最近做了一個工程,,室內做了些小景觀,,要做噴水泵,不知道噴水泵該選多大的功率還有噴水泵配電需要多高的電壓,,是正常220V還是要做12V的,。
業主要做個雨水回用的水池,,請問有潛水的泵,,可以不做泵房嗎?
消防系統由于某種因素,,必須設置消防水池,,是否可以設置潛水泵作為消防泵?帖子發出后,,業內人士(專家)給予許多看法及建議,。誠摯的謝謝![ 本帖最后由 cmaec 于 2012-3-25 12:40 編輯 ]
在我們日矷钪?,廣泛的運用潛水泵,,在使用的過程中,難免會損壞潛水泵,,以下教您幾個簡單的維修方法,。 1)由于長期使用潛水泵,因此會使密封圈失去彈性,,此時,,可取出其密封圈,再找一塊零點三至零點五毫米厚的紙或布,,將其剪成比原密封圈稍大的墊子,,在裝到凹槽中,最后將原密封圈裝上,,即可使用,。 2)、使用時其第一道密封環出現嚴重磨損,則可取出尼龍密封圈,,再將涂上黃油的石棉繩,,纏繞在其不銹鋼套上,充填到比原尼龍座略高即可,,然后在填滿黃油,再將尼龍座用螺栓用力壓緊壓實,。 3)尼
一點小知識
二,、合理選擇潛水泵型號規格:1、流量的初步選擇,。選擇泵流量大小,,要從兩方面考慮:一是需水量;二是井的涌水量,。需水量是生產,、生活灌溉用不多少,可按實際需要確定,。涌水量指井的出水量的大小,。在掌握需水量和涌水量之后,可按下述關系選用潛水泵流量:需水量≤潛水泵流量≤涌水量2,、揚程的選擇:泵揚程選擇高與低對泵工作影響很大,,揚程選擇低了,泵流量上或不出水,。揚程選擇高了,,泵工作時上竄,造成機械磨擦增大,,進而損壞潛水泵,。 揚程選擇按下列公式計算:H=(h1+h2)(1+r). 其中H:選擇的揚程 / h1:水井動水位(米) / h2:井上輸水垂直高度 / r:沿程損失,一般為0.05-0.1
怎樣檢查發現潛水污水泵發生了故障?潛水污水泵怎樣來冷卻電機和軸承的,?本人剛在單位實習就碰到如此問題,,請個位大俠能幫幫忙!
我這里有一個工程,,業主要把泵房放在水池上面,那我想只能用潛水泵才能滿足水泵的自灌吸水了,,目前還在考慮中,。還有就是在采用河道或者池塘水作為消防水源的情況下(假設滿足要求),該如何設置泵房呢?
各位,現在設計中遇到了一個小問題,,想請教高手,,潛水泵的揚程究竟該怎么確定?是泵到提升液面之間的高度還是兩個液面之間的高度,?比如A2O工藝中的混合液回流泵,,如果選用潛污泵,那么O池和A池的液面高度基本一致,,設O池和A池的池深均為5米,,這時候這臺泵的揚程該如何計算呢?
請問各位大俠,有沒有人做過潛水泵的泵站,,3臺10KV高壓電機,,采用計算機監控系統,上下兩層分布式系統,,主控級設2臺操作員工作站,,3臺泵組LCU、1臺公用LCU等構成,,電機的保護測控裝置安裝在泵組LCU中,,請問潛水泵是否還有隨泵配套的高壓電機保護器?它和泵組LCU中裝的電機測控保護裝置是否一樣,?
最近在做個潛水泵,,但苦于資料太少,不知道如何設計,,不知道誰有相關計算資料呢,,還有施工圖?比如泵房的尺寸,,進出水池的尺寸確定等東西
地下二層有兩個客梯由于標高問題,,不能順利排水了,。為了防止消防水蔓延,得要加一臺水泵,。這臺水泵的揚程只需要大于1M就行了,,但是考慮到當發生火災時,消防水很多,,得要選用大流量的水泵,。請教一下有經驗的同事,,我要怎么選用這個揚程小而流量又很大的水泵呢?要是有資料,,能不能提供給我一份呢,,謝謝大家啦!
給水設計規范中規定,潛水泵不宜直接設置于過濾后的清水中,,請教一下,,受客觀條件限制只能放在清水池中時,需要注意哪些可能出現的情況,?能采取哪些措施解決,?謝謝,!
