  • 什么時候設計配電房的照明,?

    實際當中看到,,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,,但是等到變電所設計好了,,它是按照電氣設備來布置的,,所以一般以前的都不怎么行還得整改,。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?

  • 某地超市用戶工程配電系統,、照明設計圖

    圖紙簡介: 本設計為一超市用戶工程,供電容量1600kVA,高壓聯絡,,高供高計,,采用全充氣環網柜。圖紙內容:供電總平面圖,,配電室電氣平面布置圖,,配電室動力,照明布置圖,,低壓電纜出線橋架示意圖等,可供參考,。 投稿網友: sunyuming001 上傳時間:

  • 電梯吊車配電設計到什么程度?

    我看別人的圖紙電梯只是留個配電箱,,吊車配電也是這樣,,最多也就設計到配電箱的總開關了,我想知道,,通常的配電設計就是做到這樣的程度嗎,?如果不是,那么需要做到什么程度才算OK呢,?謝謝大家指導?。?!

  • 請教:關于變配電所的設計

    請教各位大蝦,,變配電所的設計步驟如何。具體都有些什么內容????我是一名在單位實習的大學生,,單位給我的題目是變配電所一二次系統設計具體參數還沒有給,,大家幫幫忙，多提提建議?。,。,。⌒〉茉诖酥x過了:)

  • 關于別野群外網供配電設計

    有68座別野,一座三戶,每戶是三相進戶,每戶20千瓦.請問各位大蝦,整個小區需要系數和功率因數是多少哪?手冊上能查到嗎?

  • 現代多層住宅配電設計(2)

    (8)每個房間的空調插座皆為單獨一個回路,,空調雖屬會計室固定設備,,但由于無法了解住戶會購買何種空調,為提高安全性,,空調插座回路也采用RCD進行保護,。 (9)因住戶在冬天洗澡時,浴室有采用浴霸取暖的可能性,,故照明為兩個回路,,采用熔斷式隔離器保護。 (10)在保證安全,、滿足使用的前提下,,降低工程造價,照明回路不采用小型斷路器,。為防止住戶更換用錯或隨意更換,,熔斷體采用帶有指示型的RT30,住戶配電箱應有備件盒,,用來放置熔斷體備件,。 (11)如果條件允許,住戶配電箱可配備模數化電壓表和電流表,,每個采用RCD的插座回路也都可配備過電壓保護器,。 4.3 平面圖設計 (1)住戶配電箱距地1.8m,不得與浴室共用一堵墻體。 (2)因住戶一般搬進后會進行裝修,,故每戶僅布置燈座,,既降低造價,又避免浪費材料,。為方便住戶更換光源,,燈座選用螺口。廚房和衛生間應選用瓷水燈座,。 (3)空調插座距地1.8m,,洗衣機插座距地1.6m,均選單相三極帶開關

  • 一個商業建筑的配電設計

    一個六層的商業建筑無電梯,建筑面積1400平米,,要求做配電設計,,我需要向甲方提什么條件才能做配電設計?那位有相關的表格,?

  • 別墅區配電方案如何設計?

    我現在正在施工的一個別墅小區一期,設計的每戶供電量超大,并且使用箱變供電,我感覺從需要的供電量和變壓期的選定方案上存在問題,現把圖紙提交給大家,希望能得到專家點評,我想知道如何設計供電方案才比較經濟?

  • 關于三相電機配電設計的疑惑?

    三相電機配電電纜是五芯的還是四芯的,,三相電機運行時是否需要N線,?PE線是否也需要由配電箱引出,,還是在電機安裝位置處將電機外殼與該處的接地系統連通即可取消P配電箱引出E線?,?,?

  • 供配電設計的難點是什么

    供配電設計的難點是什么?我是學儀表的,,在一家私人的小設計院做儀表工程設計,,不過想轉行做電氣設計,因為,,最近工作不是很忙,,買了兩本書一本是《建筑電氣工程設計實訓指導》一本是《供配電設計指導》,看了一半,,發現沒有理論知識,,學電氣還是蠻吃力的。供配電覺的最難的就是變電所那一塊,,關于一些短路電流的計算,,高低壓電器的選型,繼電保護裝置,,微機保護及自動控制很難,。尤其是繼電保護和微機保護這一塊,好難?。±^電保護電路是不是有比較成熟的電路還是得自己設計,?不知道網易電友們,,在自學電氣設計的時候,覺的供配電設計的難點是什么,?

