2. 1空氣滲漏 是一種看不見的滲漏。如套管頭部,、儲油柜的隔膜,、安全氣道的玻璃以及焊縫砂眼等部位的進出空氣的滲漏??諝庵械乃趾脱鯕獾葧?huì)慢慢地通過滲漏的部位滲透到體內,,變壓器內部與外邊的密封被破壞,造成絕緣受潮和油加速老化等問題,。 2. 2油滲漏 2. 2. 1內滲漏,。 套管中的油或有載調壓分接開關室的油向變壓器本體滲漏。 2. 2. 2外滲漏,。 焊縫滲漏和密封件滲漏,,這是最易發生也是最常見的滲漏現象。 3變壓器滲漏油的預防措施 3. 1選擇材質良好的密封件 變壓器檢修及處理滲漏時,,應選擇耐高溫,、耐油性能良好的密封件。國內變壓器行業最常用的密封材料為丁腈橡膠,,其耐油性能主要取決于丁腈橡膠中丙烯腈的含量,,丙烯腈含量越高,耐油性能越好,,硬度越大,,越不易變形。一般情況應選擇邵氏硬度在70~80之間的丁腈橡膠,。鑒定密封墊耐油性能時,,一般應做密封墊老化試驗以及與變壓器油的相容性試驗,將其浸泡在120℃的熱油中168h ,,然后測量其重量,、體積和硬度的變化率,選擇其變形不大,,符合標準的
1,、種類 (1)按用途分類 用于輸配電能的變壓器為電力變壓器,,如升壓變壓器,降壓變壓器;還有其他用途的變壓
一般常用變壓器的分類可歸納如下: ★按相數分: (1)單相變壓器:用于單相負荷和三相變壓器組,。 (2)三相變壓器:用于三相系統的升,、降電壓。 ★按冷卻方式分: (1)干式變壓器:依靠空氣對流進行冷卻,,一般用于局部照明,、電子線路等小容量變壓器。 (2)油浸式變壓器:依靠油作冷卻介質,、如油浸自冷,、油浸風冷、油浸水冷,、強迫油循環等,。 ★按用途分: (1)電力變壓器:用于輸配電系統的升、降電壓,。 (2)儀用變壓器:如電壓互感器、電流互感器,、用于測量儀表和繼電保護裝置,。 (3)試驗變壓器:能產生高壓,對電氣設備進行高壓試驗,。 (4)特種變壓器:如電爐變壓器,、整流變壓器、調整變壓器等,。 ★按繞組形式分: (1)雙繞組變壓器:用于連接電力系統中的兩個電壓等級,。 (2)三繞組變壓器:一般用于電力
一、配電變壓器我國中小型配電變壓器最初是以絕緣油為絕緣介質發展起來的;進入20世紀90年代,,干式變壓器在我國才有了很快的發展,。 (1)油浸式配電變壓器S9系列配電變壓器,S11系列配電變壓器,,卷鐵心配電變壓器,,非晶合金鐵心變壓器。為了使變壓器的運行更加完全,、可靠,,維護更加簡單,更廣泛地滿足用戶的需要,,近年來油浸式變壓器采用了密封結構,,使變壓器油和周圍空氣完全隔絕,從而提高了變壓器的可靠性,。目前,,主要密封形式有空氣密封型,、充氮密封型和全充油密封型。其中全充油密封型變壓器的市場占有率越來越高,,它在絕緣油體積發生變化時,,由波紋油箱壁或膨脹式散熱器的彈性變形做補償。 (2)干式變壓器干式變壓器由于結構簡單,,維護方便,,又有防火、難燃等特點,,我國從20世紀50年代末即已開始生產,,但近10來年才開始大批量生產。干式變壓器種類很多,,主要有浸漬絕緣干式變壓器和環氧樹脂絕緣干式變壓器兩類,。 2、箱式變壓器箱式變壓器具有占地少,,能伸入負荷中心,,減少線路損耗,提高供電質量,,選位靈活,,外形美觀等特點,目前在城市10Kv,、35kV電網中大量應用,。我國目前所使用的箱式變壓器,主
1、種類 (1)按用途分類 用于輸配電能的變壓器為電力變壓器,,如升壓變壓器,,降壓變壓器;還有其他用途的變壓器,,如整流變壓器,,電壓互感器,電流互感器,,自耦變壓器,。
一般常用變壓器的分類可歸納如下: (1)按相數分: 1)單相變壓器:用于單相負荷和三相變壓器組。 2)三相變壓器:用于三相系統的升,、降電壓,。 (2)按冷卻方式分: 1)干式變壓器:依靠空氣對流進行冷卻,一般用于局部照明,、電子線路等小容量變壓器,。 2)油浸式變壓器:依靠油作冷卻介質、如油浸自冷,、油浸風冷,、油浸水冷、強迫油循環等,。 (3)按用途分: 1)電力變壓器:用于輸配電系統的升,、降電壓。 2)儀用變壓器:如電壓互感器,、電流互感器,、用于測量儀表和繼電保護裝置。 3)試驗變壓器:能產生高壓,,對電氣設備進行高壓試驗。 4)特種變壓器:如電爐變壓器,、整流變壓器,、調整變壓器等。 (4)按繞組形式分: 1)雙繞組變壓器:用于連接電力系統中的兩個電壓等級,。 2)三繞組變壓器:一般用于電力系統區域變電站中,,連接三個電壓等級。 3)自耦變電器:用于連接不同電壓的電力系統,。也可做為普通的升壓或降后變壓器用,。 (5)按鐵芯形式分: 1)芯
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電,。大家給點意見,,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎,?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用,?
