業主要做個雨水回用的水池,,請問有潛水的泵,,可以不做泵房嗎,?
怎樣檢查發現潛水污水泵發生了故障?潛水污水泵怎樣來冷卻電機和軸承的,?本人剛在單位實習就碰到如此問題,,請個位大俠能幫幫忙!
一點小知識
二、合理選擇潛水泵型號規格:1,、流量的初步選擇,。選擇泵流量大小,要從兩方面考慮:一是需水量,;二是井的涌水量,。需水量是生產、生活灌溉用不多少,,可按實際需要確定,。涌水量指井的出水量的大小。在掌握需水量和涌水量之后,可按下述關系選用潛水泵流量:需水量≤潛水泵流量≤涌水量2,、揚程的選擇:泵揚程選擇高與低對泵工作影響很大,,揚程選擇低了,泵流量上或不出水,。揚程選擇高了,,泵工作時上竄,造成機械磨擦增大,,進而損壞潛水泵,。 揚程選擇按下列公式計算:H=(h1+h2)(1+r). 其中H:選擇的揚程 / h1:水井動水位(米) / h2:井上輸水垂直高度 / r:沿程損失,一般為0.05-0.1
請問各位大俠,有沒有人做過潛水泵的泵站,,3臺10KV高壓電機,,采用計算機監控系統,上下兩層分布式系統,,主控級設2臺操作員工作站,,3臺泵組LCU、1臺公用LCU等構成,,電機的保護測控裝置安裝在泵組LCU中,,請問潛水泵是否還有隨泵配套的高壓電機保護器?它和泵組LCU中裝的電機測控保護裝置是否一樣,?
最近在做個潛水泵,,但苦于資料太少,不知道如何設計,,不知道誰有相關計算資料呢,,還有施工圖?比如泵房的尺寸,,進出水池的尺寸確定等東西
我這里有一個工程,,業主要把泵房放在水池上面,,那我想只能用潛水泵才能滿足水泵的自灌吸水了,,目前還在考慮中,。還有就是在采用河道或者池塘水作為消防水源的情況下(假設滿足要求),該如何設置泵房呢?
在我們日矷钪?,廣泛的運用潛水泵,,在使用的過程中,,難免會損壞潛水泵,以下教您幾個簡單的維修方法。 1)由于長期使用潛水泵,,因此會使密封圈失去彈性,,此時,可取出其密封圈,,再找一塊零點三至零點五毫米厚的紙或布,,將其剪成比原密封圈稍大的墊子,在裝到凹槽中,,最后將原密封圈裝上,,即可使用。 2),、使用時其第一道密封環出現嚴重磨損,,則可取出尼龍密封圈,再將涂上黃油的石棉繩,,纏繞在其不銹鋼套上,,充填到比原尼龍座略高即可,然后在填滿黃油,,再將尼龍座用螺栓用力壓緊壓實,。 3)尼
地下二層有兩個客梯由于標高問題,,不能順利排水了。為了防止消防水蔓延,,得要加一臺水泵,。這臺水泵的揚程只需要大于1M就行了,但是考慮到當發生火災時,,消防水很多,,得要選用大流量的水泵。請教一下有經驗的同事,,我要怎么選用這個揚程小而流量又很大的水泵呢?要是有資料,,能不能提供給我一份呢,,謝謝大家啦!
各位,,現在設計中遇到了一個小問題,,想請教高手,潛水泵的揚程究竟該怎么確定,?是泵到提升液面之間的高度還是兩個液面之間的高度,?比如A2O工藝中的混合液回流泵,如果選用潛污泵,那么O池和A池的液面高度基本一致,,設O池和A池的池深均為5米,,這時候這臺泵的揚程該如何計算呢?
有個問題一直沒搞明白:地下室潛水泵的數量、位置怎么定,?潛水泵的流量又是怎樣取值的呢,?如果泵坑同時收集糞便污水時應該注意些什么問題呢?在這里請教各位高手,,望能指點一二,!謝謝!