  • 配電設計負荷計算的方法

    負荷計算的方法有需要系數法,,利用系數法、單位面積功率法等幾種,。 (1)需要系數法:設備功率乘以需要系數和同時系數,,直接求出計算負荷,這種方法比較簡便,,應用廣泛,,適用于配、變電所的負荷計算,。 (2)利用系數法:采用利用系數求出最大負荷班的平均負荷,,再考慮設備臺數和功率差異的影響,乘以與有效臺數有關的最大系數得出計算負荷,。這種方法的理論根據是概率論和數理統計,,因而計算結果比較接近實際,,適用于范圍的負荷計算過程稍繁。由于計算器的普遍使用,,本方法必將被廣泛采用,。 (3)單位面積功率法、單位指標法和單位產品耗電量法,。前兩者多用于民用建筑,,后者適用于某些工業。 (4)對于臺數較少(4臺及以下)的用電設備,,3臺及2臺用電開關柜設備的計算負荷,,取各設備功率之和,4臺用電設備 的計算負荷,,取設備功率之和乘以0.9的系數,。 (5)除采用以上的方法外,還有二項式法以及近年國內出現的ABC法,,變值需要系數法等,。

  • 關于配電設計選擇線徑問題

    小弟剛畢業不久,希望能從事電氣設計行業,。最近看你一些書,,關于線徑選擇有按 發熱條件選擇導線和電纜截面、按經濟電流密度選擇導線和電纜截面,、還有按線路損耗降選擇等方法,。我先知道如果選擇照明線路、車間干線等應該按哪種方法來選擇線徑,。多謝指導,。

  • 配電室消防如何設計,,如何要求

    請大家討論一下,,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,,還是要設置氣體滅火器,。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系

  • 關于供配電設計相關問題

    想請教下: 1、在做110KV和220KV的架空線布局設計時,,一般高壓線和高壓塔距離道路紅線多少米為宜,? 2、如果110KV高壓線做地下電纜埋設時,,一般是放在防護綠地下邊,,防護綠地控制多少米為宜?電纜后尺寸為多少,? 3,、高壓架空線兩個高壓塔的間距為多少,?一般在城區內,高壓塔的尺寸為多少,? 4,、若在道路中壓綠化帶做高壓架空線,那么中央綠化帶為多寬為宜,? 問題比較多,,新手求解答哈!

  • 住宅戶內配電系統的設計

    住宅戶內配電系統的設計

    向大家請教一個問題,,我看的一套住宅圖紙,,12kW的住宅,單相進線,,配電系統圖中的空調回路有兩個,,一個是空調室內機預留,另一個是空調室外機預留,。但是現在在南方,,一套住宅,基本上臥室和客廳都會安裝空調,,就是說兩室二廳的最多三臺空調,,三室兩廳的有四臺空調,那么這多的空調條只有這兩個回路是不夠的吧,?;蛘哌@樣理解:單獨的空調回路是給客廳功率大的空調預留的,臥室的空調由普通插座來供電,。

  • 酒窖配電有什么設計要求?

    最近在做一個寧夏的工程項目,,總建筑面積約16000平方米,主體建筑功能類似與四星級旅館,,但在地下一層設有酒窖,,以及在各層設有品酒區,主要為葡萄酒,,因未找到相關資料,,求教有經驗的大師,感謝,!

  • 關于小區變配電設計的求助

    電氣新人求助 多層住宅小區,,單體負荷已有,如何確定變壓器的臺數和容量呢,?具體負荷如下: 單體負荷大約:8棟250kw,,2棟300kw,,1棟350kw。均為多層住宅,。 同時系數如何選取呢,?變壓器容量如何確定呢? 請大家指點,!謝謝,!

  • SuperBox配電箱設計軟件

    利馳配電箱設計軟件——SuperBox,采用獨立平臺開發,,輕量簡潔,,界面友好。通過導入物料報表文件即可快速創建項目,,基于利馳天下庫大數據支撐,,智能匹配器件尺寸,一鍵完成箱體尺寸預估,,同時自動生成系統圖,、箱體圖以及布置圖。

點擊加載更多

用戶配電設計

用戶配電設計專題,,為您提供用戶配電設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與用戶配電設計 相關的專業交流討論,更多用戶配電設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度