1,、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的,。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,,如圖所示,。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊),。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,,磁力線切割次級線圈,,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓,。因磁力線是交變的,,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同,。經理論證實,,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,,電壓就越高,。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,,就是降壓變
電源變壓器的使用范圍廣泛,在所有的電子電氣產品中幾乎都有用到,,它的主要作用有:電壓變換,、電流變換、阻抗變換,、隔離等,。那么大家知道電源變壓器有哪些種類及特點嗎?特性參數又是什么呢?本文收集整理了一些資料,,期望本文能對各位讀者有比較大的參閱價值,。 一、電源變壓器的種類及特點 1,、電源變壓器按相數分: (1)單相電源變壓器:用于單相負荷和三相電源變壓器組,。 (2)三相電源變壓器:用于三相系統的升,、降電壓。 2,、電源變壓器按冷卻方式分: (1)干式電源變壓器:依靠空氣對流進行冷卻,,一般用于局部照明、電子線路等小容量電源變壓器,。 (2)油浸式電源變壓器:依靠油作冷卻介質,、如油浸自冷、油浸風冷,、油浸水冷,、強迫油循環等。 3,、電源變壓器按用途分:
氣體放電光源,,額定總功率 30KW ,功率因數0,。45,,變壓器多大?若做電容補償,,250W高壓鈉燈,,如何做?變壓器容量選多大,?計算起來問題多多,,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
一般都是每個射燈單獨一個,,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的,?如果有的話,,最大支持到多少W呢?貴不貴呢,?
眾所周知,,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢,?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢,?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,,同樣容量的變壓器,,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,,希望高人解答,!
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
220kV自藕變壓器,,因?20kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,,現在用110kV側帶低壓側負荷,,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險,?應該如何避免或者是降低風險,?
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,,必須大于前兩臺的容量和嗎,?還是根據高壓側補償后的容量選擇
今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,,不小心掉個扳手,,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,,大家說說 學要換這個瓷套嗎,,還是買點膠粘上啊,? 大家各抒己見,。
一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺,。請教三臺變壓器如何聯絡,?最好有圖紙。謝謝,。
具體以專業人員現場檢查結果為準,,如因次造成任何經濟損失,本人不承擔任何責任,!
本帖最后由 net.cn.2008 于 2014-5-19 19:21 編輯 請教,,這個變壓器組別是多少,?畫的有對的嗎?