在新自噴中提到作為水幕分隔帶,,要選用水幕噴頭或開式灑水噴頭,。當用水幕噴頭時,,噴頭的布置,,例如間距,、排距都有辦法計算了。但當用開式灑水噴頭時應如何計算間距,、排距,?因為當用開式噴頭時噴出來水的軌跡時圓,所以要按閉式噴頭噴淋的計算方法計算,,即計算噴水圓的面積,。但水幕系統的流量強度單位是L/s.m,與噴淋的流量強度L/s.m2是不一樣的,,該如何根據開式灑水噴頭的K,,噴頭的水壓以及水幕系統的流量強度來計算噴頭的噴水圓面積。從而計算水幕系統的噴頭間距,,排距,?
我最近在做一個防火分隔水幕,,在確定噴頭間距時感覺難以決擇。我采用開式灑水噴頭,,根據總水量和單個噴頭的噴水量來確定噴頭總個數,。在設計噴頭間距時,04版給排水圖集中要求噴頭間距不小于2.4米,,為達到此要求將水幕布置成4排才行,,可此時噴頭間距已經為2.9米。不知這樣是否妥當,,即噴頭過稀是否會造成達不到噴水強度,?
我現在打算采用上海金盾的ZSTMx下垂型或ZSTMs水平型水幕噴頭有什么區別,!但我不知道這倆個有什么區別,我是用在一個10多米高的直徑4000左右的罐上的噴淋水,,有誰知道的提個型,!先謝了@,!
水幕噴頭分為幾類,? 水幕噴頭是開口的噴頭,這種噴頭將水噴灑成水簾狀,,成組布置時可形成一道水幕,。 按其構造和用途分成幕簾式、窗口式和檐口式水幕噴頭三類,。其口徑有6mm,,8mm,10mm,,12.7mm,,16mm和19mm等。 口徑為6mm,,8mm,10mm的水幕噴頭稱為小型水幕噴頭,。 口徑為12.7mm,,16mm,19mm的水幕噴頭稱為大型水幕噴頭,。
采用水幕噴頭時,消防穩壓如何考慮,?和噴淋穩壓一樣可以嗎,?一旦雨淋閥打開,水量很大,,一般概念的穩壓泵流量無法滿足,。或者只考慮管網滲漏,,滿足閥前壓力,?
請教 作為防火分隔的水幕系統,,噴頭間距宜為多少,?其兩排的間距又是多少,? 論壇上的貼都說用噴頭間距通過計算得出(噴水強度2l/s.m),但是怎么算都沒有說,,有的說規范有但是我怎么也找不到,,還有說圖集的 ,我這沒有他們說的圖集,。,。。到底是怎么算出來 哪為高人前輩 指點一下好嗎 請說詳細點謝謝了
音樂噴泉設備重要組成部分-噴頭包含很多種,常見的噴頭如直流噴頭,、玉柱噴頭,、雪松噴頭、涌泉噴頭,、歐冰噴頭,、蘑菇噴頭、集束噴頭,、禮花噴頭,、波光噴頭、跳泉噴頭,、旋轉花籃噴頭,、百變噴頭、二維噴頭,、三維噴頭,、氣爆噴頭、噴火裝置,、水幕電影噴頭等十幾種,。
一個劇院,舞臺口17X10.2米,,做了防火幕,,觀眾人數是1365座,本工程為高層,,做防火幕冷卻水幕,。 問題一、自噴手冊上寫可做與單排,,而建筑給排水設計手冊上說舞臺口和面積大于3平方米洞口應布置成雙排水,,在工程設計中你們是布置成幾排水。問題二,,主舞臺與后舞臺,、側舞臺也有防火幕,,是不是只需要舞臺與觀眾相連的那個防火幕做冷卻水幕,還是主舞臺與后舞臺,、側舞臺的防火幕也要做防護冷卻水幕,。多謝!,!
某舞臺口設置了水幕系統,,可噴頭之間距離不知道該按照多少布置?現舞臺口長12米,,看規范寫防火分隔水幕噴水強度是2L/S.m,是不是總水量是24L/s,?疑問:1.水幕噴頭距離布置到底多遠? 2.系統設計流量如何計算,?著急尋求幫助?。。,。,。。,?!
我現在正做一個室外水景噴泉設計,,以確定有4個樹冰噴頭,直徑DN50,,要求每個噴頭噴高3米,,我選了一種sb-100型噴頭.每個噴頭額定流量19m3/h,噴頭額定水壓120kpa 噴泉給水管直徑DN100,,4個噴頭間給水管長8米 .如何根據以上參數選一臺潛水泵,,請各位給排水大師教我一套計算方法,我在這里表示感謝啦,!
俺最近研究水幕中 但底規 高規 自噴規范都沒有水幕的詳細做法和要求,,,,請問在那里有 啊俺們公司資質不高,,,規范也不全 所以 跪求高手解答,。。
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一,、用途代碼-不標為電力電纜,,K為控制纜,P為信號纜,; 二,、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,,V聚氯乙稀,,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,,L為鋁,; 四、內護層代碼-Q鉛包,,L鋁包,,H橡套,V聚氯乙稀護套 五,、派生代碼-D不滴流,,P干絕緣; 六,、外護層代碼 七,、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶,; 八,、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
知識點:插頭
各位高手,,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,,我該怎么辦?謝謝,。
最近要做幾個噴泉和水幕,,工程不大,,不過沒做過,特別是我缺乏這方面的資料,,連噴泉噴頭的資料也沒有啊,,那位大哥有的要幫我一下旱地噴泉我見的不多,請GG MM 解釋一下,,最好有圖,。。關于水幕,,GG MM,,能否也給我一圖看看。,。我要崩潰拉,。 。,。TO水婕JJ,,這次你要幫我啊,QQ上我給你留言了,,等搞好了,,請你再去西藏啊,。:)
規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。
RWAH220GAMO是哪個廠家的型號請廠家或經銷商回復。謝謝價格,?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼,!~
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?