亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于10KV/0.4配電房設計問題

    請問大家在設計10KV/0.4配電房時候是參照哪幾本圖籍的,我現在參考的是03D201-4,,但是在做低壓配電柜布置的時候不知道參考哪本圖籍了,請各位高手指點一下

  • 甲級院能否設計10KV以下配電房

    現當地供電局要求我拿?0KV以下配電房設計資質,。我拿不出。他們就說我們設計院沒有資質設計,,小區內設計的低壓配電房設計無效,。咋辦?我們院的證書是建筑行業建筑工程甲級,。我還真找不出建筑工程甲級證書能否做建筑設計范圍內的為小區服務的低壓(380V)配電房的電氣工程,。煩,大家幫?/p>

  • 什么時候設計配電房的照明,?

    實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,,但是等到變電所設計好了,,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改,。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢,?

  • 關于配電房通風設計的問題

    配電房里采用風機還是空調來降溫(取決條件及優劣點),如果是風機該怎樣設置(放幾個,,風量)呢,?如果是空調又要達到什么要求 呢?

  • 10kV配電設計的深度規定

    10kV配電設計雖然是最基礎的 但是目前各設計院的設計內容各不相同,,是否國家有相關的規定,?另外二次部分的設計是否必須要有,其實很多成套廠并不會完全按照設計圖紙進行加工,,個人認為是費時費力而用處不大的,,完成可以提出相應技術要求,由設備廠家自行加工請各位談談自己的看法

  • 10kv住宅小區配電房及一次圖設計圖

    圖紙簡介: 本設計為某10kv住宅小區的配電工程,,是其中的一部分,,包含了低壓一次系統圖,配電室的設計,,電纜溝的做法大樣等等,,希望大家能喜歡 投稿網友: lkj0723 上傳時間: 2014-07-15

  • 小區配電房2*315kVA設計求助

    現在手頭有一棟樓要建一個配電房,報裝了2臺315kVA的S11變壓器,請問下低壓配電柜應該怎么選型(規定要選GGD型的),,包括進線,、饋線、補償等?。進線柜CT要選多少的,,開關要多大的?低壓配電柜母排要選多大的,?饋線柜每個分路開關要選多大的,?請具體一點。最好有訂貨書,。PS:我們這邊是南方電網

  • 10kV配電設計斷路器型號

    各位大佬,,這個斷路器BNS1-400/250A/3P,是哪個廠家的啊,,在建院給的圖紙里看到的,,平時用的多嗎,是熱磁式的嗎

  • 10Kv/750V的變配電如何設計,?

    200kvA的變壓器,變到750V 給電纜試壓用,,不知道如何設計,,750算低壓嗎,750側配低壓柜還是高壓柜,?和一般的低壓配電柜有什么區別,?

  • 10KV及以下供配電設計與安裝

    最新10KV及以下供配電線路、供配電裝置設計與安裝圖集劉燕主編以下次料發給各位,,看有用沒用

  • 關于配電房的設計你們究竟做還是不做,?,?

    關于配電房的設計你們究竟做還是不做?,?在重慶一般是做好了設計都是沒有用的,。即使你設計好了,電力部門都要拿去按照自己的設計來跟你安裝,,不然根本就不跟你同通電,,還有所有的產品必須是用他們的,所以到現在我一般做配電所都是不怎么做的,,一句帶過:電力部門另行設計,。大家都來說說你們所在的地方是怎么處理這些問題的,!

  • 請教有配電房設計經驗的朋友?。,。?!

    請教有配電房設計經驗的朋友?。?! 本人現在要先期規劃一下配電房(并不是詳細設計),,我們工廠一期的用電負荷大約為3500KW,二,,三期可能還有2500KW左右,那我現在的問題是,,一期工程有兩個方案,,case1 2x2500KVA,case2 1x2500KVA+1x1600KVA 如果我們二期工程大約5年后再建,那case1的電費比case2的費用會不會高很多呢,,因為電費有一個基本電費和電度電費,,基本電費會按裝機容量20元/KVA/月計算,還有就是我們的配電房面積大概是20mx8m,我初步排了一下,規劃二臺變壓器好像還可以,,但是放3臺的話,,空間好像就不夠了,我們的高低壓室全在這個房子里,,按照供電局的要求,,當低壓柜的擺放長度超過6m時,中間必須增加出口,,我現在是預估每個變壓器帶5個饋電柜,,2臺電容補償柜,1個低壓總柜,再加上一個母聯柜,,另外再加上高壓室5個柜子,。 請教有經驗的朋友: 1.20mx8m能否規劃三臺變壓器(包括高壓室)呢? 2.我是不是一定按照一期的實際用電負荷來選擇變壓器的大小呢,?選的太大的話,,如果二期工程又往后拖,我們的成 本是不是

  • 10KV配電設計高壓柜的選擇

    10KV配電設計中高壓室用的高壓柜的柜型如何選擇?KYN有許多柜型,請教高手們如何?比如說什么情況下會用到那一種柜型?

  • 某大型工程10kv配電房電氣設計施工圖

    圖紙簡介: 本工程為某工程10kv配電房設計圖紙,,包含多個部分,,圖紙內容齊全,包括:電氣設計說明,電氣一次圖,,配電室布置圖,,配電室土建圖等。希望對大家有幫助 投稿網友: x244183428 上傳時間: 2014-07-18

  • 怎么設計10kv配電一次系統圖

    怎么設計10kv配電一次系統圖

    望大俠幫忙,,教教我怎么讀圖

  • 電氣設計中各配電房如何布置?

    來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 1,、總述 配電房是供電系統中的關鍵部位,,我們平時說的配電房其實是對各種變配電所、配電室的統稱,。35KV變配電所包括35/10(6)kV變電所和35/0.38kV變電所 ,。10(6)kV配電所(簡稱配電所),有些地方又稱開閉所,,用戶單位內的配電所常帶有10(6)kV變電所,;10(6)kV變電所(簡稱變電所),指高壓側電壓為10(6)kV的變電所,,在工業企業內又稱車間變電所,,變電所一般由變壓器,高壓室,,低壓室等部分組成,。 2、變配電所選址 1.盡量接近負荷中心,,以降低配電配電系統的電能損耗,、電壓損耗和有色金屬消耗量; 2.進出方便,,特別是要便于架空進出線,; 3.接近電源側,特別是工廠的總降壓變電所和高壓配電所,; 4.設備運輸方便,,特別是要考慮電力變壓器和高低壓成套配電裝置的運輸; 5.不應設在有劇烈振動或高溫的場所,,當無法避開時,,應有防振和隔熱的措施; 6.不宜設在多塵

  • 10kV千伏電機供配電設計要點

    1.10kV千伏電機供配電系統,,采用何種補償方式,? 高壓10千伏電機供配電系統,供電負荷較為簡單,,不宜采用集中補償方式,,宜采用就地無功補償方式,。 2.10kV千伏電機需要采用軟啟動方式?

  • 關于施工臨時用電配電房的設計

    目前,施工臨時用電多選用箱變,自己建配電房的已經很少,我想請問:如果一個工地臨時用電選用630KV的變壓器,自己建配電房,有沒有類似的設計圖樣參考,這樣的實際造價有多少?

點擊加載更多

10kv配電房設計

10kv配電房設計專題,,為您提供10kv配電房設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv配電房設計 相關的專業交流討論,更多10kv配電房設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

機房配電設計

配電房施工組織設計