面積10000平方廣場排水!位于某大學校區,校區整體的雨水排往附近的河流.此廣場的地面標高低于河流大雨時的水位(非洪水位).也遠低于周圍的道路.如果下大雨,廣場的排水將不能排出.現計劃設一集水池,起調節蓄水作用.以使雨天雨水不至于將廣場淹沒.集水池埋于地下,雨后用潛水泵排出!現在問題是計算出的集水池很大,要50多方.大雨時可以得到充分利用.但小雨時只積集少許水,達不到泵的啟動水位.長期積水對衛生情況不利,且對泵運行也有影響.有何良策??
在使用潛水泵時,,應注意觀察,如出現一下情況,,應立即采取相應措施,。 一、當潛水泵的絕緣度達不到規定的要求 在潛水泵的絕緣度達不到規定的要求時,,需仔細檢查其水泵的電機線圈是否出現損壞,;將其用儀表測量電機繞組的絕緣度,絕緣度是 0M 時,,應該是電機被燒壞,,需重新進行繞線圈;其水泵沒有被燒壞,,只是機械密封出現問題了,,那就需將電機繞組,進行烘干,。 二,、其電機反轉 電機出現反轉,這相位的問題,,任意的調換二相即可,。 三、泵體有異物 將其提起檢查一下是否有因較大的物塊被卡住,,然后用清水將其認真清洗,。
先上圖,大概是去年5月份裝的,上海申寶的潛水泵,,功能是景觀循環水泵,,運行了沒幾次就成這個樣子了
本帖最后由 北方郎 于 2014-4-22 12:30 編輯 夏天到,又到了電擊事故高發季節,。應《電世界》雜志之約,,王老依據最新IEC60364-7-702:2010,提 出了防電擊的措施:在噴水池旁樹立警示牌,,告誡游人切勿進入噴水池內戲?;蛏嫠凰拢玻玻埃?電氣
為了保證尤孚潛水泵的可靠運行,,延長使用壽命,,需定期對尤孚潛水泵及其控制系統進行全面維護保養,每年至少做一次全面預防性檢修,,內容如下:開機時振動聲音及電壓電流有無異常,,啟動裝置工作是否正常、超溫漏水是否報警,,計控設立的多重保護是否經常動作,、主電纜和控制電纜有無老化開裂、主接觸器有無粘死氧化或毛刺,、熱繼電器設置是否正確,、繞組絕緣層有無老化跡象、對地絕緣是否過低,、三相繞組阻值手否平衡,、定子轉子間是否有掃膛或擦痕、控制系統液位計是否準確,、上下限輸出是否正確可靠,、浮球動作是否可靠、溫度檢測元件是否老化誤動,、優質有無乳化,、機械密封是否完好、軸承有無磨損,、葉輪有無磨損或汽蝕,、軸是否銹變形或磨損、電機內外緊固螺釘有無松脫,、冷卻套及循環水管中有無雜物,、泵口及周圍有無泥沙沉積或堵塞等。
尤孚泵業致力于打造高品質噴泉專用泵,,因此我們深知噴泉專用潛水泵應具備哪些特性,,下面讓我為大家一一道來,。1)啟動特性:噴泉專用潛水泵應具有更快的啟、停響應速度,,以利于水型表演的需要,。其轉動慣量要小于現有產品,在設計上需要提高起動轉矩,。噴泉專用潛水泵經常處于近似頻繁啟動的工作狀態,,其電磁部分的選材應具有更低的磁阻;繞組線應耐頻繁電流沖擊,;電機的散熱能力應高于井泵設計,。2)低電壓運行能力:噴泉行業潛水電纜總用量很大,其電纜造價所占工程造價的比例較高,,通過提高電纜截面積來降低線路電壓降會帶來材料成本的大幅提高,。因此要求噴泉專用潛水泵具有較好的低電壓工作特性。3)臥式安裝方式:噴泉工程中噴泉專用潛水泵經常需要臥式安裝,,現有結構無法保證較高的使用壽命,,特別是大型潛水泵。需要設計臥式安裝專用潛水泵,,其使用壽命應達到立式安裝形式的壽命,。4)變頻特性:變頻器已經廣泛應用于噴泉行業,,變頻器工作時由于其
潛水泵在水處理行業中是必不可少的一個工具,,產品的好壞不僅僅跟價錢的高低有關系,平常的使用也決定了潛水泵的壽命,!工作過程,,整個泵體和電機都在液體中,有效的維護泵才能保證它的的壽命,。 下面就是針對于如何提高潛水泵壽命的幾點: 1,、確認正確的電機的旋轉方向 應搞清電機的旋轉方向,現在有許多類型的潛水泵正轉和反轉時皆可出水,,但反轉時出水量小,、電流大,其反轉時間長了會損壞電機繞組,。 2,、禁止電源電壓異常開機 由于低壓供電線路比較長,線路的末端電壓過低