工作的關系本人手上有2套《特種變壓器理論與設計》崔立君 主編前言:特種變壓器是在電力變壓器的基礎上發展起來的特殊用處變壓器,。此外,某些調壓器喝電抗器也屬于特種變壓器之列。特種變壓器的種類很多,幾乎遍布國民經濟的各個領域。在電力,、冶金、礦山,、石油,、化工鐵路和環保等領域也得到廣泛的應用。在本書出版之前,,我國尚沒有一部全面闡述特種變壓器理論與設計方面的書籍,。編者編寫本書的意圖是想填補這個空白,。本書內容全面,、資料翔實、取材新穎,、實用性強,。對每種特種變壓器,都詳細闡述其工作原理,、結構特點及設計方法,并附有詳細的計算實例,。特種變壓器有他們的共性,,也有各自的特性,。我們把特種變壓器的共性部分匯編起來在第一偏中集中闡述,而把特種變壓器各自的特性部分在第二篇中分別闡述,。這樣既減少了篇幅,,又便于讀者盡快地了解各種特種變壓器的主要技術環節。第一篇,, 全面闡述變壓器的理論基礎與通用計算方法,。本篇內容對電力變壓器和所有的特種變壓器都是適用的。換言之,,掌握了本篇內容,,完全可以進行電力變壓器設計,此外,,本書在變壓器基礎理論的闡述上有許多標新立異之處
最近看圖紙 發現變壓器引線都是下進線的 兩個油浸式的1250kva 兩個干式1600kva 我沒接觸過下進線的 不太清楚設計人員為什么設計下進線的 請問從隔離開關二次側到變壓器一次側 這段用下進線和用銅排有什么區別 兩種各有什么優缺點,?
小弟做電氣設計新手,最近接了一個變壓器改造升級的活,,從來沒做過,,我想問下,我都需要跟甲方要些什么數據,,我出圖都要包括什么必須得內容呢,。。含淚跪求
這是個1600KVA的變壓器 低壓柜進線圖 電容補償,、低壓設備的設置對嗎 ,?
不知道各位設計師在做過的設計中有沒有這樣的經歷,在設計變壓器容量和進戶電纜時,,是按計算公式標準計算得出的,,可到了施工方或是甲方那里,總會打電話過來,,說變壓器容量和進戶電纜是不是選大了,,要求下調。我總是很郁悶 ,,明明是計算得出的,,為什么總有人說選大了呢。
一,、設計 2kVA 以下的電源變壓器及音頻變壓器一些電子線路設計人員及電子,、電工愛好者經常碰到設計好的變壓器,繞制時卻繞不下,;另外,,設計的變壓器,在帶足負載后,次級電壓明顯下降,。還有一部分設計的變壓器的性能良好,,但成本較高而沒有商業價值。筆者在這里談談變壓器的設計方法與技巧,。 變壓器截面積確定: 大家知道鐵芯截面積是根據變壓器總功率“ P ” 確定的 (A=1.25 根號 P) ,。在設計時。假定負載是恒定不變的,,則其鐵芯截面積通??蛇x取計算的理論值。如果其負載是變化比較大的,,例如,,音頻、功放電源等變壓器的截面積,,則應適當大于理論計算值,,這樣才能保證有足夠的功率輸出能力 ( 因為一旦截面積確定后,就不可能再選擇功率余量了 ) ,。如何確定這些變壓器的“ P ”值呢 ? 應該計算出使用時負荷的最大功率,,并且估算出某些變壓器在使用中需要輸出的最大功率。特別是音頻變壓器,、功放電路的電源變壓器等 ( 筆者測試過多種功放電路的音頻變壓器,、功放電路的電源變壓器;音頻變壓器在大動態下明顯失真,,電源變壓器在大動態下次級電壓明顯下降,。經測算,截面積不夠是產
大家都知道,隔離變壓器的二次側是不能接地的,,但小白有個問題想請教大家,,隔離變壓器的二次側的設備需要接地嗎?好像以前沒看到過有人討論此話題,,望大家指點一二,。
接了一個工程 領導安排下來 沒做過 在這里請教各位大師 該廠區35KV變電所建于廠區中心,,其采鹽礦的設備設于1000米外,現做10KV與380V部分,,要求電纜架空至采鹽中心(1000米),,10KV變壓器置于鹽廠位置的浮船上,,浮船需沿岸邊移動,故在繞鹽湖一周均做10KV的接頭,,礦采到什么位置,,就連接在什么位置的接頭上 我的問題就是:該選用何種變壓器,,電桿至變壓器高壓側之間的線路可否用軟連接,。 也不知道說清楚了沒有,若哪位高手知道就指教一番,。 若有不清楚的請留言,,我馬上回答
各位老師: 您們好!本人在工作中經常遇到特種變壓器的問題,懇請哪位老師能夠上傳《特種變壓器理論與設計》一書,,非常非常感謝!
