請教預埋電線管不通,可能是澆注樓面時候破了進了水泥,,傳統方式用穿管線比長短,,再砸開找,有時遇到不好比長短的地方經常找不到,。如何查找比較準跟快,,或是有什么設備可以找到管具體是在那個位置堵了?
請教各位大大,,電氣配管預埋過程中,,請問SC鋼管與JDG鍍鋅電線管有什么區別,然后SC鍍鋅鋼管在預埋過程中使用什么連接方式施工比較方便,,是否可以施工像JDG的連接方式?。?!
我們預埋的電線管子在墻上橫向剔槽了,,監理講不允許橫向剔槽。我找了很久,,也沒有找到不允許的規定,、依據,請大家幫幫?,看看允不允許呢,?
1.電線管預埋時,會提到一個彎曲半徑的情況,,例如:PVC管暗埋,,彎曲半徑應大于6倍管外徑,那實際操作時應如何判斷已經達到此要求,,找圓心求彎曲半徑也不現實啊,,是不是根據角度判定?2.PVC管在現澆混凝土板上不應在鋼筋交叉處配管或鋼筋下交叉配管,,是什么原因呢,,就算產生空鼓,可在其他地方配管差不多啊,。請各位高手賜教,,謝謝!
貌似網線很粗,一根電線管只能放一根網線啊,呵呵還有如何應對今后預埋網線被老鼠咬斷的情況呢?遇到這種問題只能搭明線了么?
本帖最后由 mpyh2000 于 2015-5-20 10:08 編輯 這里以重慶2008安裝定額為例(如何區分剛性阻燃管暗敷和塑料管暗敷)1.2.
各位施工大蝦們,,現今有種空心磚,,就是煤渣做的那種。不知道這種磚做墻的話上面如何預埋管線,。有沒有好的辦法,。別告訴我們明裝。
1,、施工時應注意: (1)塑料管不應有折扁,、裂縫, 管內無雜物,,切斷口應平整,,管口應刮光;
本施工在樓板(厚度110-130mm)預埋電線管,,管徑在DN15-32之間,,沒有交叉重疊,但還是被質監站禁止,。理由是會引起樓板結構開裂,,非得改從梁內敷設。這樣就增大施工難度,,而且管子容易被澆搗施工時損壞堵塞,,真是非常郁悶!用什么理由能說服質監站,?
在廣東做安裝預算,,由于設計變更,產生了線管重新預埋的工程量,,我在做預算時,,套用廣東2006安裝定額,在第二冊電氣安裝和第13冊智能化安裝分冊上都找不到,,但是在第8冊給排水,,采暖燃氣工程分冊上找到了混凝土、磚結構,,鑿槽,、刨溝子項C8-1-492,覺得適合套用,。請教大家,,我做的對么?
辦公樓的多媒體箱進線配管,出現PVC管和金屬電線管混接,。這種情況允許嗎,?為什么,? 據說成都這邊消防大隊處罰過這種情況。 兄弟們,,姐妹們幫忙解解惑,!
大家好: 我們有個工程,圖紙設計室外景觀照明部分,,用JDG管,,BV-3*6銅導線,1,、請問這種管子可以埋地敷設嗎,?2、一般管子埋地要多深,?3,、管子需要防腐嗎?如需要防腐怎么做法用哪個定額,?(北京)
開發商定為毛坯房,,配電只作到住戶室內配電箱。1.平面只畫公共照明和住戶配電箱,,審查能通過嗎,?2.各房間之間需要布置預埋管嗎?有復式住宅,,樓層間需要布置預埋管嗎,?
問題如標題所述
小弟在上海一工地(綜合性商業廣場)上做電氣施工員,,當初在裙樓及地下室結構預埋電線管,用量將近10W米SC20,,SC25的電線管,。結果在后面的幾乎沒多少排上用場的,基本都是重新在吊頂內配管的,。請教各位高人這種情況其他的工地有嗎,,該如何解決呢(畢竟是10W米的電管,不少錢?。?/p>
高層住宅的房子,,樓上的配電箱進線管在樓下的梁里面,樓下開空調孔的時候(位置物業的人確認過的),,打斷了樓上的進線管,,請問,施工單位這樣做,,有沒有違反什么規范的,。謝謝。[ 本帖最后由 xiajfei 于 2012-3-25 16:06 編輯 ]
現地下車庫(人防工程)照明線路改造,,原暗線廢除改用明裝線路,。明裝線路用KBJ或JDG型薄皮鍍鋅電線管可以嗎,還是非要用焊接鋼管,?
現在的電線管壁厚什么規格的都有,,建材市場上有的壁厚如紙,還有1.2厚,、1.6厚,,工程中見過如紙的電線管,請問規范上有要求嗎,?