  • 某污水站連續活性砂濾池

    圖紙簡介: 連續活性砂濾池的初步設計,,包括平面圖,剖面圖,,希望有用 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18 圖紙

  • 砂濾池的水變臭,這是什么原因?

    有個采用厭氧工藝的生活污水處理工藝,,由于沒有做好出水口,水無法排出,,但是菌種已經投下去了,,現在砂濾池的水變的好臭了,這是什么原因,?

  • 活性砂濾池中設備制作詳圖

    本帖最后由 duzl2000 于 2014-1-11 10:55 編輯 活性砂濾池中設備制作詳圖找我要

  • 風管式砂濾池的氣水反沖強度,?

    我第一次畫一個砂濾池的工藝圖,,但在選管徑時遇到了麻煩!我用氣水反沖,,一般反沖強度為多少呢,? 如果強度過大或過小,會有什么后果,?

  • 活性砂濾池與纖維轉盤濾池工藝的比較

    活性砂濾池與纖維轉盤濾池工藝的比較

  • 求助:砂濾池的設計和反沖洗問題?。?!

    在電鍍廢水的處理中,,大部分都使用到了砂濾池,進行最后的處理,。我遇到一工程,,40m3/h!請教大家:怎么設計砂濾池的各參數???反沖洗時,要怎么選擇水泵的型號,,才能確保有沖洗效果,。以前的工程,反沖洗泵只是一個擺設?。,。?/p>

  • 求指教:這砂濾池構造示意圖如何

    求指教:這砂濾池構造示意圖如何

    小弟做了個砂濾池結構示意圖,,由于缺乏現場經驗,,對這種小砂濾池的進水方式、反沖洗方式不是很了解,上傳一個示意圖請大俠指教,,求良言,,拒水貼

  • 曝氣生物濾池的設計計算

    曝氣生物濾池的設計計算

  • 再談工業廢水處理中砂濾池的設計

    目前在工業廢水處理上我們經常會采用砂濾池和炭濾池進行深度處理,確保水質達標,。砂濾池設計上還是不能夠找到比較好的方法,,由于小水量的工業廢水嚴格按照給排水手冊設計那就沒有辦法施工,池子太小了,。下面將我的一個工程實例說一下,,大家提出一些意見,處理水量2.5t/h,,砂濾池尺寸700*1000*1500mm,,濾料高度1200mm,采用上部進水下部出水,。反沖洗水量30m3/h,,采用氣水反沖洗,沖洗時間為4min,,沖洗效果還是不錯,,很多濾料上的懸浮物都能夠沖洗掉。只是按照其他帖子上的說法,,我這種濾速只有3.4m/h,,沖洗強度30m3/m2*h。不知道這樣的設計如何,,大家提供一些意見,。一下是引用給排水論壇上的相關討論http://co.163.com/forum/content/91_115324_1.htm普通快濾池設計數據 1. 濾池總面積和格數和布置 2. 普通快濾池其他設計數據 1) 沖洗前的水頭損失,宜采用2.0-3.0m,; 2) 濾層表面以上水深,,宜采用1.5-2.0m; 3) 過濾周期為1

  • 曝氣生物濾池耗氧量的計算

    論文簡介:提供一份曝氣生物濾池耗氧量的計算方法,,供給大家學習交流用,,希望大家支持一下 投稿網友:xufugangsun 上傳時間: 2013-09-03 <

  • 砂濾器的水頭損失怎么計算

    1. 參數選取濾層厚度h=1.0m;承托層厚h1=450mm,,分四層,;正常濾速v=8m/h;工作周期T=24h;反洗膨脹率=40%,;反沖強度=15L/(m2&#8226;s),;反沖時間=5min;反沖洗水:處理后水,,來自于清水池,。2. 工藝尺寸單注橫截面積S=Q/nv=12.5/2×8=0.78m2單注直徑D=(4S/π)1/2≈1.0m校核空塔流速v=4Q/(nπD2)=7.9m/h,,符合要求(5~10m/h)單注需要石英砂體積為V=S×h=0.78×1.0=0.78m3石英砂濾料反沖洗膨脹度50%,則砂濾器有效高度為H=0.45+1.0(1+0.5)=1.95m砂濾器凈尺寸 Φ1000mm×2200mm反沖洗最大需水量(兩柱同時反沖洗)為Q1=5×60×2×0.78×15/1000=7.02m3設計取8m3請問水頭損失怎么算啊 ,?,??,?,??,?,??,?,??,??,?

  • 某大型污水站連續活性砂濾池設計施工圖紙

    圖紙簡介: 本圖紙是某大型污水站連續活性砂濾池設計圖紙,,該圖紙屬于連續活性砂濾池的初步設計,包括平面圖,,剖面圖等,,可供參考。 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18

  • 曝氣生物濾池技術應用與設計計算

    論文簡介:曝氣生物濾池應用于城市污水處理過程中,,由于其具有BOD容積負荷高,、生化反應氣水比小、水力停留時間短,、出水水質好的技術特點,,受到人們的重視。從 投稿網友:lvlin2013 上傳時間: 2013-07-27

  • 曝氣生物濾池技術應用及設計計算

    曝氣生物濾池技術應用及設計計算

  • 請教:氣水反沖洗濾池的風壓計算

    規程的公式是:風機靜壓=管道壓損+配氣系統壓損+氣水室水壓+富余壓力(4.9kPa)為什么不考慮濾料的阻力損失呢,?

  • 絮凝沉淀池,、砂濾池,、消毒池建筑結構設計圖紙

    圖紙簡介: 絮凝沉淀池、砂濾池,、消毒池建筑結構設計圖紙,,共21張。包含結構設計說明,,組合池的單體建筑平面及各個剖面圖,,預埋件詳圖,,組合池結構圖等 投稿網友: sdwangjingtao 上傳時間: 2014-04-30 <

點擊加載更多