防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,,并采用一次性壓鑄成型技術,,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護,。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,,不僅能夠有效防塵,,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作,。 經濟性:雖然初期投資可能
這個是按照國外的進線方式來的,
這個是配電盤的一個抽屜圖紙,,請教該怎樣看圖呢?看的暈乎乎的,,不太懂,。
防爆配電箱適用于做防爆動力配電箱及防爆照明配電箱等應用,防爆配電箱產品采用復合型結構,,開關箱采用隔爆型結構,,母線箱及出線箱采用增安型結構,。鑄鋁合金外殼,內裝高分斷小型斷路器,,具有過載短路保護功能并可根據要求增加漏電保護等功能,。模塊結構,各種回路可以自由選擇組合,。有特殊要求可特制,,鋼管或電纜布線均可。技術要求:1,、配電箱柜內所有電氣元器件滿足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,,CEE17國際標準,及GB11918-2001和GB11919-2001標準,,電氣開關采用ABB產品,、端子采用菲尼柯斯產品、插座采用曼奈柯斯產品,。2,、所有配電箱的結構、電器元件的安裝,、電路的布置必須安全可靠,,操作方便,維修容易,。3,、配電箱應配鎖及鑰匙。4,、配電箱采用下進線,,下出線,并具有敲落孔,,敲落孔的大小按圖紙中電纜型號確定,并配備足夠數量的橡皮墊圈,。5,、配電箱箱體防護等級:IP55(防酸防腐防水)。6,、配電箱采用不
各位大俠,,我正在做一個防爆區域內非防爆配電間的正壓通風,房間面積15平米層高4米,。設密閉窗和門,,并加設余壓閥。新風采集業主要求通過引壓縮空氣,,壓力0.6mpa,,經減壓閥減壓后送人室內,。壓縮空氣供應考慮備用。現在有幾個問題想請教大家 1.我們的設想是不設離心風機,,因為壓縮空氣本身帶壓,,減壓后保持一定的余壓送入室內就行。這種可不可以實現,? 2.由于室內需要保持正壓30~50pa,,壓縮空氣減壓后的余壓設置多少pa比較合理?假設減壓閥靠近房間 3.為保持壓縮空氣量穩定,,是否需要在減壓閥后設置一個緩沖罐,?關于這點我們也在討論,拿不定主意,。有什么穩定氣量的措施,?
配電箱很小.
有誰知道裝單個顯示儀表的飛策防爆配電箱的型號是什么?已知裝2個顯示儀表的飛策防爆配電箱的型號是BDG58-T非常感謝這個問題我已經解決了打電話過去一問—T就是特殊的意思,,定做就可以了,。
新手如何了解防爆配電箱問題 戶外使用可加裝防雨罩或防護柜?!穹辣潆娤?ⅡA,、ⅡB、ⅡC類T6及以下組別爆炸性氣體環境,;● 廣泛應用于石油,、化工、海上平臺,、軍工,、碼頭等危險場所。在交流50Hz,、電壓至380V的線路中作動力或照明支路的分合之用,,并具有過載、短路保護功能,?!?本產品為復合型防爆,開關腔為隔爆型,,行線腔及出線腔為增安型,。采用模塊式結構,各種回路可以自由選擇組合,;●防爆配電箱外殼采用優質鋁合金鑄造而成,,經高速拋丸后表面高壓靜電噴塑處理,防腐能力強;● 內裝高分斷小型斷路器或塑殼斷路器和電源指示燈及接線端子,;● 斷路器外設操作手柄,,操作靈活,防爆性能可靠,;● 鋼管或電纜布線均可,;●防爆配電箱戶外使用可加裝防雨罩或防護柜?!?訂貨時應嚴格按型號含義詳細注明產品各項參數,,及防爆標志和所需數量等?!?有特殊要求(如進出線口方向,、帶漏電保護、不帶總開關,、安裝方式等)請另行注明,。●防爆配電箱如無特殊要求,,產品出廠時為壁掛式安裝,。● 訂貨時請提供電氣皂圖及元件
我們定的吊車,,里面的配電盤讓我很驚訝,,怎么是這個樣子。
只要是電氣產品就必須要嚴格遵照國家的統一指標,,以及對著一些產品的說明書進行正確規范的安置和安裝。對我們國家來說,,尤其是安裝一些防爆的產品必須得需要專業的電工人員來安裝,,電工人員必須是已經擁有了國家頒發的電工資格證書的工作人員才可以進行安裝。這主要是為了預防因為安裝方式錯誤然而導致產品電氣外漏的事故,也有可能會因為起不到產品的防爆作用等等這些原因而誘發的安全事故,,造成人身安全以及財產安全的傷害,。 比如說現在一些防爆配電箱的安全安裝步驟以及注意事項:首先操作人員必須要在安裝防爆產品之前穿上能防靜電的衣物以及其它的一些保護方式。其次檢查安裝工具附件它是不是好的,,安全第一,,接通電源后,再去檢測防爆配電箱的線路是不是通電的,,我們通常都會以為是通電的,,需要注意的這個時候千萬不能用手直接觸摸或者身體直接接觸。還有在防爆配電箱運行時,,千萬不可以進行拆裝,,必須要先斷開電源,然后用測電筆測試的確沒有通電之后,,這樣才可以進行拆裝檢修工作,。
樓層照明配電盤(下面還有分配電盤)主開關用3P還是4P,?1如果用3P,那檢修時N線可能帶電,,如何處理,?;其他照明支路用1P還是2P,?,;給分配電盤的開關用3P還是4P?2如果用4P,,其他照明支路用1P還是2P,?;給分配電盤的開關用3P還是4P,?3照明支路用1P還是2P,,還是1P+N;啥時候用1P+N,?希望大大們賜教,!
