  • 這個配電盤的進線怎么樣呀?

    這個配電盤的進線怎么樣呀?

    這個是按照國外的進線方式來的,

  • 什么時候設計配電房的照明,?

    實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,,但是等到變電所設計好了,,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改,。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢,?

  • 室內配電盤如何設計及配置,需要牢記哪些設計原則,?你掌握了么,?

    配電盤又名配電柜,是集中,、切換、分配電能的設備,。配電盤一般由柜體,、開關(斷路器)、保護裝置,、監視裝置,、電能計量表,以及其他二次元器件組成,。安裝在發電站﹑變電站以及用電量較大的電力客戶處,。按照電流可以分為交、直流配電盤,。按照電壓可分為照明配電盤和動力配電盤,,或者高壓配電盤和低壓配電盤。(1)高壓配電室應為一,、二級耐火等級建筑,。低壓配電室的耐火等級不應低于三級。配電室的窗應有防雨雪,、防水,、防小動物進入的措施,。高、低壓配電裝置同在一室時,,它們之間的距離應不小于1米,。(2)每臺充油電氣設備,如斷路器,、電壓互感器等,,應裝在兩側有隔板的間隔之內,或防爆間隔之內,,總油量超過600公斤時,,應安裝在單獨的防爆間內,或采用成套的高,、低壓配電裝置,。總油量在60公斤以上,,如:油浸電壓互感器,,應有貯油設施或擋油設施。(3)連接母線,、電纜,、通風管道等穿過墻、樓板及地面留下孔洞,,應用耐火材料堵塞,,防止充油設備著火后火災擴大。(4)配電室內應配備一定數量的滅火器材,。配電盤的主要作用是將引入室內的電力進

  • 求助關于35KV變配電設計

    沒做過35KV變電所的設計 現在要做一個啦 35KV變10KV 請達人幫忙推薦一下看哪本設計書比較好,?手頭的幾本翻看了一下 感覺比較零散 寫的不是很系統。謝謝,。

  • 請教該如何識圖-配電盤

    請教該如何識圖-配電盤

    這個是配電盤的一個抽屜圖紙,,請教該怎樣看圖呢?看的暈乎乎的,,不太懂,。

  • 配電設計負荷計算的方法

    負荷計算的方法有需要系數法,利用系數法,、單位面積功率法等幾種,。 (1)需要系數法:設備功率乘以需要系數和同時系數,直接求出計算負荷,,這種方法比較簡便,,應用廣泛,適用于配,、變電所的負荷計算,。 (2)利用系數法:采用利用系數求出最大負荷班的平均負荷,,再考慮設備臺數和功率差異的影響,乘以與有效臺數有關的最大系數得出計算負荷,。這種方法的理論根據是概率論和數理統計,,因而計算結果比較接近實際,適用于范圍的負荷計算過程稍繁,。由于計算器的普遍使用,,本方法必將被廣泛采用。 (3)單位面積功率法,、單位指標法和單位產品耗電量法,。前兩者多用于民用建筑,后者適用于某些工業,。 (4)對于臺數較少(4臺及以下)的用電設備,,3臺及2臺用電開關柜設備的計算負荷,取各設備功率之和,,4臺用電設備 的計算負荷,,取設備功率之和乘以0.9的系數。 (5)除采用以上的方法外,,還有二項式法以及近年國內出現的ABC法,,變值需要系數法等。

  • 關于配電設計選擇線徑問題

    小弟剛畢業不久,,希望能從事電氣設計行業,。最近看你一些書,關于線徑選擇有按 發熱條件選擇導線和電纜截面,、按經濟電流密度選擇導線和電纜截面,、還有按線路損耗降選擇等方法。我先知道如果選擇照明線路,、車間干線等應該按哪種方法來選擇線徑。多謝指導,。

  • 關于供配電設計相關問題

    想請教下: 1,、在做110KV和220KV的架空線布局設計時,一般高壓線和高壓塔距離道路紅線多少米為宜,? 2,、如果110KV高壓線做地下電纜埋設時,一般是放在防護綠地下邊,,防護綠地控制多少米為宜,?電纜后尺寸為多少? 3,、高壓架空線兩個高壓塔的間距為多少,?一般在城區內,,高壓塔的尺寸為多少? 4,、若在道路中壓綠化帶做高壓架空線,,那么中央綠化帶為多寬為宜? 問題比較多,,新手求解答哈,!

  • 關于小區變配電設計的求助

    電氣新人求助 多層住宅小區,單體負荷已有,,如何確定變壓器的臺數和容量呢,?具體負荷如下: 單體負荷大約:8棟250kw,2棟300kw,,1棟350kw,。均為多層住宅。 同時系數如何選取呢,?變壓器容量如何確定呢,? 請大家指點!謝謝,!

  • 配電室消防如何設計,如何要求

    請大家討論一下,,關于配電室消防設計,,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器,。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系

  • 酒窖配電有什么設計要求?

    最近在做一個寧夏的工程項目,,總建筑面積約16000平方米,,主體建筑功能類似與四星級旅館,但在地下一層設有酒窖,,以及在各層設有品酒區,,主要為葡萄酒,因未找到相關資料,,求教有經驗的大師,,感謝!

  • SuperBox配電箱設計軟件

    利馳配電箱設計軟件——SuperBox,,采用獨立平臺開發,,輕量簡潔,界面友好。通過導入物料報表文件即可快速創建項目,,基于利馳天下庫大數據支撐,,智能匹配器件尺寸,一鍵完成箱體尺寸預估,,同時自動生成系統圖,、箱體圖以及布置圖。

  • 關于配電房通風設計的問題

    配電房里采用風機還是空調來降溫(取決條件及優劣點),,如果是風機該怎樣設置(放幾個,,風量)呢?如果是空調又要達到什么要求 呢,?

  • 住宅戶內配電系統的設計

    住宅戶內配電系統的設計

    向大家請教一個問題,,我看的一套住宅圖紙,12kW的住宅,,單相進線,,配電系統圖中的空調回路有兩個,一個是空調室內機預留,,另一個是空調室外機預留,。但是現在在南方,一套住宅,,基本上臥室和客廳都會安裝空調,,就是說兩室二廳的最多三臺空調,三室兩廳的有四臺空調,,那么這多的空調條只有這兩個回路是不夠的吧,。或者這樣理解:單獨的空調回路是給客廳功率大的空調預留的,,臥室的空調由普通插座來供電,。

  • 一個商業建筑的配電設計

    一個六層的商業建筑無電梯,建筑面積1400平米,,要求做配電設計,,我需要向甲方提什么條件才能做配電設計?那位有相關的表格,?

  • 別墅區配電方案如何設計?

    我現在正在施工的一個別墅小區一期,設計的每戶供電量超大,并且使用箱變供電,我感覺從需要的供電量和變壓期的選定方案上存在問題,現把圖紙提交給大家,希望能得到專家點評,我想知道如何設計供電方案才比較經濟?

  • 請教:關于變配電所的設計

    請教各位大蝦,,變配電所的設計步驟如何。具體都有些什么內容?。??我是一名在單位實習的大學生,,單位給我的題目是變配電所一二次系統設計具體參數還沒有給,大家幫幫?,多提提建議?。,。?!小弟在此謝過了:)