我單位準備購買一批試驗設備,試驗等級為10KV配電系統,。設備名稱:1.微機繼電保護測試儀,;2.直流電阻測試儀,;3.直流高壓發生器(用于電纜、氧化鋅避雷器試驗)想請教大家給推薦推薦那些廠家生產的質量可靠,,售后好的,,小弟在此謝過了!
由于制冷技術有限,國內目前在環境試驗設備的生產方面較落后,,只是受制于日本ESPEC(愛斯佩克)和德國偉思兩大品牌,;國內大部分廠家都只是知道靠一些“值得相信的“高工””來搞此類產品,往往忽略了經驗,、見識豐富的工人群體,,造成產品技術的后滯。 本人制冷十多年,,近幾年接觸該類型產品后才發覺我國制冷技術的落后,,但是我也歸納了一套可以超過兩大品牌的技術套路;優于當時兩大品牌在國內投資時上個世紀八十年代的技術,但在目前國內還是要處于高端,,雖一時難破其品牌效應,,但在時間的作用下會為國品爭口氣的。無奈出身貧賤(中技),,在知名企業里最多只是個提出對產品改良意見的好員工,,之后最多獎勵八百元;呵呵呵呵呵呵?。,。?為了環境試驗設備的國品能出人頭地,,本人愿低薪尋找想做好此類產品的人,!伊妹兒:[email protected]
國際聲譽較好的高壓試驗設備廠家如哈弗萊,、哈勃、海沃等公司產品質量較好,,國內試驗設備廠家太多,,真正比較好的沒幾家?不知道各位同志所在的企業都用哪些廠家的設備,,質量比較不錯的儀器儀表可以推薦推薦,,本人目前所知,像西高所,、武高所,、北京華天的設備還不錯,不知其他廠家如何,,各位如果用的比較好的高壓試驗設備以及儀器儀表,,可推薦一下,這樣下次買設備可以優中選優,。
請教各位高手,,江蘇24KV開關柜的工頻耐壓試驗設備有什么要求,,采用電容變壓器式的,這個容量怎么確定,,其余參數如何確定,,采購的時候需要說明什么內容,確定哪些參數,,一般做這個24KV開關柜的工頻耐壓試驗設備有哪些好點的廠家,,謝謝指教!!??!
準備在工地弄一個土工實驗室,請大家推薦幾個知名的混凝土試驗設備儀器,,包括混凝土攪拌機,、振動臺、壓力試驗機,,養護箱,、烘箱。謝謝,。
局部放電試驗是電力設備絕緣的主要試驗項目,,局部放電量等參數則是評價電力設備質量的重要指標。天威新域根據國際及國內目前最新技術進展而開發的多通道數字式局部放電檢測系列產品,,代表了局放檢測數字化發展潮流,。該系列產品集計算機控制、數據采集,、處理分析,、顯示及打印技術于一體。以二維,、三維圖形展示局部放電的各種信息,,并具備連續錄播、貯存,、報告自動生成功能,。使局部放電信號的各種特征盡顯其中,為解決局部放電檢測中最困惑的干擾問題提供了多種手段,。
引言 在高壓電氣試驗中,主要工作是對設備的絕緣性能進行試驗,,以此來判斷高壓設備的運行狀態,,具體項目包括:吸收比和極化指數試驗、介質損耗試驗,、電容試驗,、耐壓試驗等。就當前來看,,試驗的主要工具和手段是高壓電氣試驗設備,,它們能夠檢測出設備的性能和絕緣狀態,發現隱藏的問題,,防患于未然,。 1. 高壓電氣試驗設備的現狀分析 1.1. 電氣試驗車現狀分析 在電氣試驗中,經常要用到高壓程控電氣試驗車,它是中型客車改造而來的,,在車上固定有相應的測試系統,,能夠十分方便的到達電氣設備的試驗部位。對于中型客車而言,,使用的大部分試驗設備都是從國外進口而來,;包括:前端測試單元、測試通道控制單元以及數據通道等等[1],。這些通道
我單位是一家小電廠,,現在因試驗設備陳舊準備全部更新一批新設備,但本人對現在現在新設備不熟悉,,求高手給一份適合實際情況設備清單,,謝謝了
上海大帆生產DFVF3000變頻串聯諧振交流耐壓試驗裝置,,廣泛用于各種高壓交聯電纜,變壓器,發電機,GIS開關,電動機的交流耐壓試驗,SF6開關變頻調頻串聯諧振串諧工頻交流耐壓試驗成套儀器設備,。該裝置擁有多項關鍵的國家專利技術,,加上引進的部分國際先進技術,設備整體達到了國際先進水平,。全傻瓜式操作,,全自動試驗.