一辦公樓,,甲方要求各辦公室設分體式空調。本樓采用高壓進戶,,高壓計量,。此種情況是否要在各樓層分設照明配電箱和空調動力配電箱?我看到過有的工程是分設的。分析其理由大概有兩點:1 動力負荷與照明負荷分開,,可減小動力負荷對照明負荷的干擾,;2 低壓計量,而有的地方供電部門對照明和動力執行不同的電價,,分開是計量的要求,,對于我在做的這個工程,本人覺得可以不分開,。理由是:1 高壓計量,,供電部門對負荷類型無要求,2 動力負荷對照明負荷的干擾有限,,無傷大雅,。我現在想把照明和空調負荷合用配電箱,有無不妥,?請各位指正,,謝謝!
為什么配電盤和操縱臺的指示燈全部閃爍?今天,,我們廠配電盤和操縱臺的指示燈全部出現閃爍,,時強時弱,但電機運行正常,,請高手指教?。ㄖ甘緹魹椋玻玻胺l(fā)光二極管奶燈.500KVA變壓器.)無從下手,,急待處理.
低壓配電盤的二次線過門時,,為什么有些大公司都要求設端子排,而大多數小公司不采用端子排,,而且電流互感器二次出線都不用經過端子排,,請問哪種做法是正確的?我在GB7251上找不到相關的要求,。請各位指導一下,。
防爆配電箱在設計時考慮到我國許多企業外部環境因素分析影響,,為了能夠確保配電箱能正常工作運行和免受損失,實際控制電路中保護環節是必不可少的,,掌握學習這些信息保護系統電路技術原理,,對我們是很有利的,。防爆配電箱數據上的海量參數,一般是構成低壓林按電氣接線,,要求將開關設備、測量儀表,、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬箱中或屏幅上,,構成低壓防爆配電箱。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分斷電路,。電路中的保護管理環節在一個整體電路中常用的保護這一環節有短路保護和過載保護環節存在兩種,。有的電路除具有兩個以上兩種文化保護環節外,還有缺相保護(即三相電缺相時,,使電路斷電),、欠壓保護、過流保護等環節,。防爆配電箱電氣線路短路保護電路短路保護是指電路發生短路故障時,,能使故障電路與其電斷開的保護環節。短路保護常用熔斷器實現,,在保險盒1FU和2FU熔斷器都是短路保護環節,。在實際電路中有的熔斷器與刀開關合為一體,在畫電路圖時將熔斷器畫在刀開關上,,短路保護熔斷器都設置在近電部位,,也就是被保護電路的電源引入位置。防爆配電箱電氣過載控制鏈路
我做的配電盤,請大家指點,!
防爆配電箱的防爆門出現關閉不嚴怎么辦,?防爆配電箱適用于易燃易爆場所,。比如電力、煤礦,、石油,、化工,、冶金、天然氣,、醫藥,、軍工等場所。屬于防爆電器類,。防爆配電箱由于長時間使用,,一些使用單位的防爆配電箱的防爆門出現防爆門和防爆配電箱不對位的情況。原來不管是不銹鋼材料,,鋼板材料,、塑料,這些材料自己本身具有記憶性,,如果在使用過程中對其長時間施加外力,,就導致防爆門變形,這就導致防爆配電箱的防爆性能降低,。 恢復的方法:首先關閉全部由這個配電箱連接出去的用電設備,,將這個防爆配電箱的外線,全部拆下,。線路全部拆掉,,并標注對應的位置,用絕緣膠帶纏好外露電線,。然后將出現變形的防爆門關上,,看防爆配電箱的防爆門的變形情況是否嚴重,變形方向如果能自己使用一些工具將其修復的話,,就自行修復,,如果不能修復,就寄回生產單位,,讓其修復,。
現在樓主手上有個配電盤,內部尺寸大概是500*400MM,想放一個1250A,,尺寸是406*138MM的塑殼斷路器,。請問配電盤大小會不會太擠了,有沒有相關的規范規定,。謝謝
1 故障現象 一石材加工廠,,因控制盤發生故障造成主機停機。該主機為一臺30kW4極異步電動機,,采用Y/△降壓啟動和熱繼電器作過負荷保護,。當班工人在停機后,沒有請電氣工人檢修,,經過10min后重新啟動,,電機運轉正常,。觀察盤上三相電壓、電流正常,,沒有超過定值,。運行一個多小時后,又突然停機,。 2 故障原因分析與處理 參照電氣原理圖,,檢查控制回路繼電器的觸點、線圈及連接導線有無松動或接觸不良,。用對線燈檢查熔斷器、停止按鈕,,均為接通狀態且接點完好,。按動中間繼電器銜鐵,其動合觸點接通正常,,同時手動操作時間繼電器,,延時觸點接通正常,交流接觸器聯鎖觸點接觸良好,。用萬用表測有關繼電器和交流接觸器線圈均完好,。檢查各連接導線,均未發現問題,。因此可以肯定二次控制回路正常,。繼續檢查一次連接導線及鋁排,結果發現小鋁排與熱繼電器的連接處有電灼傷現象,。用大號螺絲刀檢查,,發現螺絲松動,可以初步判定問題所在了,。由于接頭松動,,接觸電阻增大而發熱,熱量傳至熱繼電器內部致使熱繼電器經過一段時間運行后動作,,主機停機,。取下鋁排用砂布打磨,更換螺絲然后固定,,同時把所有連接觸點均檢查一遍,,啟動主機一切恢復
請問哪位大師知道防爆風機與普通的風機有什么區別?請問現在市面上有風量為幾百方每小時左右的防爆風機嗎,?謝謝,!對其配電有什么要求?謝謝,!