  • 鍋爐房吸音材料用什么好,?

    鍋爐房是火災高發區,,所以消防一定要達標的;并且機器運行的噪音很大,,需要用吸音材料來達到消音隔音的目的,。同時滿足兩點的墻面和吊頂材料,有一種非常優質的材料,,就是卉原珍珠巖機房專用吸音板,。 卉原珍珠巖機房專用吸音板防火A級,滿足消防最高要求,。它是一種無機材料,,不燃耐火,高溫灼燒不變形,。 吸音效果極佳,,從數據來說明,卉原珍珠巖機房專用吸音板吸音系數0.82,,而普通的吸音板材吸音系數小于0.7,。 還有一種防火A級且吸音效果好的材料是巖棉,但是施工的工作人員都知道,,巖棉粘在身上會發癢,,是一種不健康的材料。而且,,吸音效果好的巖棉需要容重大,,容重大的巖棉單價并不便宜。 所以卉原珍珠巖機房專用吸音板是一種健康環保,,防火吸音性能好,、性價比高的吸音材料,適用于鍋爐房的吸音墻面和吊頂,。

  • 關于鍋爐房的消防的問題

    本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,,首先是燃媒改燃氣（工藝），其次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,,另一個方向弄出了一排辦公室來,,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎,?2,、現在里面工藝改了,,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),,有些疑問,,個人意見是分開定性,不知可否4,、不止滅火器時,,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,,面積也都不大,,請問滅火器應該怎么布置5、最后一個,,滅火器到底應該由設備專業來布,,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,只說屬于建筑消防的一部分,,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置),?請教

  • 鍋爐房電器設計怎么畫呀,?

    誰有鍋爐房電器設計簡單的圖紙,,我想看看,我剛剛學不太會,。

  • 怎么估算鍋爐房面積的問題

    最近遇到項目,,需要估算鍋爐房的面積,大概計算了一下,,熱負荷大概是3.3MW,,熱水鍋爐房,查看了圖集99R101,,沒有找到合適的,,最接近的是3*1.4MW的。有兩個問題請教大家:1,、我這個3.3MW的,,鍋爐房面積大概多少?2,、圖集中為什么大都是3*1.4MW或2*2.7MW等等規格的,,而不是直接一個過路搞定呢?

  • 求助:關于鍋爐房的設計問題

    技術措施中要求排煙管"在煙氣容易積聚的地方,,應設防爆裝置”,,一般是不是指水平管段上?如果設置了防爆門,,按技術措施8,。3。8。4要求,,直徑不應小于DN200,。并且應將其引至室外安全地點,這個是不是必須的,?,,我看一個項目,設了防爆膜,,但并沒有引出室外,,也過關啊。技術措施8,。3,。8。1要求防爆膜板前的短管長度不應大于10倍直徑,,這個短管長度是不是指防爆膜至鍋爐間的管道長度,?技術措施8。3,。8,。6要求防爆門前的短管宜垂直布置,是不是指防爆門應安裝在垂直管道上,? 技術措施8,。3。7,。6-7,,要求燃氣鍋爐水平煙道宜坡向鍋爐,又說在煙道的最低點要設水封,,那水平煙道的最低點不就是接鍋爐處嗎,,是不是可以不用設水封,而直接將冷凝水排向鍋爐,?以上問題,,請兄弟們幫忙,我是個菜鳥啊,。

  • 鍋爐房的消防應怎樣考慮?

    我遇到一個鍋爐房,,兩層,,每層30*30m,底層是落煤渣用的,,高三米,,二層是放鍋爐的,,高20m,進口處設門廳和控制室之類,請教各位高手,,這樣的建筑消防如何考慮,?要設消火栓嗎?消火栓能起到作用嗎,?

  • 關于鍋爐房的幾點建議及說明

    關于鍋爐房的幾點建議及說明 1. 采用模塊化聯機是最節能的控制方式,,建議選擇1400KW 8臺。8

  • 鍋爐房泄壓口的設置要求

    有一燃煤鍋爐房,,高16米,,四周群房高4.5米、8.1米,,鍋爐房主體部分面積630平方米,,從來沒做過工業廠房,,不懂的地方太多了,。有人說要做泄壓口,但我沒找到相關規定,,另外,,鍋爐房墻上開窗洞口能否起到泄壓的作用?謝謝各位指教,。

  • 討教:有關鍋爐房供熱系統

    一個職工宿舍樓,,四層,一層食堂,、餐廳,。二、三層宿舍共用浴室,,四層單獨衛生間,,熱水由廠區鍋爐房供應。請問,,熱水是否由鍋爐房直接供水至各用水點,,還是需要屋頂設熱水箱。設水箱的話是直接由鍋爐房抽入熱水還是通過蒸汽熱交換器來加熱,。因新手,,不太懂整個系統過程,請賜教,!

