圖紙簡介: 絮凝反應沉淀池工藝布置圖,,圖紙包括:組合池平面,、剖面圖,、管道圖,、大樣圖等,。 投稿網友: xunyongsheng 上傳時間: 2014-07-18
廢水站在調試中,,是鋁鎂鋅合金壓鑄及注塑產生的廢水,,有脫脂,,表調,,導電化,酸蝕等廢水,。,。物化處理階段,沉淀池大量絮體上浮,,可能原因有:1,,油脂類比重輕的絮體上浮。2,,聚鋁加藥量大,,產生污泥多導致上?。▌e人的觀點,我覺得可信度不高),。3,,前段時間清理MBR池把污泥抽到物化沉淀池,厭氧微生物產生的氣體附著在絮體上導致絮體上浮,,而且沉淀池確實有氣泡產生,,攪動絮體,不斷上?。ㄎ曳治龅脑颍?。4,請教大家到底是什么原因,,如何解決,?附圖片。
頂起來有圖紙提供給大家進水口及加藥混凝區
反應沉淀池分兩組,,本人設計時每組設計流量為總設計流量的一半(總設計流量為工程設計規模加自用水量),,有哥們說需要考慮一組停用的情況,是這樣嗎,?如果考慮一組停用的情況,,每組設計流量應為多少? 謝謝
:Q一個十萬噸水量的自來水廠,,現準備采用兩組網格絮凝斜管沉淀池(合建),,每組由一個網格絮凝池+一個斜管沉淀池組合而成,試問當計算的時候,,單池網格絮凝池或斜管沉淀池的規模是按5w噸算還是2.5w噸算,?本來我覺得十萬噸的規模,應該需要十萬噸的絮凝池+十萬噸的沉淀池,,可是看到設計計算書中,,將這種合建的池子變成了2.5w噸絮凝池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸絮凝池并行的樣子,那這樣實際處理的水,,不就是絮凝只有5w噸,,沉淀也只有5w噸嗎?絮凝沉淀池合建,,那它們處理的水量也可以疊加嗎,?剛接觸自來水廠,好多不懂的地方,,請各位前輩多多指教,!
求助,池子里這些綠色的東西是啥,,有絮凝作用嗎,?星形絮凝沉淀池多久拍一次泥比較合適
我現在在做一個水廠的可行性報告,報告中要求工程量估算,混凝土量好估算,可是鋼筋量就不好說了,請教各位老師,我應該怎樣做?絮凝沉淀池合建在一起,絮凝沉淀池的尺寸為17mx130.3m,絮凝池高3.9米,沉淀池高3.5米.歡迎各位老師指教.
我的絮凝池深度是1.9米,。沉淀池用的是斜管沉淀池,,集水區高度1.2米,斜管區高度0.87米,,配水區高度1.5米,。請問:絮凝池如何與沉淀池連接? 用穿孔花墻的話,,應該怎么連接,? 如果用斜管整流怎么設計? 是不是絮凝池太淺,?
目前污水廠升級改造常用在二沉后增加混凝沉淀+過濾工藝,,所接觸到的各設計院設計沉淀池的設計種類繁多,,有斜管斜板類,平流,、高密度等,,哪種方案更加合理,請由設計和 運行經驗的版友指點,!
這是斜管沉淀池的混合反應區,,為什么會有如此多的浮泥?
我在做一個造紙廠的污水深度處理工程,污水二級達標后需深度處理,那么我采用加藥絮凝沉淀的方法,但是在計算污泥量時,我不能確定污泥的含水率及污泥總量?請各位給小妹指點指點!謝謝!
