圖紙簡介: 連續活性砂濾池的初步設計,,包括平面圖,剖面圖,,希望有用 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18 圖紙
本帖最后由 duzl2000 于 2014-1-11 10:55 編輯 活性砂濾池中設備制作詳圖找我要
活性砂濾池與纖維轉盤濾池工藝的比較
圖紙簡介: 本圖紙是某大型污水站連續活性砂濾池設計圖紙,,該圖紙屬于連續活性砂濾池的初步設計,,包括平面圖,,剖面圖等,,可供參考。 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18
有個采用厭氧工藝的生活污水處理工藝,,由于沒有做好出水口,水無法排出,,但是菌種已經投下去了,,現在砂濾池的水變的好臭了,這是什么原因,?
我第一次畫一個砂濾池的工藝圖,,但在選管徑時遇到了麻煩,!我用氣水反沖,一般反沖強度為多少呢,? 如果強度過大或過小,,會有什么后果?
在電鍍廢水的處理中,,大部分都使用到了砂濾池,,進行最后的處理。我遇到一工程,,40m3/h,!請教大家:怎么設計砂濾池的各參數啊,?反沖洗時,,要怎么選擇水泵的型號,才能確保有沖洗效果,。以前的工程,,反沖洗泵只是一個擺設!??!
小弟做了個砂濾池結構示意圖,,由于缺乏現場經驗,對這種小砂濾池的進水方式,、反沖洗方式不是很了解,,上傳一個示意圖請大俠指教,求良言,,拒水貼
目前在工業廢水處理上我們經常會采用砂濾池和炭濾池進行深度處理,,確保水質達標。砂濾池設計上還是不能夠找到比較好的方法,,由于小水量的工業廢水嚴格按照給排水手冊設計那就沒有辦法施工,,池子太小了。下面將我的一個工程實例說一下,,大家提出一些意見,,處理水量2.5t/h,砂濾池尺寸700*1000*1500mm,,濾料高度1200mm,,采用上部進水下部出水。反沖洗水量30m3/h,,采用氣水反沖洗,,沖洗時間為4min,沖洗效果還是不錯,,很多濾料上的懸浮物都能夠沖洗掉,。只是按照其他帖子上的說法,我這種濾速只有3.4m/h,,沖洗強度30m3/m2*h,。不知道這樣的設計如何,大家提供一些意見,。一下是引用給排水論壇上的相關討論http://co.163.com/forum/content/91_115324_1.htm普通快濾池設計數據 1. 濾池總面積和格數和布置 2. 普通快濾池其他設計數據 1) 沖洗前的水頭損失,,宜采用2.0-3.0m; 2) 濾層表面以上水深,,宜采用1.5-2.0m,; 3) 過濾周期為1
各位專家,我想請教一下現在給水處理中采用活性炭濾池深度處理,,需要后續再設置砂濾池嗎,?另外活性炭濾池一般采用什么形式的濾池,能幫忙推薦一下翻板閥濾池的廠家更好了,,??
活性砂過濾器是一種集混凝,、澄清、過濾為一體,基于逆流原理的連續過濾設備 。進水經設備底部的配水管進入處理系統,, 經砂床過濾后由頂部出口溢流出,。過濾時砂床截留的雜質被空氣動力輸送到濾罐頂部的洗砂器, 通過機械摩擦作用和紊流作用使污染物從濾砂表面分離出來,, 雜質隨洗砂水排出, 凈砂利用自重返回砂床,。
圖紙簡介: 絮凝沉淀池、砂濾池,、消毒池建筑結構設計圖紙,,共21張。包含結構設計說明,,組合池的單體建筑平面及各個剖面圖,,預埋件詳圖,組合池結構圖等 投稿網友: sdwangjingtao 上傳時間: 2014-04-30 <
現準備做一個中水回用工程,40立方米每天,原水為辦公樓的洗手排水和部分雨水,主要工藝就一砂濾罐和活性炭罐,甲方不希望采用生化法,怕有臭氣,不知各位大俠有什么更好的方法此洗手排水和雨水屬于優質雜排水,但工程準備白天12小時運轉,晚上停用,不知道對砂濾罐和活性碳有什么影響
我們準備建一水廠,,而工藝圖上活性碳濾池在V型濾池前(沉淀池為斜板沉淀池),,圖紙是一環保公司設計的。向各位咨詢一下這種工藝的好壞
因公司擴展需要,,我公司愿意高價格求購求購活性砂過濾器和轉盤濾池設備圖紙,,也可以采用合作方式,如有意者可與我聯系:13857867698,,電子郵箱:[email protected]
-------------------------------------------------------------------------------- 請問,,活性炭濾池的設計資料在哪能找到,?還有,設計時有哪些應注意的問題和可借鑒的資料,? 不好意思,,這是我工作后接的第一個活,有些緊張和心虛,。 謝謝大家了?。?! --------------------------------------------------------------------------------蛙人
最近擬新建一凈水廠,,但由于附近沒有可用的合適水源,將附近一水庫作為近期供水水源,但由于水庫水質屬于微污染水,,經設計院初步設計,,擬采用在加藥反映沉淀后經過生物活性碳濾池+普通快濾池對水進行處理!但據設計院說好像國內還沒有使用生物活性碳濾池的先例,,所以目前對生物活性炭濾池的了解極少~各位兄弟有沒有對生物活性碳濾池研究比較深的,?幫忙提供一些關于運行效果、工藝控制等方面的經驗??!或者有什么關于生物活性碳濾池的資料等能不能幫幫忙給提供一些?謝謝各位兄弟們了,!