需求:新建二期污水處理廠,,負荷大概1100kva,,預設值兩臺630kva變壓器求教:根據CJJ120-2008行業標準,設置兩路高壓電源,。那么,,此變配電室兩路高壓怎么引進?是重新申請高壓用戶還是在一期上申請增容,,然后從一期引進高壓電源,?如果是從一期引進,高壓電源怎么分支,?這樣做允許嗎(關于高壓是否能分支,,本人不懂)?望回答詳細點,,最好能列出手畫簡圖和所需要什么柜體,,或者說明從哪里可以看到規范等。各位大俠,,本人初來乍到,,請指教!,!
原創10KV變配電工程施工設計-深圳
各位大佬,,這個斷路器BNS1-400/250A/3P,是哪個廠家的啊,,在建院給的圖紙里看到的,,平時用的多嗎,是熱磁式的嗎
最新10KV及以下供配電線路,、供配電裝置設計與安裝圖集劉燕主編以下次料發給各位,,看有用沒用
我做了一個小區的車庫,里面有變電室,,作為我們設計來說要設計到什么程度呢,?變配電室的分割?配電柜的布置,,容量,?沒有做過,不清楚,,特請教,。謝謝
10kv變配電設計
10kv變配電設計專題,為您提供10kv變配電設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv變配電設計 相關的專業交流討論,,更多10kv變配電設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題