亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 水霧噴頭設置數量的確定方法

    原創 給排水設計圈

  • 請教水霧噴頭的有效射程

    《水噴霧滅火系統設計規范》3.2.3條:水霧噴頭與保護對象之間的距離不得大于水霧噴頭的有效射程,。可是我看了很多的廠家樣本,,都沒有提到有效射程這個參數,。只是在《建筑滅火設計手冊》上看到了這個參數,請問該在設計中如何考慮這個參數,。

  • 求助:水霧噴頭的有效射程的確定

    做水噴霧滅火系統的時候,,手冊上有一句話:水霧噴頭與保護對象之間的距離,不得大于水霧噴頭的有效射程,。其中的有效射程該怎么確定,?有效射程的參數又該上哪找?請各位大哥大姐幫幫忙,,解答一下,。

  • 噴泉公司常見的音樂噴泉噴頭有哪些型號,?

           音樂噴泉設備重要組成部分-噴頭包含很多種,,常見的噴頭如直流噴頭、玉柱噴頭,、雪松噴頭,、涌泉噴頭、歐冰噴頭,、蘑菇噴頭,、集束噴頭,、禮花噴頭、波光噴頭,、跳泉噴頭,、旋轉花籃噴頭、百變噴頭,、二維噴頭,、三維噴頭、氣爆噴頭,、噴火裝置,、水幕電影噴頭等十幾種。

  • 水霧噴頭,、管道與電氣設備的安全凈距

    水噴霧滅火系統技術規程3.2.2條,水霧噴頭,、管道與電氣設備(裸露)部分的安全距離,,宜符合DL/T5352的規定。高價在本壇下載后,,竟沒找到有此規定,。:'(

  • 開式高壓細水霧的噴頭安裝高度和層高有關系么

    請教一下,開式高壓細水霧的噴頭安裝高度和層高有關系么,?假如層高10m,,是否噴頭安裝在3m處,噴水強度就是1.0L/MIN*M2

  • 知道噴頭數,,如何選噴泉潛水泵型號

    知道噴頭數,,如何選噴泉潛水泵型號

    我現在正做一個室外水景噴泉設計,,以確定有4個樹冰噴頭,直徑DN50,,要求每個噴頭噴高3米,,我選了一種sb-100型噴頭.每個噴頭額定流量19m3/h,噴頭額定水壓120kpa 噴泉給水管直徑DN100,,4個噴頭間給水管長8米 .如何根據以上參數選一臺潛水泵,,請各位給排水大師教我一套計算方法,我在這里表示感謝啦,!

  • 電纜的型號--------不滴流

    油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一,、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜,; 二,、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三,、導體材料代碼-不標為銅,,L為鋁; 四,、內護層代碼-Q鉛包,,L鋁包,H橡套,,V聚氯乙稀護套 五,、派生代碼-D不滴流,P干絕緣,; 六,、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,,TA干熱帶,; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么

  • 自動噴水滅火系統水霧噴頭性能要求和試驗方法

    自動噴水滅火系統水霧噴頭性能要求和試驗方法

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎,?

    最近碰到一個項目,,一類綜合樓的辦公室?guī)б粋€(gè)陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 噴頭要按防火分區布置嗎,?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝

  • 關于電纜型號和外徑的問題

    昨天一個項目,甲方高速我他們有10KV的630單芯電纜,很粗,,問我排管孔要多大的管,。(我一般城市最大用3*400電纜 200的管)我是新手哈 所以請教一下我們一般電纜上注明的都是導體的截面撒? 那我630/3.14 開方 乘以2 就是我導體直徑了啊那算出來才30啊 就算加絕緣層神馬的 我就打100嘛 為什么會很粗呢,?,?請了解的大神指點迷津 不勝感謝哈~~

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求,。

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q

  • 水泵的型號所代表的含義

    水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等,。由于水泵的品種繁多,規格不一,,所以型號也較紊亂,,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵

  • 怎么知道噴頭的布置的合理,?

    依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,怎么知道布置合理不,?有什么方法應征一下嗎?

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 這款壓縮機用什么型號好替代,?

    Model BOM ID Disp (CC) Voltage Hz. Refr. App Motortype Capacity - ASHRAE Input (W) COP EER (W) (BTU) AE7440EK 085-A0 14.14 220-240

點擊加載更多

水霧噴頭型號

水霧噴頭型號專題,,為您提供水霧噴頭型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水霧噴頭型號 相關的專業交流討論,,更多水霧噴頭型號相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

噴頭噴頭

噴頭參數