  • 什么時候設計配電房的照明,?

    實際當中看到,,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,,它是按照電氣設備來布置的,,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢,?

  • 配電設計負荷計算的方法

    負荷計算的方法有需要系數法,,利用系數法、單位面積功率法等幾種,。 (1)需要系數法:設備功率乘以需要系數和同時系數,,直接求出計算負荷,這種方法比較簡便,,應用廣泛,,適用于配、變電所的負荷計算,。 (2)利用系數法:采用利用系數求出最大負荷班的平均負荷,,再考慮設備臺數和功率差異的影響,乘以與有效臺數有關的最大系數得出計算負荷,。這種方法的理論根據是概率論和數理統計,,因而計算結果比較接近實際,適用于范圍的負荷計算過程稍繁,。由于計算器的普遍使用,,本方法必將被廣泛采用,。 (3)單位面積功率法,、單位指標法和單位產品耗電量法。前兩者多用于民用建筑,,后者適用于某些工業,。 (4)對于臺數較少(4臺及以下)的用電設備,,3臺及2臺用電開關柜設備的計算負荷,取各設備功率之和,,4臺用電設備 的計算負荷,取設備功率之和乘以0.9的系數,。 (5)除采用以上的方法外,,還有二項式法以及近年國內出現的ABC法,變值需要系數法等,。

  • 關于配電設計選擇線徑問題

    小弟剛畢業不久,,希望能從事電氣設計行業。最近看你一些書,關于線徑選擇有按 發熱條件選擇導線和電纜截面,、按經濟電流密度選擇導線和電纜截面,、還有按線路損耗降選擇等方法。我先知道如果選擇照明線路,、車間干線等應該按哪種方法來選擇線徑,。多謝指導。

  • SuperBox配電箱設計軟件

    利馳配電箱設計軟件——SuperBox,,采用獨立平臺開發,,輕量簡潔,界面友好,。通過導入物料報表文件即可快速創建項目,,基于利馳天下庫大數據支撐,智能匹配器件尺寸,,一鍵完成箱體尺寸預估,,同時自動生成系統圖、箱體圖以及布置圖,。

  • 配電室消防如何設計,如何要求

    請大家討論一下,,關于配電室消防設計,,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器,。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系

  • 關于配電房通風設計的問題

    配電房里采用風機還是空調來降溫(取決條件及優劣點),,如果是風機該怎樣設置(放幾個,風量)呢,?如果是空調又要達到什么要求 呢,?

  • 關于供配電設計相關問題

    想請教下: 1、在做110KV和220KV的架空線布局設計時,,一般高壓線和高壓塔距離道路紅線多少米為宜,? 2、如果110KV高壓線做地下電纜埋設時,,一般是放在防護綠地下邊,,防護綠地控制多少米為宜?電纜后尺寸為多少,? 3,、高壓架空線兩個高壓塔的間距為多少?一般在城區內,,高壓塔的尺寸為多少,? 4,、若在道路中壓綠化帶做高壓架空線,那么中央綠化帶為多寬為宜,? 問題比較多,,新手求解答哈!

  • 酒窖配電有什么設計要求,?

    最近在做一個寧夏的工程項目,總建筑面積約16000平方米,,主體建筑功能類似與四星級旅館,,但在地下一層設有酒窖,以及在各層設有品酒區,,主要為葡萄酒,,因未找到相關資料,求教有經驗的大師,,感謝,!

  • 住宅戶內配電系統的設計

    住宅戶內配電系統的設計

    向大家請教一個問題,我看的一套住宅圖紙,,12kW的住宅,,單相進線,配電系統圖中的空調回路有兩個,,一個是空調室內機預留,,另一個是空調室外機預留。但是現在在南方,,一套住宅,,基本上臥室和客廳都會安裝空調,就是說兩室二廳的最多三臺空調,,三室兩廳的有四臺空調,,那么這多的空調條只有這兩個回路是不夠的吧?;蛘哌@樣理解:?jiǎn)为毜目照{(diào)回路是給客廳功率大的空調預留的,,臥室的空調由普通插座來供電。

  • 請教:關于變配電所的設計

    請教各位大蝦,,變配電所的設計步驟如何,。具體都有些什么內容啊,?,?我是一名在單位實習的大學生,單位給我的題目是變配電所一二次系統設計具體參數還沒有給,,大家幫幫?,多提提建議啊?。,。⌒〉茉诖酥x過了:)

  • 電梯吊車配電設計到什么程度,?

