目前污水廠升級改造常用在二沉后增加混凝沉淀+過濾工藝,,所接觸到的各設計院設計沉淀池的設計種類繁多,有斜管斜板類,,平流,、高密度等,哪種方案更加合理,,請由設計和 運行經驗的版友指點,!
最近在做一個絮凝沉淀池的設計,考慮用豎流沉淀池,,用豎流沉淀池是有導流筒的,,施工起來感覺挺麻煩的,現在我想改成用斜管沉淀,,但我在想堵塞問題問題會不會很嚴重?。课沂莻€初學者,,大家不要見笑,,還想弱弱的問個問題,突然想到的,,大家有沒有見過設置了導流筒,,還設置斜管沉淀的,我是想這個效果會不會更好點,。請高手幫我分析分析,,謝謝!
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,,反沖洗進水管如何布
在做一個污水處理的畢業設計,。深度處理是絮凝沉淀池和纖維轉盤濾池,,可是沒有找到比較具體的資料。求這兩個的設計及計算過程,。絮凝沉淀池是絮凝和沉淀聯建的,,也不太清楚應該怎么設計計算
輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05,;3. 池徑≥16m,;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3);5. 沉淀時間1-1.5h,;6. 池徑< 20m,,一般采用中心傳動的刮泥板。池徑> 20m,,一般采用周邊傳動的刮泥機,;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,刮泥機外緣線速度≤3m/min,;8. 非機械刮泥時,,緩沖層高0.5m。機械刮泥時,,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m,;9. 進水口周圍整流板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%。請問一下各位大神,,這個只是一個參照的吧,,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,水量是3000t/d,,沉淀池深度為6m,,而池子直徑為11m,這個根本是不符合第一條設計參數的,。
廢水站在調試中,,是鋁鎂鋅合金壓鑄及注塑產生的廢水,有脫脂,表調,,導電化,,酸蝕等廢水。,。物化處理階段,,沉淀池大量絮體上浮,可能原因有:1,,油脂類比重輕的絮體上浮,。2,聚鋁加藥量大,,產生污泥多導致上?。▌e人的觀點,我覺得可信度不高),。3,,前段時間清理MBR池把污泥抽到物化沉淀池,厭氧微生物產生的氣體附著在絮體上導致絮體上浮,,而且沉淀池確實有氣泡產生,,攪動絮體,不斷上?。ㄎ曳治龅脑颍?。4,請教大家到底是什么原因,,如何解決,?附圖片。
初沉池之斜管沉淀池設計
各位同仁,,現在手頭有一個電廠的小型沉淀池,,主要用來澄清,、沉淀沖洗道路廢水(主要是煤),。查看了現有的圖籍,那些沉淀池都是大型的,,只有“鍋爐見溫沉淀池”還類似,。計劃做兩個4m×6m、一個2m×3m的沉淀池,不知道誰有這樣的資料沒,?謝謝了
以前沒接觸過周進周出沉淀池,最近搞了一個城市污水初設,二淀池要求用周進周出,我設計時考慮堰口負荷,設了三道出水堰,預審時有天津市政設計院的專家認為沒有必要,設一道堰就行了,說規范上沒有關于周進周出沉淀池的要求,且他們發現一道堰比兩道堰的出水效果好.后來我咨詢廠家,廠家建議采用雙堰出水,因為水量太大,堰口負荷太高(4.01 s.m) .我的水量為70000m3/d,池徑由于受用地限制,只能取44m,固體負荷也偏大,但專家說規范沒要求,。我現在有點擔心,有那位朋友做過這方面的,,請不吝指教,。謝謝了!??!
反應沉淀池分兩組,本人設計時每組設計流量為總設計流量的一半(總設計流量為工程設計規模加自用水量),,有哥們說需要考慮一組停用的情況,,是這樣嗎?如果考慮一組停用的情況,,每組設計流量應為多少,? 謝謝
請教一下 知道了某個工程的日處理量,,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,然后算出池子的表面積,,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,,計算出池子尺寸;池子深度分為:h1為超高,、h2斜管區上部水深,、h3斜管高度、h4斜管區底部緩沖層高度,、h5污泥斗高度,,這些h都好算,只是表面負荷是個問題,!望高人指點一下,。
頂起來有圖紙提供給大家進水口及加藥混凝區
正在設計的一個污水處理工程的沉淀池因為池深所限,,設計了12個泥斗分成2 排,工程共有2個沉淀池,,共24個泥斗,,每個泥斗用一條DN100的管排泥,采用靜壓排泥,,每天要排泥一次,,工藝設計時是每個閥門單獨排泥,這樣操作工在排泥上面每天要耗費大量的時間。請問:是否可把2個或4個泥斗的排泥管串起來用一條較粗的管子排泥,,這樣會不堵,?要實現自動控制是否只有用電動閥?
請教大家一個關于沉淀池設計的問題: 我遇到一個題目,,已給出生活污水的流量Q,,懸浮物濃度C,要求懸浮物去除率為E,,并可知其相應的沉降速度為u,,求平流式沉淀池的主要尺寸該怎樣求啊,?懸浮物去除率為E這個條件怎樣用呢,? 請大家幫下手啊?:handshake
請大家發表意見,,謝謝[ 本帖最后由 jiancheng010 于 2009-9-26 15:54 編輯 ]
稀硫酸(10%,,水量較大),如果加石灰中和處理,,沉淀池里的硫酸鈣比較容易板結,,請教各位怎樣設計沉淀池排泥系統[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-23 17:39 編輯 ]
一造紙廠凈水處理工藝,處理水量為270立/小時,,初步估算每天產生污泥0.8噸,,設計一混凝沉淀池,需要有污泥處置,,需要采用帶隔膜壓榨功能的壓濾機,,求混凝沉淀池設計及污泥處理方法
求高手設計一個沉淀池,,主要用于過濾氧化鐵皮等雜質的,。處理水量為65t/h,池子大小不要超過6m x 20m ,??梢允悄欠N配有插入式不銹鋼過濾網的。類似于圖片的沉淀池,。
:Q一個十萬噸水量的自來水廠,,現準備采用兩組網格絮凝斜管沉淀池(合建),每組由一個網格絮凝池+一個斜管沉淀池組合而成,,試問當計算的時候,,單池網格絮凝池或斜管沉淀池的規模是按5w噸算還是2.5w噸算?本來我覺得十萬噸的規模,,應該需要十萬噸的絮凝池+十萬噸的沉淀池,,可是看到設計計算書中,將這種合建的池子變成了2.5w噸絮凝池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸絮凝池并行的樣子,,那這樣實際處理的水,,不就是絮凝只有5w噸,沉淀也只有5w噸嗎,?絮凝沉淀池合建,,那它們處理的水量也可以疊加嗎?剛接觸自來水廠,,好多不懂的地方,,請各位前輩多多指教!