在電鍍廢水的處理中,,大部分都使用到了砂濾池,,進行最后的處理。我遇到一工程,,40m3/h,!請教大家:怎么設計砂濾池的各參數啊,?反沖洗時,,要怎么選擇水泵的型號,,才能確保有沖洗效果。以前的工程,,反沖洗泵只是一個擺設?。?!
目前在工業廢水處理上我們經常會采用砂濾池和炭濾池進行深度處理,,確保水質達標。砂濾池設計上還是不能夠找到比較好的方法,,由于小水量的工業廢水嚴格按照給排水手冊設計那就沒有辦法施工,,池子太小了。下面將我的一個工程實例說一下,,大家提出一些意見,,處理水量2.5t/h,砂濾池尺寸700*1000*1500mm,,濾料高度1200mm,,采用上部進水下部出水。反沖洗水量30m3/h,,采用氣水反沖洗,,沖洗時間為4min,沖洗效果還是不錯,,很多濾料上的懸浮物都能夠沖洗掉,。只是按照其他帖子上的說法,我這種濾速只有3.4m/h,,沖洗強度30m3/m2*h,。不知道這樣的設計如何,大家提供一些意見,。一下是引用給排水論壇上的相關討論http://co.163.com/forum/content/91_115324_1.htm普通快濾池設計數據 1. 濾池總面積和格數和布置 2. 普通快濾池其他設計數據 1) 沖洗前的水頭損失,,宜采用2.0-3.0m; 2) 濾層表面以上水深,,宜采用1.5-2.0m,; 3) 過濾周期為1
圖紙簡介: 連續活性砂濾池的初步設計,包括平面圖,,剖面圖,,希望有用 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18 圖紙
圖紙簡介: 本圖紙是某大型污水站連續活性砂濾池設計圖紙,該圖紙屬于連續活性砂濾池的初步設計,,包括平面圖,,剖面圖等,可供參考,。 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18
有個采用厭氧工藝的生活污水處理工藝,由于沒有做好出水口,,水無法排出,,但是菌種已經投下去了,現在砂濾池的水變的好臭了,,這是什么原因,?
本帖最后由 duzl2000 于 2014-1-11 10:55 編輯 活性砂濾池中設備制作詳圖找我要
我第一次畫一個砂濾池的工藝圖,,但在選管徑時遇到了麻煩!我用氣水反沖,,一般反沖強度為多少呢,? 如果強度過大或過小,會有什么后果,?
圖紙簡介: 絮凝沉淀池、砂濾池,、消毒池建筑結構設計圖紙,,共21張。包含結構設計說明,,組合池的單體建筑平面及各個剖面圖,,預埋件詳圖,組合池結構圖等 投稿網友: sdwangjingtao 上傳時間: 2014-04-30 <
活性砂濾池與纖維轉盤濾池工藝的比較
小弟做了個砂濾池結構示意圖,,由于缺乏現場經驗,,對這種小砂濾池的進水方式、反沖洗方式不是很了解,,上傳一個示意圖請大俠指教,,求良言,拒水貼
曝氣生物濾池的設計計算
無法濾池設計大全,很詳細
如題,,關于濾池的清洗設計規范,,可參考
大家好,,請問有沒有哪位做曝氣生物濾池設計的,在管道設計時,,進水管和氣管的流速一般取多少,?反沖洗的進水管和氣管的流速又取多少?謝謝,請各位高手指點,!
我是作設計的,,只對公司的專利生物濾池BIOSTYR有所了解,但是我知道還有許多其他形式的曝氣生物濾池,,因此希望能夠了解更多的技術,,設立此主題也是為更好得同水友們交流,希望大家能暢所欲言,。任何有關曝氣生物濾池的內容都可以,。包括在污水、飲用水,、市政,、工業各方面的應用,前景,,技術規范,,設計參數,各種生物濾池的比較,,優缺點等,。我現奉上一篇和朋友寫的文章,做個引子,。
我們這目前預處理系統用的是盤率+超濾,,出水流量在40立方米每小時,,我想用砂濾+碳濾代替,請問砂濾與碳濾的直徑,、高度怎么設計,,濾料分幾層,填充高度是多少,?
小弟做了個制藥廢水的改造工程,,想在二沉池后加個重力無閥濾池,由于第一次接觸這東西,,在設計時候有幾個比較糾結的地方,。由于水量小,才300方/天,濾速想取低點,,取5.6m/h,,池子大小為1.5*1.5,這樣的話池子不至于太小,,好做點,,但這樣的話,參考有關資料反沖洗強度為10-15,,若取平均反沖洗強度為12,池子里的水不夠反沖洗2分鐘,,而且虹吸下降管管徑也要取大一點,,但這樣的話又擔心形成不了虹吸自動反沖洗(因為职我有吐做過而無法自動反沖洗的,懷疑是管徑太大了),。1.對于小水量的是不是不適合做重力無閥濾池,?2.如果可以做那濾速的取值上是不是一定要取高點?3.反沖洗強度和虹吸下降管管徑如何確定,?它們之間是不是有對就的關系,??希望各位大俠指點一下,,小弟不勝感激?。?!
中國城鎮供水排水協會關于發布團體標準《炭砂濾池設計標準》的公告
三層濾料濾池的設計參數及方法
砂濾池設計
砂濾池設計專題,,為您提供砂濾池設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與砂濾池設計 相關的專業交流討論,,更多砂濾池設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量