向大家請教一個問題,我看的一套住宅圖紙,,12kW的住宅,,單相進線,,配電系統圖中的空調回路有兩個,一個是空調室內機預留,,另一個是空調室外機預留,。但是現在在南方,一套住宅,,基本上臥室和客廳都會安裝空調,,就是說兩室二廳的最多三臺空調,三室兩廳的有四臺空調,,那么這多的空調條只有這兩個回路是不夠的吧,。或者這樣理解:單獨的空調回路是給客廳功率大的空調預留的,,臥室的空調由普通插座來供電,。
供配電系統設計舉辦單位綠洲同濟供配電系統設計講的主要是:民用建筑(公共建筑)的高壓供配電系統的設計,涉及的電壓主要為:110kv 35KV,、10KV,。主要內容是全面的講述110(35)/10 KV變電所的設計,同時論述低壓0.4KV(~0.38/0.22kv)配電系統的設計。 方法:結合工程實例,,剖析規范設計要點,,系統地講述變電所設計全過程所包含的內容。目的:是為在工程設計中,,能全面地掌握供配電和變電所設計的基本知識,,嚴格地把握和執行規程、規范和設計標準,,學會分析問題,;解決問題的方法。完成供配電和變電所設計工作,。講課內容共分10章,需120學時 第一章 高壓供配電系統
1 引言 電力體制的改革引發了新一輪大規模的電力建設熱潮從而極大地推動了電力技術革命新技術新設備的開發與應用日新月異特別是信息技術與電力技術的結合在很大程度上提高了電能質量和電力供應的可靠性由于技術的發展又降低了電力建設的成本進而推動了電網設備的更新換代本文就是以此為契機以國內外配電自動化中一些前沿問題為內容以配電自動化建設為背景對當前電力系統的熱點技術進行一些較深入的探討和研究主要完成了如下工作. (1)提出了配電自動化建設的兩個典型模式即―體化模式和分立化模式側重分析了分立模式下的配電自動化系統體系結構給出了軟硬件配置主站選擇管理模式最佳通訊方式等是本文研究的前提和實現平臺. (2)針對配電自動化中故障測量定位與隔離以及供電恢復這一關鍵問題分析了線路故障中電壓電流等電量的變化導出了相間短路工況下故障定位的數學描述方程并給出了方程的解以及故障情況下幾個重要
由于人口的快速增長,,工業的迅速發展,,人們生活水平的不斷提高,,能源的消耗也呈現出急劇增加的趨勢,能源供應壓力越來越大,。近些年,,黨中央、國務院高度重視能源的節約問題,,并出臺了一系列關于節約能源的政策,,提出了建設“資源節約型”社會的偉大目標,大力推廣“節能省地”型建筑,。在“十一五”規劃綱要中,,首次將建筑節能工程列入國家十大節能工程,,節約能源已成為每位公民應盡的責任和義務。 1. 供配電系統的節能
如圖:GA-AP是門衛總箱,進線來自廠區變電所低壓開關柜(為非耐火電纜),。GA-AT是門衛內消防配電箱,,進線一路來自總箱GA-AP(耐火電纜),另一路來自相鄰消防泵房消防配電箱FP-AT(耐火電纜),。低壓柜內給總箱GA-AP饋線回路設置了電氣火災監控,。 問題1:低壓開關柜給總箱GA-AP饋線處監測到剩余電流跳掉GA-AP電源,意味著跳掉了消防配電箱GA-AT的一路消防電源,,是否合理,?是否應該在GA-AP饋線處設置電氣火災監控吧? 問題2:總箱GA-AP供給門衛內正常負荷及提供消防配電箱GA-AT一路消防進線電源,。GA-AP本質上是門衛單體的總配電箱,,不屬于消防配電箱吧,所以進線采用非耐火電纜是合理的吧,? 求大神指點,,我好像經常看到這種設計,,不知是否合理,?
