室內噴頭設計為直立,,但考慮以后吊頂是否裝下垂型,,但又怕裝下垂型驗收通不過(聽說),請問是不是有這面的要求,?請指教,!
接觸過這么一個項目,希望大家集思廣益,,由于建筑為了提高層高,,結構做了密肋梁,業主為了節省開支,,不做吊頂,,導致噴淋及消火栓管道外露,影響建筑外觀,。另外消防要求噴淋要按照梁格來設置,,圖紙審查的時候無這方面要求。請問如何溝通,!
各位大咖,請教一下: 各位大咖:請教一下?,F(xiàn)場地下車庫中噴淋點位,,采用直立型上噴頭如果正好遇到梁下(頂著梁下皮了或放不下噴頭了),方案一:是否可以取消上噴,,在原位置改為下噴,?方案二:還是在該梁的局部節點調整上噴點位,在避開梁的位置(按照噴規標準A/B距離要求),,設置上噴后,,在梁處增設一處下噴?方案三:或只需要局部調整上噴位置躲開梁(即適當縮短噴頭間距),,并保證噴頭布設與梁垂直及水平間距符合規范即可,,不在梁下增設下噴。請教,,哪種方案正確,?如上兩種情況:A:一種是趕到支路末端最后一個噴頭,遇到梁下了,;B:另一種是過路支管上噴頭,,遇到梁下。如果采取局部調整上噴點位,,符合距離障礙物(梁),,間距的方案三處置的,如情況A,,噴頭避開梁了,,保護半徑偏移,梁的另一側就有地方保護不到了,。是不是需要增設一個末端上噴,?
按噴規,直立式噴頭的濺水盤距頂板不應大于150毫米,,本車庫頂板大梁為900毫米,,因此,除去樓板厚噴頭的濺水盤距梁底為550毫米,,按規范7.2.1條,,此時噴頭距梁側面需有1800毫米,而大梁寬為350毫米,,如按此布置,,則梁兩側的噴頭彼此相距為3950毫米,超過了中危險II級間距3400毫米的規定,而這條還是強制性條文,,各位請問該如何處理?
一裝修工程,,原設計為大開間辦公室,,已安裝自動噴淋系統,現改建成大間健身中心,,無隔墻分隔,,噴淋系統保持不變可行嗎?原有吊頂取消了,,現不打算吊頂,,噴頭距天花板高度有0.6m,能滿足規范嗎,?噴頭需要改成直立型,,安裝高度提高嗎?
直立噴頭和下垂式噴頭有什么區別?
直立型噴頭距噴淋主干管的高度有要求沒,?如下圖H。
一般來說,,不吊頂場所(例如地下車庫)應采用直立型灑水噴頭,,吊頂場所(例如設置有吊頂的辦公室)應采用下垂型灑水噴頭或吊頂型噴頭,我想大家討論下這種設置是基于什么考慮的呢,?如果按熱氣流感應的范圍來講能夠講的通,,但是實際火災中吊頂極易成為燃燒的重要火源,采用下垂型噴頭,,因為向上噴的丝極?。?——20%的水量),如何能保證火災的安全性呢,?這個問題一直困擾著我,,哪位高人解釋下!
同行大咖們,,大型無吊頂辦公區域需要在梁間布置噴頭,,梁的高度有800,、700、600及400四種尺寸,,安裝噴規7.2.1條規定,,會出現在整個辦公區域內噴頭距離頂板的高度不一致的情況,即上噴噴頭的安裝高度高低不一,,請問這種情況合理嗎,?
直立式噴頭安裝高度有多高呢?10厘米夠嗎?噴頭離頂板有7.5~15厘米,如果直立式噴頭安裝高度再高的話,干管就比較低,室內凈高就更低了。歡迎大家指點,。
大流量噴頭一般用于高大空間的廠房或者倉庫,,從安裝方便程度來說,一般選用直立型噴頭,,以便于滿足噴頭濺水盤距離頂板的距離要求,,同時方便配水管避開結構梁敷設,即配水管設于結構梁下方,。但是對于大流量噴頭,,配水管相對較粗,對直立型噴頭灑水有一定影響,,自噴規范5.0.5條后面的條文說明說到“一個直立安裝于DN50支管上的噴頭由于受到管道的障礙而未能控制下方的火,,造成滅火失敗”這么說當大于等于DN50的管道就不可以安裝直立型噴頭了?筆者認為,,直立型噴頭灑水下來呈圓錐形態,,假如噴頭濺水盤距離支管距離不同,則支管對其灑水影響也是有很大差別的,,但是規范并未說明發生事故的噴頭距離DN50支管多遠,,假如很近的話肯定影響大啊,!最近也在做相關項目選用流量系數363的大流量噴頭,,選擇下垂型噴頭,又要滿足濺水盤距離頂板300mm的距離,,真是太難了?。∽詈蟾愠蓢婎^接管彎上去再彎下來的結局,,無謂地增加了噴頭接管的彎頭配件及施工安裝工程量,。這樣做妥么?各位大俠有么有其他高招推
如題,,消防審查說風管下噴頭不應采用直立安裝,,這是什么意思?。渴亲屛矣孟麓剐??還是讓我斜著安裝?。窟€是我太無知了呢,?徹底不知所措了
直立式上噴和吊頂型噴頭的選用問題,?請問高手指教,如何選用,??jī)烧叩膮^(qū)別在哪里,,分別應用在什么場所,實例為(商鋪)圖紙設計為吊頂型,,但是暫時無吊頂,,為了滿足消防驗收,該怎么選擇安裝方式
邊墻直立型噴頭流量系數有沒有K115的???找了很多廠家,都沒有K115的,,只有K80的,,有的甚至都沒有邊墻直立型的,不知道大家有沒有用過,,最好能提供給我廠家聯系方式?。《嘀x,!
GB50084-2001[自動噴水滅火系統設計規范]7.1.3:除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立形.下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75MM,且不應大于150MM.與7.2.1:直立型.下垂型噴頭與梁.通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定以上兩條施工中如何確定執行,請諸位指教
最近要做一個人防工程,無梁樓板,,平時地下車庫,,甲方對層高要求太苛刻,要求噴淋系統不設單獨標高,,和風管平行敷設,,只允許局部交叉,痛苦中,,請大蝦們指點,,定一個好的方案出來,謝了先…另一個問題,,一般情況下,,短立管長度一般是多少,?
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求,。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q
這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