誰有工業和民用配電設計手冊?有的,發我郵箱:[email protected]或是加我QQ:154803064萬分感謝!!!
我想上傳《工業與民用配電設計手冊》第三版的和同行分享,,但我不會制作電子文本,那位同行愿意幫我我的郵箱:[email protected]
工業與民用配電設計手冊勘誤
在設計手冊中看到,給吊車配電的導線都是3根.感覺很困惑!吊車上指示燈等應該要取一些單相電源吧.如果只有3根線怎么取呢?另外,吊車滑觸線有四極的,如果用3根線怎么接呢?還有一個問題,如果配四根線,應該是3P+N,還是3P+PE呢?我也不知道吊車的接地是怎么接的?請指教,謝謝!
大家好?。≌埱髱椭?,大家哪位有民用和工藝配電設計手冊阿,?本人找了很苦,沒有找到,,哪位同行傳輸一下,,呵呵非常THANK YOU!
今天查手冊時發現,第55頁提供了一個10/0.4kv變電所高,、低壓電器及母線規格,。里面提供了高低壓母線的選擇,,從315kVA~~~~2000kVA高壓側都是50*5的母線,這還好吧,。低壓側母線我就郁悶了……從315的開始就使用50*5母線,,到后面越來越大,按載流量計算,,根本用不了那么大的嘛~~~就算里面備注了變壓器使用D,,yn11接線,三相負載不平衡,,也不用使用那么大的母線吧~~我覺得500kVA的D,,yn11變壓器,低壓側用50*5的母線足夠了,,80*6.3是不是太大了點~~只考慮溫升條件是否合理呢,??
第四版工業與民用配電設計手冊12月出來啦,。這次改動頗大,。新增500多頁,分上下冊,,市面售價580元,。小伙伴們準備好了嗎。有單位的趕緊的申請培訓學習吧
大家好,,小白請教一下,,工業與民用配電設計手冊計算軟件的電纜截面選擇那部分,明明是通過載流量選擇截面,,為什么要先輸入截面來得出載流量呢?
ABB的手冊,,有興趣可以看看
工業與民用配電設計手冊勘誤,!從別的地方轉載過來,供大家參考一下,。
工業與民用配電設計手冊》第三版剛下好了,,大家分享。2005年{BANNED},,本想分14個文件傳的,,結果不行。只好分很多來傳了,。誰告訴我一下這么去除下載要錢的設置(已經重新壓縮過了,,將3個包壓成一個,共31個包,,需要的請到后面50樓去下)[ 此帖被yjtgs在2009-04-09 16:48重新編輯 ] 附件: 《工業與民用配電設計手冊》第三版.part001.rar (1424 K) 下載次數:202 附件: 《工業與民用配電設計手冊》第三版.part002.rar (1424 K) 下載次數:148 附件: 《工業與民用配電設計手冊》第三版.part003.rar (1424 K) 下載次數:129 附件: 《工業與民用配電設計手冊》第三版.part004.rar (1424 K) 下載次數:127 附件: 《工業與民用配電設計手冊》第三版.part005.rar (1424 K) 下載次數:120 附件: 《工業與民用配電設計手冊》第三版.part006.rar (142
求現代工業與民用供配電設計手冊電子版,。有的兄弟希望能分享哈我的郵箱:[email protected]更希望能上傳到論壇大家分享論壇里面早有了,!《工業與民用配電設計手冊》第三版http://bbs.co188.com/content/224_4375149_1.html[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-23 10:38 編輯 ]
《工業與民用配電設計手冊》p296溫度保護哪里注明⑤“干式變壓器均應裝設溫度保護”,但是表7-2只有1000~10000kVA干變裝設,。請問應該按照哪個來設計,?
270頁表中變壓器電動機組,起動回路的額定輸入容量Sst=,,,,,中,,變壓器電動機組的變壓器額定容量 帶 平方,。而271頁6-26式中,卻 不帶 平方
手冊是當當買的,,可是發現 繼電保護 線路部分 的可靠系數竟然和網上電子書的不一樣。P309電子書上 電流速斷保護 使用DL繼電器 可靠系數為1.2可是我的書上竟然寫的是1.3,!難道我的手冊是盜版的么,?高手指點啊,!
配電手冊計算
朋友請分享《工業與民用配電設計手冊》第三版,。感激不盡。
在第三版的12頁上,表1-13下注明了:表中戶數是指單相配電時接于同一相上的戶數,,按三相配電時連接的戶數應乘以3,。上面說的單相和三相配電指的是每戶的進線吧?假如有300戶,,每戶是單相的,,按照三相平衡同一相上的戶數為100戶(A相100,B相100,,C相100),,選需要系數就選25-100戶的嗎?有的理解是直接選260-300戶的,。迷惑中,,謝謝!
實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,,但是等到變電所設計好了,,它是按照電氣設備來布置的,,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢,?
第十五章 低壓電氣裝置的防電擊和特殊環境的電氣安全第一節 概 述一,、 人體通過電流時的生理反應1、電流閾值人體通過電流時的生理反應視電流的大小和通過時間的長短而異,。以下是1000V以下50Hz交流電流通過人體時幾個主要反應的電流閾值:感覺閾值──人體能感覺的最小電流值,,一般為0.5mA,此值與通過電流的時間長短無關,。擺脫閾值──人能擺脫手握的帶電導體的最大電流值,,此值一般取平均值10mA。通過人體的電流如超過擺脫閾值就不能自行擺脫,,當電流作用時間較長時,,人體將遭受傷害。心室纖維性顫動閾值──能引起心室纖維性顫動的最小電流值,。心室纖維性顫動是人身電擊致死的主要原因,。此閾值隨通電時間的增大而減小,見圖15?1中的有關曲線,。2,、電流通過人體時表征人體生理反應的時間─電流區為便于制訂防電擊措施,IEC出版物479-1第二版提供了圖15-1所示的15~100Hz交流電流通過人體時人體生理反應的時間─電流區圖,。圖15-1中 1區──通常無感覺,。2區──通常無病理反應。<
配電設計手冊
配電設計手冊專題,,為您提供配電設計手冊相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與配電設計手冊 相關的專業交流討論,更多配電設計手冊相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題