一、目的 通過設計,,系統地復習,、鞏固工廠供電的基本知識,提高設計計算能力和綜合分析能力,,為今后的工作奠定初步的基礎,。二、任務 某機械廠供配電系統設計 三,、基本要求 按照國家標準GB50052-95《供配電系統設計規范》,、GB50053-94《10KV及以下變電所設計規范》及GB50054-95《低壓配電設計規范》等規范,進行工廠供電設計,。做“安全,、可靠、優質,、經濟”的基本要求,。并處理好局部與全局、當前與長遠利益的關系,以便適應今后發展的需要,,同時還要注意電能和有色金屬的節約等問題,。四、設計內容及步驟 確定全廠計算負荷,,編制負荷總表,。 擬定供配電方案,確定變配電所位置,。 合理確定變壓器臺數及容量,,選擇其規格型號。 擬定高壓配電所主接線方案,,并選擇元件和設備的型號規格,。 擬定車間變電所主接線方
大家好,我現在在有個項目是6KV配電系統,,其中有個4000KW的電動機,,根據要求需要差動保護,但是電機廠家說在電機內部要預埋星點處的電流互感器,;這里我想問的是:如果我設計的電氣原理圖和系統圖所選的電流互感器的型號和預埋的一樣,,但是不一定是一個廠家,這樣構成的差動保護會怎么樣,?請教高手給予指點,。
論文簡介:供配電系統設計典型計算示例,找了好久才找到的,中低,、壓的計算,、選型、校驗都涉及了,,希望對剛接觸電氣計算的朋友有所幫助,。 投稿網友:river_001 上傳時間: 2013-03-13
天津市響螺灣海河開啟橋位于渤海西岸,海河入??诘纳嫌?,由塘沽岸跨越海河,是連接于家堡和響螺灣片區的重要紐帶,。該橋全長868.8 m,,結構設計為雙葉立轉式鋼結構懸臂梁;開啟橋主跨76m,凈跨為68m;橋梁轉動半徑為38m,,橋梁開啟最大角度為85°,是目前國內開啟跨度最大的開啟橋,。 海河開啟橋由東、西引橋和主橋三部分組成,。主橋開啟部分由液壓控制系統驅動。整個液壓控制系統分為A橋系統和B橋系統,,分別布置在橋的兩端,,且控制兩端的半橋,。 開啟橋的液壓系統由油泵電動機組、油箱總成,、過濾冷卻系統和各種液壓控制閥組等組成,,其驅動力由電動機和減速機提供。液壓系統的電氣控制采用交流380V供電,,TN-S系統,。本工程總裝機功率約為1080kW,單側功率約540kW(分為東,、西兩岸),,單側主要用電設備為3臺160kW主油泵電動機,其余負荷為小動力負荷及照明負荷,。 供配電系統設計<
一 供配電的概念及原則 1.1 工廠供電,,即指工廠所需電能的供應和分配,亦稱工廠配電 在企業工廠里,,電能是工業生產的主要能源和動力,,電能在工業生產中的重要性,并不在于它在產品成本中或投資總額中所占的比重多少,,而在于工業生產實現電氣化以后可以大大增加產量,,提高產品質量,提高勞動生產率,,降低生產成本,,減輕工人的勞動強度,改善工人的勞動條件,,有利于實現生產過程自動化,。從另一方面來說,如果工廠的電能供應突然中斷,,則對工業生產可能造成嚴重的后果,。 1.2 工廠供電設計的一般原則 按照國家標準GB50052-95 《供配電系統設計規范》、GB50053-94 《10kv 及以下設計規范》,、GB50054-95 《低壓配電設計規范》等的規定,,進行工廠供電設計必須遵循以下原則:
低壓斷路器在建筑低壓配電系統中被廣泛使用,是一種保護電器元件,,具有斷路保護,、過載保護、控制和隔離的功能,,適用于工業與民用建筑終端低壓配電系統,。低壓斷路器在配電系統中若設計不當,就會影響供電回路的正常工作。因此,,在設計低壓配電系統時,,應注意低壓斷路器的選擇性和級聯保護性等項細節工作。 低壓斷路器的選擇性,。為了保證低壓配電系統的可靠性,,低壓斷路器的選擇性成為終端低壓配電系統設計的一項重要內容。 在受 斷路器保護的配電系統中:當發生電氣故障時,,距故障點最近的斷路器將故障切除,,而其他各級斷路器不動作,從而將故障所造成斷電限制在最小范圍內,,使其他無故障供電回路仍能保持正常供電,,這就是對低壓斷路器所要求的選擇性。低壓斷路器的選擇性在低壓配電系統設計中占有十分重要的位置,,它可以給用戶帶來便利,,并能保證供電回路工作的連續
望大俠幫忙,教教我怎么讀圖
露天采掘場是露天礦山最重要的生產單位,,因此露天采礦礦內供配電系統是否合理直接關系到露天煤礦的生產,。露天采掘場內的供配電系統的設計應綜合考慮露天煤礦采掘場內的生產環境特點,如采掘場內的電氣設備受到自然環境如風沙,、雨,、雪、雷電以及酷熱和嚴寒的影響,;采礦范圍大,,設備分散,用電設備需隨工作面的推進頻繁移動,;采掘場內底板多為巖石或礦石,,土壤電阻率較高;部分礦山爆破時引起的震動等,。所以,,露天煤礦采掘場內使用的電氣設備應具有外殼堅固、防水防塵及便于安裝,、移動的特點,。 1 電源電壓的確定 露天煤礦采場供電電壓的等級,應根據露天礦境界范圍,、達產時的電力負荷,、后期擴建后的電力負荷、供電距離對電壓水平的影響,,大型設備啟動時對其他生產設備的影響,、不同電
本帖最后由 jk_duan888 于 2017-9-20 17:07 編輯 起重設備供配電系統設計
來源:睿醫界,,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除 點擊了解課程: 建筑電氣設計培訓實操培訓視頻班,!課程學習咨詢點這兒~ 在醫療領域中,,電能的應用至關重要,,只有優化醫療建筑工程供配電設計,,才能夠為診療設備提供穩定電源。近年來,,醫院在用電需求類型,、數量方面都呈現增長態勢,醫院供配電設計難度逐漸提升,,對于醫院運轉水平和診療服
知識點:低壓配電設計