現有一個高層住宅工程,,原有土地是電冶廠用地,,在地下室土方開挖中進行降水,水中含高濃度的硫酸銅溶液并呈酸性,,普通泵只用兩三天即腐蝕損壞,。請教各位,有無好的辦法,?
選了臺QS潛水泵預計扔到水里2米深左右,,阻力損失算下來發現揚稱似乎被消耗的一點不剩,請問一下潛水泵的揚程應該從哪里開始算,?是從水面還是從泵口,?謝謝了
我自來水公司去年新上的自動控制,75KW的潛水泵用90KW的軟啟,用高位水池液位進行泵的啟停控制,10月2日開始出現當?shù)竭_(dá)啟泵液位時,電壓405V,電流85A,出水壓力0.3MPa泵不出水,1小時后泵出水達到正常.想請教一下,問題出在什么地方.是軟啟還是水泵?:L :'(
在使用潛水泵時,,應注意觀察,,如出現一下情況,應立即采取相應措施,。 一,、當潛水泵的絕緣度達不到規定的要求 在潛水泵的絕緣度達不到規定的要求時,需仔細檢查其水泵的電機線圈是否出現損壞,;將其用儀表測量電機繞組的絕緣度,,絕緣度是 0M 時,應該是電機被燒壞,,需重新進行繞線圈,;其水泵沒有被燒壞,只是機械密封出現問題了,,那就需將電機繞組,,進行烘干,。 二、其電機反轉 電機出現反轉,,這相位的問題,,任意的調換二相即可。 三,、泵體有異物 將其提起檢查一下是否有因較大的物塊被卡住,,然后用清水將其認真清洗。
我是做建筑給排水的,,第一次嘗試市政工程,。具體情況是這樣,一個印染廠想用1.3公里以外的河水做為工業用水,。而我做的事情就是設計一套泵,, 把水抽到廠區。因為水泵流量100令方米/小時,,而且楊程初步考慮40米以內,。 用潛水泵的話,在潛水泵抽水范圍內要不要做格柵,,初步沉淀的處理,,保證潛水泵的運行,也能保護1.3公里的給水管道,。 希望大家能給我點建議,, 謝謝啊。
規范中規定:消防電梯底下的潛水泵和平時是車庫戰時是人防工程的潛水泵是消防負荷,。那么普通地下車庫的潛水泵是消防負荷么,?哪兒有規定啊,?車庫是獨立的工程,。
先上圖,大概是去年5月份裝的,,上海申寶的潛水泵,,功能是景觀循環水泵,運行了沒幾次就成這個樣子了
小弟現有一個工地做一個小型噴泉,,圓弧形,對稱性分兩排,,每排14個噴嘴,,噴射高度定在5米,,給水主干管用的是DN100,噴嘴處縮小到DN50,,請問:該選擇幾臺潛水泵,?以及流量、揚程參數怎么確定,?謝謝了
主要控制參數 流量:水泵的流量又稱為輸水量,,是指單位時間內通過水泵出口的水量或單位時間內水泵抽送液體的數量。 揚程:水泵出口測量斷面與進口斷面之間的水位(壓力水柱高度)差,。 水泵轉速:泵軸每分鐘的旋轉次數,。 額定電流:在額定環境條件(環境溫度、日照,、海拔,、安裝條件等)下,電氣設備的長期連續工作時允許電流,。用電器工作時電流不應超過它的額定電流,。 管徑:管外徑與管內徑相差無幾,所以取管的外徑與管的內徑之平均值當作管徑稱呼,。產品標準 GB/T2816-2002《井用潛水泵》 GB/T2816-1991《井用潛水泵型式和基本參數》設計標準 GB/T2817-1991《井用潛水泵技術條件》 GB/T3214-1991《水泵流量的測定方法》
潛水泵潛污泵
潛水泵潛污泵專題,,為您提供潛水泵潛污泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潛水泵潛污泵 相關的專業交流討論,,更多潛水泵潛污泵相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題