  • 鍋爐房的設計該怎么取費呢?

    單位要做一個鍋爐房,,2臺6噸的熱水鍋爐和2臺2噸的蒸汽鍋爐,,都是燃煤的,,大家誰知道設計費該怎么收?按道理應該是按照投資取得,,可是他的爐子太小了,,造價好像也沒多少錢,大家誰做過類似的,,收多少設計費合適,?

  • 【求助】室內鍋爐房煙囪做法

    【求助】室內鍋爐房煙囪做法

    燃氣鍋爐房位于地下一層,它的煙囪從地下一層向上升,,在室內貼著裙房的外墻一直升到屋頂,,我想問一下,1.煙囪的耐火磚外面還用做隔熱措施嗎,?還是直接抹灰,?2.煙囪升到屋面板(標高23.1m)以上多高?1.5m夠不夠,?3.出屋面部分還用耐火磚嗎,?一般的磚或者砌塊行不行?4.室內部分柱子裸露與煙道內部,,用不用刷一道耐火防銹漆,?5.最上面的排煙口需要用百葉嗎?請大家幫幫?謝謝啦~ 如果有相關圖集 麻煩告訴我一聲 我找了好久

  • 關于地下鍋爐房的外墻計算

    現在做一個全地下的鍋爐房 除局部開洞(尺寸為縱橫向一個柱距,,該處擋土墻頂部沒有樓板支撐) 其余的擋土墻頂部均支撐在地下室頂板 因為鍋爐房的埋深較大 ,,上端沒有樓板支撐的擋土墻如果按照懸臂構件計算的話 墻厚非常大 ??吹竭@里有圖紙在樓板的標高位置做一道邊梁作為該擋土墻的支座 這樣墻厚就減小很多,。請問,這道邊梁的受力如何考慮 支撐邊梁的柱子的剛度有什么要求 柱子的受力如何考慮 和柱子相連的樓層梁有何要求,?謝謝

  • 鍋爐房設備布置及基礎布置

    圖紙簡介: 鍋爐房設備布置及基礎布置 找了很久 發現非常不錯 適合新手 投稿網友: klrj123456 上傳時間: 2013-07-18

  • 儲罐區與燃煤鍋爐房布置

    本帖最后由 攻城師3103 于 2014-3-31 00:13 編輯 閃點大于120℃的可燃液體地上儲罐,,與燃煤蒸汽鍋爐房以及燃煤鍋爐的防火間距怎么確定?是按照《建規》第4.2.1條注3,,還是注4

  • 鍋爐房的貯油設施該怎么弄

    有一鍋爐房項目,,鍋爐采用燃油加熱,項目審查回來之后意見上有一條:應設貯油設施,,這條意見是提在電氣專業上的,,本人就是電氣專業的,借寶地問一下,,這個設施是由電氣專業負責還是主導專業負責,?如果是電氣專業負責,該怎么這個貯油設施,?

  • 很好的,,很全的鍋爐房的圖紙

    很好的圖紙 值得學習

  • 可能在“鍋爐房”的28個問題

    補水原因 1.定壓點低:補水泵定壓點低,導致系統中高大建筑不熱,。 2.補水泵故障:補水泵出了問題,,而且沒有備用泵,導致系統嚴重虧水,。 3.變頻器失靈:補水泵變頻器出故障,,補水不及時。 4.膨脹水箱缺水:由于補水信號失靈等原因造成膨脹水箱虧水,。 5.補水箱?。合到y(tǒng)虧水嚴重,補水箱容量滿足不了補水需求,。 6.停水:意外事故引起,,另外一些缺水城市可能也會發生這種情況,造成無法補水,。 循環原因 7.循環泵故障:循環泵出了問題,,沒有備用泵,系統循環不了,。 8.間歇循環:為節電,,部分供熱管理單位經常停泵,,系統工作狀況不穩定,。 9.循環泵流量小:用戶大面積不熱,。 10.循環泵揚程低:造成末端用戶不熱,。 鍋爐原因 11.鍋爐容量小:現有鍋爐供熱量滿足不了用戶實際需求,。 12.鍋爐效率低:鍋爐容量似乎滿足需求,,但由于燃料未充分燃燒、鍋爐排煙溫度高,、鍋爐水路結垢嚴重,、鍋爐表面散熱量大等造成鍋爐效率低,致使嚴寒階段暖氣不熱,。 13

  • 鍋爐房燃氣供氣系統設計

    知識點:鍋爐房燃氣供氣系統