  • 關于邊墻型噴頭布置問題

    應甲方要求,有個高層的賓館項目,,客房里面用側噴,,客房長4.9米 寬3.8米 不知布置一個側噴可否,?根據擴展型邊墻噴頭的保護跨度和噴頭的間距要求 布置一個就滿足要求,,但是經過計算一個房間一個側噴的話 噴水強度滿足不了中危險一級 兩個噴頭才行? 不知道各位有做過的嗎,? 請教各位師傅們給點建議,!

  • 請教:關于邊墻型噴頭的應用,?

    規范對邊墻型作了限制,,規定只有“頂板為水平面的輕、中危Ⅰ級場所的居室,、辦公室,,可采用邊墻型噴頭”。而現在甲方一定要我們使用邊墻型噴頭,,說噴頭放在房間中央不好看,。我們現在很少考慮規范的場所限定。而是在甲方非要采用的情況下,,就盡量空邊噴控制距離不超過3米,。但我聽說控制5米都行。因為沒有相關資料,,對此問題有些迷惑,。懇請各位高手慷慨想告有什么好的解決方法?謝謝了

  • 邊墻型噴頭的設計2個問題

    邊墻型噴頭的設計問題:1.如果是開間大于3.6米的,,需要兩側長邊設計噴頭,,那么,兩側的噴頭是對稱布置好,,還是,,錯開?2.邊墻噴淋的設計,,是不是可以將支管埋于墻體內,?當然前提是結構同意暗裝于墻體。

  • 關于快速響應噴頭的作用面積

    自噴規范對倉庫采用K=200快速響應噴頭時作用面積內同時開放的噴頭數作了規定,,但其作用面積是多少,?如何計算其水量?按噴頭數計算嗎,?請專家指教,。

  • 早期快速響應噴頭的下引配管

    ESFR14(K=200)的早期快速響應噴頭的下引配管應該是選用多少,?第一次干這個,不是很清楚,,請大神們指點指點?。≈x謝??!

  • 關于早期抑制快速響應噴頭的疑問

    關于早期抑制快速響應噴頭的疑問

    對于倉庫內設置的早期抑制噴頭,流量按95L/s,,主管DN200,,換裝布置,支管DN65,,考慮每根支管同時啟動4個噴頭,,現在有個疑問,兩根主管間的DN65支管上最多能設置幾個噴頭,,是12個還是可以做到多一些,?依據是什么?個人覺得把支管當做干管來看待就應該可以沒有每邊6個的限制

  • 求助:關于邊墻型噴頭的覆蓋面

    求助:關于邊墻型噴頭的覆蓋面

    做畢業設計噴到了需要用邊墻型噴頭,,對于噴頭的覆蓋面不太懂,。個人理解普通噴頭覆蓋面即以碰頭為圓心的圓,對于邊墻型噴頭,,同學們有兩種看法,,畫了個草圖,上來問一下,,是A還是B,?或者都不是?

  • 請教邊墻型噴頭的應用范圍

    自噴規范第6.1.3條:“頂板為水平面的輕危險級,、中危險級I級居室和辦公室,,可采用邊墻型噴頭”請問:為什么限定邊墻型噴頭只能用在輕危險級、中危險級I級,?

  • 請問快速響應噴頭的參數是多少?

    請問快速響應噴頭的參數是多少,?與K=80的標準噴頭有何不同,?不是早期抑制快速響應噴頭,而是標準快速響應噴頭,。用于公共娛樂場所的,。

  • 快速響應早期抑制噴頭的討論

    對于大面積,高危險級的倉庫內設置自動噴淋系統時所采用的一般為快速響應早期抑制噴頭,,若該倉庫系統設計參數:倉庫危險級II級,,靜空高度>9m,噴水強度為16L/min.m2時,,作用面積300m2,其流量為Q=16x300x/60=80l/s,Q設計=1.33x80=106.4l/s,自動噴淋的水泵設計流量將會較大,該倉庫亦相應7個水泵接合器(每個按15L/s計).不知該計算是否正確,,請指教,!

  • 請教:快速響應早期抑制噴頭

    近期做一工程:倉庫危險級II級,消防用水量80L/S,按規范使用快速響應早期抑制噴頭,。請教:1,、K=200時,支管噴頭特征系數B怎么計算,?(本人計算為1.11,,噴頭最低工作壓力 0.34MPa),。2,、規范云:作用面積內開放的噴頭數為12只。問:就是說,,只計算作用面積面積內的12只噴頭,?但設計流量是否會偏低?3,、質疑:給排水設計手冊第2冊《建筑給排水》第二版中,,P145的特征系數法計算例題,支管特征系數直接給出0.184,,(我計算為0.178),,最不利點噴頭的節點流量應該根據規范的計算公式,由噴頭處工作壓力計算啊,,然后再求出特征系數是么,?其他的設計手冊也沒有說出所以然。4,、我在蘇州,,有快速響應早期抑制噴頭的廠家可以和我聯系,也許能提供一些幫助,。謝謝,,希望能夠得到大蝦的重視。

  • 關于ESFR(快速響應早期抑制噴頭)

    噴規中,用ESFR的基本設計參數中,為何沒有作用面積,是不是同樣也可以套倉庫的設計參數如果按(比如倉庫危險2及,作用面積300)那流量算出來好象不符?請不要灌水?

