10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
業主要做個雨水回用的水池,,請問有潛水的泵,,可以不做泵房嗎,?
在我們日矷钪校瑥V泛的運用潛水泵,,在使用的過程中,,難免會損壞潛水泵,以下教您幾個簡單的維修方法,。 1)由于長期使用潛水泵,,因此會使密封圈失去彈性,此時,,可取出其密封圈,再找一塊零點三至零點五毫米厚的紙或布,,將其剪成比原密封圈稍大的墊子,,在裝到凹槽中,最后將原密封圈裝上,,即可使用,。 2)、使用時其第一道密封環出現嚴重磨損,,則可取出尼龍密封圈,,再將涂上黃油的石棉繩,纏繞在其不銹鋼套上,,充填到比原尼龍座略高即可,,然后在填滿黃油,再將尼龍座用螺栓用力壓緊壓實,。 3)尼
怎樣檢查發現潛水污水泵發生了故障,?潛水污水泵怎樣來冷卻電機和軸承的,?本人剛在單位實習就碰到如此問題,請個位大俠能幫幫忙!
一點小知識
二,、合理選擇潛水泵型號規格:1,、流量的初步選擇。選擇泵流量大小,,要從兩方面考慮:一是需水量,;二是井的涌水量。需水量是生產,、生活灌溉用不多少,,可按實際需要確定。涌水量指井的出水量的大小,。在掌握需水量和涌水量之后,,可按下述關系選用潛水泵流量:需水量≤潛水泵流量≤涌水量2,、揚程的選擇:泵揚程選擇高與低對泵工作影響很大,揚程選擇低了,,泵流量上或不出水,。揚程選擇高了,泵工作時上竄,,造成機械磨擦增大,,進而損壞潛水泵。 揚程選擇按下列公式計算:H=(h1+h2)(1+r). 其中H:選擇的揚程 / h1:水井動水位(米) / h2:井上輸水垂直高度 / r:沿程損失,,一般為0.05-0.1
最近在做個潛水泵,,但苦于資料太少,不知道如何設計,,不知道誰有相關計算資料呢,,還有施工圖?比如泵房的尺寸,,進出水池的尺寸確定等東西
請問各位大俠,,有沒有人做過潛水泵的泵站,,3臺10KV高壓電機,采用計算機監控系統,,上下兩層分布式系統,,主控級設2臺操作員工作站,3臺泵組LCU,、1臺公用LCU等構成,,電機的保護測控裝置安裝在泵組LCU中,請問潛水泵是否還有隨泵配套的高壓電機保護器,?它和泵組LCU中裝的電機測控保護裝置是否一樣,?
各位,現在設計中遇到了一個小問題,,想請教高手,,潛水泵的揚程究竟該怎么確定?是泵到提升液面之間的高度還是兩個液面之間的高度,?比如A2O工藝中的混合液回流泵,,如果選用潛污泵,那么O池和A池的液面高度基本一致,,設O池和A池的池深均為5米,,這時候這臺泵的揚程該如何計算呢?
我這里有一個工程,,業主要把泵房放在水池上面,那我想只能用潛水泵才能滿足水泵的自灌吸水了,,目前還在考慮中,。還有就是在采用河道或者池塘水作為消防水源的情況下(假設滿足要求),該如何設置泵房呢?
地下二層有兩個客梯由于標高問題,不能順利排水了,。為了防止消防水蔓延,,得要加一臺水泵。這臺水泵的揚程只需要大于1M就行了,,但是考慮到當發生火災時,,消防水很多,得要選用大流量的水泵,。請教一下有經驗的同事,,我要怎么選用這個揚程小而流量又很大的水泵呢,?要是有資料,,能不能提供給我一份呢,謝謝大家啦,!