本人搞二次,,不懂高壓柜,。領導交給的任務是10kv的SF6開關的各種試驗設備的選型和采購問題,現在可不知道怎么辦了,。只好求助各位高人,,給介紹下做出廠試驗都需要什么設備,有什么型號啊廠家啊最好,。如果有試驗設備廠家看到也可以直接給我留言啊,,或者加我qq:554945907
請教各位高手,,江蘇24KV開關柜的工頻耐壓試驗設備有什么要求,,采用電容變壓器式的,這個容量怎么確定,,其余參數如何確定,,采購的時候需要說明什么內容,確定哪些參數,,一般做這個24KV開關柜的工頻耐壓試驗設備有哪些好點的廠家,,謝謝指教!?。,。?/p>
接觸過很多試驗設備,發現很多廠家生產的同樣功能的儀器外表幾乎都一樣,,操作界面也一樣,,所以我猜測很多廠家并不具備生產能力,而是找某個代工廠給做的,,國內真正有實力生產試驗設備的廠家到底有哪些,?
我們單位準備采購全套的高低壓電氣試驗設備,,但現在生產這類設備的廠家太多了,不知各位同行們誰知道哪家公司的設備質量過硬,?種類比較全,,我們想在一家公司買齊,以便于以后的維修,。
什么是電力設備預防性試驗,? 電力設備預防性試驗是指對已投入運行的設備按規定的試驗條件(如規定的試驗設備、環境條件,、試驗方法和試驗電壓等)、試驗項目,、試驗周期所進行的定期檢查或試驗,,以發現運行中電力設備的隱患、預防發生事故或電力設備損壞,。它是判斷電力設備能否繼續投入運行并保證安全運行的重要措施,。 目前,,我國電力設備預防性試驗規程的內容實際上超出了預防性試驗的范圍,它不僅包括定期試驗,,還包括大修,、小修后的試驗及新設備投運前的試驗。 電力設備預防性試驗方法和項目主要有哪些,? 當然,,依據不同的劃分標準就有不同的項目范圍,我們就以對電力設備絕緣的危害性進行劃分,,可以分為非破壞性試驗和破壞性試驗兩種,。 非破壞性試驗是指在較低電壓(低于或接近于額定電壓)下進行的試驗。主要指測量絕緣電阻,、測量泄露電流,、測量介質損耗因數以及測量電量分布等等。 破壞性試驗是指在高于工作電壓下所進行的試驗,。試驗時在電力設備絕緣上施加規定的試驗電壓,,考驗在此電壓下的耐受
原文來源:鹽霧測試設備中試驗樣品的放置有什么講究 作者:林頻儀器
接觸過很多試驗設備,發現很多廠家生產的同樣功能的儀器外表幾乎都一樣,,操作界面也一樣,,所以我猜測很多廠家并不具備生產能力,而是找某個代工廠給做的,,國內真正有實力生產試驗設備的廠家到底有哪些,?
耐環境試驗設備的設備選擇基本原則 及可靠性試驗設備的選擇應遵循以下五條基本原則: 1. 環境條件的再現性
JGT 243-2009 混凝土抗凍試驗設備
武漢諾仕華科技有限公司電氣試驗中心告訴你如何選擇直流耐壓試驗設備與交流耐壓試驗設備:直流與交流耐壓試驗的試驗設備選擇直流耐壓試驗:能有效地發現絕緣受潮,臟污等整體缺陷,,并能通過電流與泄漏電流的關系曲線發現絕緣的局部缺陷,。由于直流電壓下按絕緣電阻分壓,所以,,能比交流更有效地發現端部絕緣缺陷,。同時,因直流電壓下絕緣基本上不產生介質損失,,因此,,直流耐壓對絕緣的破壞性小。另外,,由于直流耐壓只需供給很小的泄漏電流,,因而所需試驗設備容量小,攜帶方便,。 直流與交流耐壓試驗的試驗設備選擇交流耐壓試驗:在被試設備電壓的2.5倍及以上進行,從介質損失的熱擊穿觀點出發,可以有效地發現局部游離性缺陷及絕緣老化的弱點,。由于在交變電壓下主要按電容分壓,故能夠有效地暴露設備絕緣缺陷,。但是,,交流耐壓對絕緣的破壞性比直流大,,而且由于試驗電流為電容電流,所以需要大容量的試驗設備,。綜上所述,,直流耐壓試驗和工頻交流耐壓試驗都能有效地發現絕緣缺陷,但各有特點,,因此兩種方法不能相互代替,,必要時,應同時進行,,相互補充,。 武