  • 討論:關于電線套管預埋配管

    討論:關于電線套管預埋配管

    關于電線導管配合土建預埋布管的問題,書上有兩種說法1:鋼管不能用鋼筋點焊固定對于這個說法,,我覺得是分情況看的,,比如普通的薄璧鋼管,比如KBG,,JDG,,肯定是用鐵絲綁扎固定的,而對于厚壁的焊接鋼管可以用鋼筋點焊固定,。個人看法,,歡迎各位指正。2:除焊接鋼管外的其他電導管如塑料管,,KBG管,,JDG管與盒子連接時應使用杯梳。我覺得這里說的“杯梳”就是進盒子的“鎖母”吧,?,?(后附圖片一張)因為我們在施工中就叫鎖母的,不知這種叫法是否科學,?謝謝各位哈哈

  • 預埋電線管不通怎么處理

    請教預埋電線管不通,,可能是澆注樓面時候破了進了水泥,傳統方式用穿管線比長短,,再砸開找,,有時遇到不好比長短的地方經常找不到。如何查找比較準跟快,,或是有什么設備可以找到管具體是在那個位置堵了,?

  • 預埋電線管墻體橫向剔槽

    我們預埋的電線管子在墻上橫向剔槽了,監理講不允許橫向剔槽,。我找了很久,,也沒有找到不允許的規定、依據,,請大家幫幫?,看看允不允許呢?

  • 建筑電氣預埋電線管問題

    請教各位大大,,電氣配管預埋過程中,,請問SC鋼管與JDG鍍鋅電線管有什么區別,然后SC鍍鋅鋼管在預埋過程中使用什么連接方式施工比較方便,,是否可以施工像JDG的連接方式?。?!

  • 空心磚預埋電線管盒問題

    各位施工大蝦們,,現今有種空心磚,,就是煤渣做的那種。不知道這種磚做墻的話上面如何預埋管線,。有沒有好的辦法,。別告訴我們明裝。

  • 【請教】電線管預埋的實際問題

    1.電線管預埋時,,會提到一個彎曲半徑的情況,,例如:PVC管暗埋,彎曲半徑應大于6倍管外徑,,那實際操作時應如何判斷已經達到此要求,,找圓心求彎曲半徑也不現實啊,是不是根據角度判定,?2.PVC管在現澆混凝土板上不應在鋼筋交叉處配管或鋼筋下交叉配管,,是什么原因呢,就算產生空鼓,,可在其他地方配管差不多啊,。請各位高手賜教,謝謝,!

  • 關于預埋電線管套定額問題

    關于預埋電線管套定額問題

    本帖最后由 mpyh2000 于 2015-5-20 10:08 編輯 這里以重慶2008安裝定額為例(如何區分剛性阻燃管暗敷和塑料管暗敷)1.2.

  • 網線預埋用啥電線管比較好?

    貌似網線很粗,一根電線管只能放一根網線啊,呵呵還有如何應對今后預埋網線被老鼠咬斷的情況呢?遇到這種問題只能搭明線了么?

  • 電線管預埋安裝施工工藝

    1,、施工時應注意: (1)塑料管不應有折扁、裂縫,, 管內無雜物,,切斷口應平整,管口應刮光,;

  • 電氣管子預埋后電線穿管問題

    我是剛大學畢業的電氣學生,,做的監理,今天上工地看到水電工在做預埋電氣管的穿線,,他們是如何知道這個管口對應另外一個管口的,?是看圖紙嗎?可是圖紙上似乎沒有呀,,預埋管道很多很復雜,。請前輩指點

  • 管線預埋后怎么完成復雜的電線穿管的?誰有圖,?,!

    偶是設計的,一直不明白管線預埋好后,,這么復雜,,彎彎曲曲的管,,那么軟的BV線是怎么穿進去的?,!誰能解釋一番,或者有圖片看看,?謝謝了?。『呛?!,,新手,希望各位大俠打抱不平,!

  • 樓板內預埋PVC電線管真會引起結構開裂嗎?

    本施工在樓板(厚度110-130mm)預埋電線管,,管徑在DN15-32之間,沒有交叉重疊,,但還是被質監站禁止,。理由是會引起樓板結構開裂,非得改從梁內敷設,。這樣就增大施工難度,,而且管子容易被澆搗施工時損壞堵塞,真是非常郁悶,!用什么理由能說服質監站,?

  • 求助:弱電線管預埋該套用什么定額

    在廣東做安裝預算,由于設計變更,,產生了線管重新預埋的工程量,,我在做預算時,套用廣東2006安裝定額,,在第二冊電氣安裝和第13冊智能化安裝分冊上都找不到,,但是在第8冊給排水,采暖燃氣工程分冊上找到了混凝土,、磚結構,,鑿槽、刨溝子項C8-1-492,,覺得適合套用,。請教大家,我做的對么,?

  • 毛坯房的照明設計,,需預埋電線管嗎,?

    開發商定為毛坯房,配電只作到住戶室內配電箱,。1.平面只畫公共照明和住戶配電箱,,審查能通過嗎?2.各房間之間需要布置預埋管嗎,?有復式住宅,樓層間需要布置預埋管嗎,?

  • 關于預埋管的連接及跨接

    新接的項目在做預留預埋,,用的都是鍍鋅鋼管,,依照規范“建筑電氣工程施工質量驗收規范GB 50303-2002 ”14.1.1條:當非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端焊跨接接地線,;當鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,,連接處的兩端用專用接地卡固定跨接接地線。14.1.2 條: 金屬導管嚴禁對口熔焊連接,;鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接,。但是現在代業主管理公司堅持要求要用鋼套管套接后再焊接,告訴他違反了規范他也不聽,,他還寫了單子要這么做,,沒辦法只能這樣了,但問題是用套管焊接后還要跨接么,?如果要的話該怎么跨接

  • 這個標注,,是電線還是電纜,?

    這個標注,,是電線還是電纜,?

    大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,,還是三芯的電纜,?謝謝!