  • 請教水霧噴頭的有效射程

    《水噴霧滅火系統設計規范》3.2.3條:水霧噴頭與保護對象之間的距離不得大于水霧噴頭的有效射程,。可是我看了很多的廠家樣本,,都沒有提到有效射程這個參數,。只是在《建筑滅火設計手冊》上看到了這個參數,請問該在設計中如何考慮這個參數,。

  • 水霧噴頭設置數量的確定方法

    原創 給排水設計圈

  • 求助:水霧噴頭的有效射程的確定

    做水噴霧滅火系統的時候,,手冊上有一句話:水霧噴頭與保護對象之間的距離,不得大于水霧噴頭的有效射程,。其中的有效射程該怎么確定,?有效射程的參數又該上哪找?請各位大哥大姐幫幫忙,,解答一下,。

  • 水霧噴頭,、管道與電氣設備的安全凈距

    水噴霧滅火系統技術規程3.2.2條,,水霧噴頭、管道與電氣設備(裸露)部分的安全距離,,宜符合DL/T5352的規定,。高價在本壇下載后,竟沒找到有此規定,。:'(

  • 開式高壓細水霧的噴頭安裝高度和層高有關系么

    請教一下,,開式高壓細水霧的噴頭安裝高度和層高有關系么?假如層高10m,,是否噴頭安裝在3m處,噴水強度就是1.0L/MIN*M2

  • 自動噴水滅火系統水霧噴頭性能要求和試驗方法

    自動噴水滅火系統水霧噴頭性能要求和試驗方法

  • 噴頭附近是大梁怎么辦,?急!??!

    各位高手,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,,我該怎么辦,?謝謝。

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些,?

    噴頭布置的時候,,是不是可以寬松一些,?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,,上標4700,,梁底5200,樓板底6000,。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上,。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎,?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,,麻煩指一條路,。

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求,?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎,?另外,,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),,具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q

  • 噴頭要按防火分區布置嗎,?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求,。

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎?

    最近碰到一個項目,,一類綜合樓的辦公室?guī)б粋€(gè)陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 怎么知道噴頭的布置的合理,?

    依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,怎么知道布置合理不,?有什么方法應征一下嗎,?

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎,?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理,?

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢,?

    請教:梁下如何布置噴頭呢?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場,。中危II級,。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭,。圖一:為商場結構梁圖,。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1,、中危II級噴頭間距為:3600最大,。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2,、這樣布置,。兩噴頭中間距離為:4500. 3,、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]