圖紙簡介: 本圖紙為某水廠網格斜管反應沉淀池建筑、工藝圖,圖紙內容包括:集水槽大樣圖,,剖面圖,,沉淀池斜管托架安裝平面圖,絮凝池穿孔排泥管布置圖,,反應沉淀池工藝布置圖等等。 投稿網友: cyo.mok 上傳時間: 2014-03-2
圖紙簡介: 本圖內包含UASB反應池,、生物接觸氧化池及沉淀池單體圖,共三張,。本圖僅供參考,。 投稿網友: qq_1396859306725 上傳時間: 2014-04-07
圖紙簡介: 本圖是穿孔旋流反應斜管沉淀池工藝設計圖,,圖紙包括斜管沉淀池平面圖、典型剖面圖及主要材料表,。 投稿網友: huangzhaofei 上傳時間: 2014-08-11
在做一個污水處理的畢業設計,。深度處理是絮凝沉淀池和纖維轉盤濾池,,可是沒有找到比較具體的資料。求這兩個的設計及計算過程,。絮凝沉淀池是絮凝和沉淀聯建的,,也不太清楚應該怎么設計計算
我們這是凈水廠,用的是南水北調的水,。最近發現在折板絮凝區和平流沉淀區都有漂浮物產生,,折板絮凝區較多顏色較深,平流沉底區變化較大,,時有時無,。在進入折板絮凝區和平流沉淀區只加入了PAC。大家看看這些漂浮物是什么啊 怎么才能消除這種現象呢 急急急 麻煩大家了
最近,,工作中遇到了多次沉淀池和反應池礬花上浮現象,,投加除油劑沒解決問題,特向同行請教,,這種現象是什么原因,,如何解決?謝謝,!
設計一個水廠的反應池,沉淀池的設計應該設計,,計算些什么,。 反應池,沉淀池的大小因什么而定,。 反應池,,沉淀池所用的材料因什么而定。(斜管的長度,,斜度,,隔板的規格等等) 目前就想得到這么多了。 請各位幫忙解答下,謝謝了,。
各位高人,,請教一個問題。本人現要設計8000m3/d的網格絮凝+協管沉淀池,,本來從運行安全可靠的角度宜分兩組,,每組處理處理水量4000m3/d(室外給水設計規范上也有相關規定)。但是室外給水設計規范同時又規定了豎井流速的適宜范圍為0.1m/s~0.14m/s,這樣算下來每豎井的單格面積僅為0.5m2, 這樣小的面積(井深4.2m)施工中是不是會存在困難,?所以這樣小的水量,,而且是鄉鎮水廠不分組是否可行?請高人指教,!謝謝另外我在農村給水規劃設計手冊上查到的網格絮凝池豎井流速在0.01~0.1m/s,但是村鎮供水工程技術規范上規定的豎井流速也是0.1~0.14m/s,,所以豎井流速究竟取多少?各位高人請指教,。本人個人認為絮凝階段的流速應該是不能太小的,,否則可能會影響絮凝效果,而且在絮凝階段是不希望有太多泥沉下來的,,按室外給水設計規范和村鎮供水工程技術規范的規定流速應該是合理的,。
各位高人,請教一個問題,。本人現要設計8000m3/d的網格絮凝+協管沉淀池,,本來從運行安全可靠的角度宜分兩組,每組處理處理水量4000m3/d(室外給水設計規范上也有相關規定),。但是室外給水設計規范同時又規定了豎井流速的適宜范圍為0.1m/s~0.14m/s,這樣算下來每豎井的單格面積僅為0.5m2, 這樣小的面積(井深4.2m)施工中是不是會存在困難,?所以這樣小的水量,而且是鄉鎮水廠不分組是否可行,?請高人指教,!謝謝另外我在農村給水規劃設計手冊上查到的網格絮凝池豎井流速在0.01~0.1m/s,但是村鎮供水工程技術規范上規定的豎井流速也是0.1~0.14m/s,所以豎井流速究竟取多少,?各位高人請指教,。本人個人認為絮凝階段的流速應該是不能太小的,否則可能會影響絮凝效果,,而且在絮凝階段是不希望有太多泥沉下來的,,按室外給水設計規范和村鎮供水工程技術規范的規定流速應該是合理的。
絮凝反應沉淀池
絮凝反應沉淀池專題,,為您提供絮凝反應沉淀池相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與絮凝反應沉淀池 相關的專業交流討論,更多絮凝反應沉淀池相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題