    我看別人的圖紙電梯只是留個配電箱,吊車配電也是這樣,,最多也就設計到配電箱的總開關了,,我想知道,通常的配電設計就是做到這樣的程度嗎,?如果不是,,那么需要做到什么程度才算OK呢?謝謝大家指導?。,。?/p>

  • 現代多層住宅配電設計(2)

    (8)每個房間的空調插座皆為單獨一個回路,,空調雖屬會計室固定設備,,但由于無法了解住戶會購買何種空調,為提高安全性,,空調插座回路也采用RCD進行保護,。 (9)因住戶在冬天洗澡時,浴室有采用浴霸取暖的可能性,,故照明為兩個回路,,采用熔斷式隔離器保護。 (10)在保證安全,、滿足使用的前提下,,降低工程造價,照明回路不采用小型斷路器,。為防止住戶更換用錯或隨意更換,,熔斷體采用帶有指示型的RT30,住戶配電箱應有備件盒,,用來放置熔斷體備件,。 (11)如果條件允許,住戶配電箱可配備模數化電壓表和電流表,,每個采用RCD的插座回路也都可配備過電壓保護器,。 4.3 平面圖設計 (1)住戶配電箱距地1.8m,不得與浴室共用一堵墻體。 (2)因住戶一般搬進后會進行裝修,,故每戶僅布置燈座,,既降低造價,,又避免浪費材料。為方便住戶更換光源,,燈座選用螺口,。廚房和衛生間應選用瓷水燈座。 (3)空調插座距地1.8m,,洗衣機插座距地1.6m,均選單相三極帶開關

  • 關于別野群外網供配電設計

    有68座別野,一座三戶,每戶是三相進戶,每戶20千瓦.請問各位大蝦,整個小區需要系數和功率因數是多少哪?手冊上能查到嗎?

  • 一個商業建筑的配電設計

    一個六層的商業建筑無電梯,,建筑面積1400平米,要求做配電設計,,我需要向甲方提什么條件才能做配電設計,?那位有相關的表格?

  • 關于小區變配電設計的求助

    電氣新人求助 多層住宅小區,,單體負荷已有,,如何確定變壓器的臺數和容量呢?具體負荷如下: 單體負荷大約:8棟250kw,,2棟300kw,,1棟350kw。均為多層住宅,。 同時系數如何選取呢,?變壓器容量如何確定呢? 請大家指點,!謝謝,!

  • 關于三相電機配電設計的疑惑,?

    三相電機配電電纜是五芯的還是四芯的,,三相電機運行時是否需要N線?PE線是否也需要由配電箱引出,,還是在電機安裝位置處將電機外殼與該處的接地系統連通即可取消P配電箱引出E線,??,?

  • 供配電設計的難點是什么

    供配電設計的難點是什么,?我是學儀表的,在一家私人的小設計院做儀表工程設計,,不過想轉行做電氣設計,,因為，最近工作不是很?,買了兩本書一本是《建筑電氣工程設計實訓指導》一本是《供配電設計指導》,,看了一半,發現沒有理論知識,,學電氣還是蠻吃力的,。供配電覺的最難的就是變電所那一塊,,關于一些短路電流的計算,高低壓電器的選型,,繼電保護裝置,,微機保護及自動控制很難。尤其是繼電保護和微機保護這一塊,,好難啊,!繼電保護電路是不是有比較成熟的電路還是得自己設計,?不知道網易電友們,在自學電氣設計的時候,,覺的供配電設計的難點是什么,?

  • 別墅區配電方案如何設計?

    我現在正在施工的一個別墅小區一期,設計的每戶供電量超大,并且使用箱變供電,我感覺從需要的供電量和變壓期的選定方案上存在問題,現把圖紙提交給大家,希望能得到專家點評,我想知道如何設計供電方案才比較經濟?

  • 廠內35KV配電該怎么設計,?

    1.兩臺4500KVA的變壓器 1臺1000KVA的.. 1臺800KVA的 把幾臺變壓器統一放在一個配電室好呢還是分開按負荷來分配比較好 如果還有什么好的建議也跟我說下吧.. 謝謝了