  • 請教:幾個關于快速響應噴頭的問題

    請教:幾個關于快速響應噴頭的問題

    現有一店面,,其中店面一角位于另一相鄰建筑內,,與大廳相鄰,且屬另一防火分區,。問題1:紅色云線處要加裝密集快速響應噴頭嗎,?問題2:快速響應噴頭與快速響應早期抑制噴頭的區別在哪兒?請高手指教,,先謝了,!

  • 賓館客房邊墻型噴頭的設計應用

    賓館客房邊墻型噴頭的設計應用

    本帖最后由 酷酷滴小葉 于 2014-7-7 13:39 編輯 邊墻型噴頭因其配水管道易于布置,,頗受設計、施工及使用單位的歡迎,。但是對于邊墻型噴頭的應用卻是有嚴格的規定,,使得設計及使用中存在一定的限制。選擇合適的噴頭型式,,并且進行合理的平面布置,,是自動噴水滅火系統設計中至關重要的步驟。設計案例:揚州某高層賓館,,層數13層,,每層30間客房。為了空間的視覺效果,,裝修標準為客房內起居部分不做吊頂,。一、客房內噴頭的選擇

  • 希望TWT加邊墻型噴頭的計算,。

    在許多酒店設計邊墻型噴頭。但消防部門對邊墻型噴頭的設計要求很高,,如果TWT加邊墻型噴頭的計算,。那就太好了。我使用TWT作噴淋計算提供的計算書基本上得到消防監督部門的認可,。表明TWT對于噴灑系統的計算是經得起審核的,。

  • 規范對于邊墻擴展型噴頭的這個規定如何理解,?

    規范對于邊墻擴展型噴頭的這個規定如何理解?

    規定是這樣的:邊墻型擴展覆蓋噴頭的最大保護跨度,、配水支管上的噴頭間距,、噴頭與兩側端墻的距離,應按噴頭工作壓力下能夠噴濕對面墻和鄰近端墻距濺水盤1.2m高度以下的墻面確定我想知道這個噴濕對面墻是什么意思,,是不是只要能噴到對面墻就可以了,,噴到墻的最底下即可嗎,是不是只要正對噴頭那一點(A點)能被噴到,,其它點就不考慮了(如B,,C點)?還有那個鄰近端墻面是什么意思,,1.2米高度以下是指哪個地方,,是指的D、E點嗎,還是整面側??第一次采用這種噴頭,,所以很多東西不懂,謝謝另外,,采用這種噴頭之后管道的管徑如何選擇,,按流量計算嗎?好象有點麻煩,,不知有沒有簡單一點的方法以如下這個圖作例子,,大家幫忙說明一下,謝謝

  • 天正給排水如何畫邊墻型噴頭

    畫了幾次噴淋,,但是總找不到邊墻型及邊墻擴展型噴頭的畫法,,只能上噴,下噴,,上下噴,,然后畫完之后替換噴頭?為什么沒有側噴呢,?

  • 垂直邊墻型和水平邊墻型噴頭

    垂直邊墻型和水平邊墻型噴頭怎么安裝,?垂直是說噴頭垂直于墻面么?那水平是噴頭立著了,?可是立著應該叫垂直啊,?暈,!這倆噴水有什么不同么?為什么要分出兩種來,?

  • 邊墻型擴展覆蓋噴頭技術探討

    噴頭的合理選型和布置在自動噴水滅火系統的設計中起著至關重要的作用,。邊墻型擴展覆蓋噴頭是指流量系數K=115的邊墻型快速響應噴頭。我國《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2001(以下簡稱《噴規》)對邊墻型標準噴頭和邊墻型擴展覆蓋噴頭都作了相關規定,。本文針對工程實例對邊墻型擴展覆蓋噴頭提出筆者的看法,。 某高層旅館(四星級酒店)標準客房的凈尺寸為7.0m×4.0m。由于建筑專業室內不設吊頂,,因美觀需要,,只能采用邊墻型噴頭。根據我國《噴規》附錄A,,該旅館客房屬中危險級Ⅰ級,。 方案一:該客房內噴頭采用邊墻型標準噴頭(K=80),根據《噴規》表7.1.12邊墻型標準噴頭的最大保護跨度與間距(m) 設置場所火災危險等級 輕危險級 中危險級Ⅰ級 配水支管上噴頭的最大間距 3.6 3.0 單排噴頭的最大保護跨度 3.6 3.0 兩排相對噴頭的最大保護跨度 7.2 6.0 注:1 兩排相對噴頭應交錯布置,; 2 室內跨度大于兩排相對噴頭的最大保護跨度時,,應在兩排相對噴頭中間增設一排噴頭。 則噴頭布置如圖一。 圖一可看出,,一間客房內邊墻型標準噴頭多達6個,,無疑加大了系統的設計流量(具體詳本文后

  • 請教關于邊墻型擴展覆蓋噴頭的問題

    邊墻型擴展覆蓋噴頭的保護半徑最大有到多少的?,?一個病房4M寬,,能否單排側噴?,?有什么邊墻型擴展覆蓋噴頭適合,??,?麻煩大蝦們幫忙,,謝謝。,。,。。