現在道路全長4225米(中間有幾個很寬路口),,設計206盞12米NG250鈉燈,11盞13米3*NG250鈉燈,,如何選變壓器,?如果只根據容量總額計算:206*0。25+11*3*0,。25=59.75kw,并不大,,但距離遠了,如何選擇箱變容量和數量,?如何根據距離來安排
發一篇防雷變的文章,,對專業人士可能有用
高頻變壓器的設計與實驗研究
已知變壓器容量,求其各電壓等級側額定電流 口訣a:容量除以電壓值,,其商乘六除以十,。 說明:適用于任何電壓等級。 在日常工作中,,有些電工只涉及一兩種電壓等級的變壓器額定電流的計算,。將以上口訣簡化,bljxxaij則可推導出計算各電壓等級側額定電流的口訣: 容量系數相乘求,。 已知變壓器容量,,速算其一、二次保護熔斷體(俗稱保險絲)的電流值,。 口訣b: 配變高壓熔斷體,,容量電壓相比求。 配變低壓熔斷體,,容量乘9除以5,。 說明: 正確選用熔斷體對變壓器的安全運行關系極大。當僅用熔斷器作變壓器高,、低壓側保護時,,熔體的正確選用更為重要,。這是電工經常碰到和要解決的問題。 已知三相電動機容量,,求其額定電流,。 口訣(c):容量除以千伏數,商乘系數點七六,。更多精彩文章:http://www.pandeng.net.cn
1.變壓器容量計算中:?jiǎn)蜗嘧儔浩?中有個系數 0.23 是指什么,?2.三相變壓器計算中,為什么總電流要乘以0.4和根號三,? 謝謝,。
我沒做過變壓器設計,有人給出了這么個參數,,看怎么做,,請朋友多多指教。謝謝,?!皛380/(69+12+8)110A、(94+9)V 110A △/(83+11+9)110A/(94+9)V 110A,、(69+12+8)110A 固定孔距350mm 高度小于300mm 長度小于410mm 端子接線一邊出線 固定孔為4-∮13”哪位朋友給解釋一下,,謝謝了。
電源變壓器的使用條件包括兩方面內容:可靠性以及電磁兼容性,。在以前一般都是只注意可靠性,,然而現在由于環境保護不斷的意識增強,一般是必須注意電磁兼容性的,。 可靠性是指在具體的一個使用條件下,,對于電源變壓器能正常的工作到使用壽命為止。一般都是使用條件對電源變壓器的影響也是最大的是環境溫度,。有些軟磁材料,,居里點比較的低的,對溫度也是比較的敏感的,。例如:錳鋅軟磁鐵氧體,,以及居里點一般都只有215℃,其磁通密度,,以及磁導率或者說是損耗都隨溫度發生變化,,故除正常溫度都是為25℃外,還要給出60℃,,100℃時的各種參考的一個數據,。因此,一般都是將錳鋅軟磁鐵氧體磁芯的一個工作溫度限制在100℃以下的一個情況的,,也就是說環境溫度都是為40℃時,,然而溫升也只允許低于60℃,,同時也是相當于A級絕緣材料的一個溫度作用。 電源變壓器產生的電磁干擾的主要原因一般都是磁芯的磁致伸縮,。及磁致伸縮大的軟磁材料作用,,同時也是產生比較大的一個電磁干擾。我們也可以打個比喻,,一般錳鋅軟磁鐵的氧體,,則磁致的伸縮系數λS為21×10-6,一般也是取向硅鋼的一個7倍以上作用的,,然而也是高磁導的坡莫合金以及非晶
大家好,,我不是做建筑電氣的,,很多東西不太懂,,現在有個技術問題請教各位高手,現在有個小區要做箱式變壓器供電,,供14棟樓,,7棟小高層,7棟多層,。甲方決定采用箱式變壓器供電,,現在規劃設計院給出電1力外線是兩路10kv進線,配有高壓開關柜,,雙母線,,高壓環網供電。低壓側也是環網供電,。甲方采用箱式變壓器的本意是節省成本,,請問大家1:低壓側需要采用環網供電嗎?低壓側的環網供電就是指單個箱式變壓器內部的環網嗎,?2:高壓側的開關柜必須采用嗎,?可不可以把開關都安裝在箱式變壓器內。3:1棟樓可不可以由兩個箱式變壓器聯合供電,?因為是想節省箱變的數量,。謝謝大家!?。,。?/p>
沈變電力變壓器設計手冊
論文簡介:電力變壓器保護設計規范(GB/T50062—2008 投稿網友:xzcgw5 上傳時間: 2013-06-14
近日在思考變壓器的高低壓母線選型的時候,,發現了一個比較糾結的問題:變壓器的低壓側母線,,如果光考慮載流量的條件時,是以二次側額定電流還是以下游各配電所的總計算電流,,作為選擇依據,? 在既往的工程中,,這個問題實際上是不會太過于細考的,必然是無須考慮直接就按照變壓器二次側的額定電流作為選型的依據,。因為即使是有具體的使用設備清單,,按照國情,也極有可能會是在將來出現增加負荷的現象,,這個時候按二次側額定電流選母排是絕對會避免日后的許多問題的,。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 但是。,。,。OK。,。,。有個但是我就知道肯定是有自己的疑問了。我們在進行負荷統計的時候引入需要系數這個統計概率概念的目的是為了盡大可能的利用設備,,減少運行損耗,,減少投資成本。上面的做法是不是又跟需要系數的設計初衷有出入,?<
變壓器設計大師
變壓器設計大師專題,,為您提供變壓器設計大師相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器設計大師 相關的專業交流討論,,更多變壓器設計大師相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題