先上圖,大概是去年5月份裝的,上海申寶的潛水泵,,功能是景觀循環水泵,,運行了沒幾次就成這個樣子了
在使用潛水泵時,應注意觀察,,如出現一下情況,,應立即采取相應措施。 一,、當潛水泵的絕緣度達不到規定的要求 在潛水泵的絕緣度達不到規定的要求時,,需仔細檢查其水泵的電機線圈是否出現損壞;將其用儀表測量電機繞組的絕緣度,,絕緣度是 0M 時,,應該是電機被燒壞,需重新進行繞線圈,;其水泵沒有被燒壞,,只是機械密封出現問題了,,那就需將電機繞組,進行烘干,。 二,、其電機反轉 電機出現反轉,這相位的問題,,任意的調換二相即可,。 三、泵體有異物 將其提起檢查一下是否有因較大的物塊被卡住,,然后用清水將其認真清洗,。
為了保證尤孚潛水泵的可靠運行,延長使用壽命,,需定期對尤孚潛水泵及其控制系統進行全面維護保養,,每年至少做一次全面預防性檢修,內容如下:開機時振動聲音及電壓電流有無異常,,啟動裝置工作是否正常,、超溫漏水是否報警,計控設立的多重保護是否經常動作,、主電纜和控制電纜有無老化開裂,、主接觸器有無粘死氧化或毛刺、熱繼電器設置是否正確,、繞組絕緣層有無老化跡象,、對地絕緣是否過低、三相繞組阻值手否平衡,、定子轉子間是否有掃膛或擦痕,、控制系統液位計是否準確、上下限輸出是否正確可靠,、浮球動作是否可靠,、溫度檢測元件是否老化誤動、優質有無乳化,、機械密封是否完好,、軸承有無磨損、葉輪有無磨損或汽蝕,、軸是否銹變形或磨損,、電機內外緊固螺釘有無松脫、冷卻套及循環水管中有無雜物,、泵口及周圍有無泥沙沉積或堵塞等,。
小弟有一個廚房,,廚房地面抬高40cm,,地面且無排水管接駁,只能通過潛水泵接天花內De50排水管接入物業廢水總管,。數據如下:廚房廢水通過潛水泵提升5米垂直段,,再經20米水平段,接入物業廢水水平總管,。示意圖如下,,求指點,如何對潛水泵選型,,揚程如何估算
農田深井潛水泵揚程計算:水泵出水流量為125噸,,揚程175米。主管道用DN125PE管,,水流到達主管道出水口后剩95個壓,,然后分兩路,兩個支管DN100,,一路支管900米,,另一個支管600米,垂直距離最高30米,。拐頭可忽略,。請問到達兩個支管末端出水口還剩多少個壓力?楊程175米夠嗎,?求解答
1.高壓潛水泵單機容量大,,可與10
尤孚泵業致力于打造高品質噴泉專用泵,因此我們深知噴泉專用潛水泵應具備哪些特性,,下面讓我為大家一一道來,。1)啟動特性:噴泉專用潛水泵應具有更快的啟、停響應速度,,以利于水型表演的需要,。其轉動慣量要小于現有產品,在設計上需要提高起動轉矩,。噴泉專用潛水泵經常處于近似頻繁啟動的工作狀態,,其電磁部分的選材應具有更低的磁阻;繞組線應耐頻繁電流沖擊,;電機的散熱能力應高于井泵設計,。2)低電壓運行能力:噴泉行業潛水電纜總用量很大,其電纜造價所占工程造價的比例較高,通過提高電纜截面積來降低線路電壓降會帶來材料成本的大幅提高,。因此要求噴泉專用潛水泵具有較好的低電壓工作特性,。3)臥式安裝方式:噴泉工程中噴泉專用潛水泵經常需要臥式安裝,現有結構無法保證較高的使用壽命,,特別是大型潛水泵,。需要設計臥式安裝專用潛水泵,其使用壽命應達到立式安裝形式的壽命,。4)變頻特性:變頻器已經廣泛應用于噴泉行業,,變頻器工作時由于其
潛水泵在水處理行業中是必不可少的一個工具,產品的好壞不僅僅跟價錢的高低有關系,,平常的使用也決定了潛水泵的壽命,!工作過程,整個泵體和電機都在液體中,,有效的維護泵才能保證它的的壽命,。 下面就是針對于如何提高潛水泵壽命的幾點: 1、確認正確的電機的旋轉方向 應搞清電機的旋轉方向,,現在有許多類型的潛水泵正轉和反轉時皆可出水,,但反轉時出水量小、電流大,,其反轉時間長了會損壞電機繞組,。 2、禁止電源電壓異常開機 由于低壓供電線路比較長,,線路的末端電壓過低
有個問題一直沒搞明白:地下室潛水泵的數量,、位置怎么定,?潛水泵的流量又是怎樣取值的呢?如果泵坑同時收集糞便污水時應該注意些什么問題呢,?在這里請教各位高手,,望能指點一二!謝謝,!