  • 求助:砂濾池的設計和反沖洗問題!??!

    在電鍍廢水的處理中,大部分都使用到了砂濾池,,進行最后的處理,。我遇到一工程,40m3/h,!請教大家:怎么設計砂濾池的各參數?。糠礇_洗時,,要怎么選擇水泵的型號,,才能確保有沖洗效果。以前的工程,,反沖洗泵只是一個擺設?。?!

  • 濾池開孔比與反沖洗孔口流速

    陳述:三版教材中大阻力配水,,開孔比與孔口流速關系 α=q/(10μv),那么孔口流速v=q/(10μα),大阻力開孔比0.2~0.28%,將α=0.2~0.28代入公式,,取孔口μ=0.62,,q=15L/m2.s得v=8.6~12.1 與規范不符,如果計算時不代入μ值,,則v=5.4~7.5,,與規范基本同。(二版教材與綠皮書計算不代入μ值)問題:計算濾池反沖孔口流速時μ是否需要,?

  • 請教:普通濾池反沖洗水泵的選擇?

    請教:我現在正在進行一個水廠普通濾池的設計:其濾池單池面積只有18(3*6),,且采用混凝土濾板裝濾頭,,濾料為石英砂,采用單水沖洗,,請問我該如何選擇反沖洗水泵,?謝謝!請回帖或E-Mail:[email protected]

  • 濾池反沖洗水、氣量如何具體確定,?,??,?

    濾池的反沖洗水量,,反沖洗氣量如何確定,?不知道各位有沒有一個具體的計算方法,,我現在設計主要就是參考手冊或規范的一些數據,,但是這些數據是怎么來的,具體計算方法如何,,我不太清楚,。請求各位老大幫忙,多謝了?。,。?!

  • 曝氣生物濾池反沖洗影響因素

    曝氣生物濾池反沖洗影響因素

  • 風管式砂濾池的氣水反沖強度?

    我第一次畫一個砂濾池的工藝圖,,但在選管徑時遇到了麻煩,!我用氣水反沖,一般反沖強度為多少呢,? 如果強度過大或過小,,會有什么后果?

  • 普通快濾池改造后的反沖洗問題

    普通快濾池改造成了采用濾頭的0.9mm的均質粗濾料,厚度1-1.2左右,仍舊采用單水反沖洗.請問這個反沖洗強度是多少?對應的膨脹率是多少?實際測的數據是反沖洗24,膨脹率30%.過濾濾速42m/h該如何解釋所測定的數據呢?

  • 請教砂濾器的反沖洗用氣情況,?

    各位請教砂濾器的反沖洗用氣問題:1、砂濾塔反沖洗是用的壓縮空氣可以用壓力為50KPa的鼓風機供氣嗎,?以前一般都是用2-5bar的,。2、如果所需壓縮空氣壓力為2bar,,流量為2m3/h,,用50KPa的鼓風機供氣,流量是否要折算為8m3/h,?3,、鼓風機供氣的情況下,可以憋壓??即在反沖洗自動閥門并未打開時,,鼓風機可以開啟嗎?假設沒有其它任何用氣點和泄壓點,。

  • 請教關于v型濾池反沖洗泵設計

    第一次做雙格v型濾池,,需要設計反沖洗泵,雙格濾池,,每格面積45m2,,反沖洗強度5L/s*m2,,就是問下各位泵的設計使用45m2來算,還是用90m2來算,。 v型雙格濾池是一個濾池設計一組泵(兩用一備),,還是一個濾格設計一組泵(兩用一備)?

  • 過濾池的反沖洗過程有哪些

    1. 水位檢測 過濾池底部安裝有水位檢測裝置,實時監測過濾池內水位的變化情況,。 當水位超過設定的反沖洗水位時,系統會自動啟動反沖洗程序,。

  • 請教關于快濾池反沖洗時的水面的問題,!

    請教:快濾池在反沖洗時,,為什么先需要把濾水水面下降到濾層以下10-15厘米,然后才開始氣沖呀,?能不能只下降到濾層表面以上5厘米左右,,這樣是不是更好一些?

  • 請教關于泳池反沖洗的問題

    請問各位高手,,采用砂濾缸工藝的泳池需要每天進行一次反沖洗嗎,?有人告訴我這種工藝現在可以做到一個月才沖洗一次,是真的嗎,?還說利用膜工藝甚至可以不用反沖洗,,這能夠實現嗎?大約是2000,、3000平米的泳池

  • 濾池反沖洗廢水的直接回流利用研究

    濾池反沖洗廢水的直接回流利用研究陶 輝 ,, 王 玲 , 徐勇鵬 ,, 王 毅 ,, 李 星 , 趙富旺 ,, 李圭白(1.哈爾濱工業大學市政環境工程學院,,黑龍江哈爾濱150090;2.安徽建筑工業學院環境工程學院,,安徽合肥230601,;3.北京工業大學建筑工程學院,北京100022) 摘 要: 通過小試研究了濾池反沖洗廢水直接回流利用對出水水質的影響,。結果表明,,反沖洗廢水的直接回流利用對混凝過程有較為明顯的強化作用,能夠降低出水濁度和殘余鋁含量,;當回流比例<10% 時,,對出水TOC沒有影響;反沖洗廢水的直接回流利用會導致出水細菌總數有少量增加,,但不會影響消毒效果,,同時對總余氯衰減的影響也很小,。UFC試驗的結果表明,反沖洗廢水直接回流利用僅會造成消毒副產物前質含量輕微升高,,其增幅為4.5% ~7.6%,。關鍵詞: 濾池; 反沖洗廢水,; 回流利用,; 消毒; 消毒副產物中圖分類號:TU991.2 文獻標識碼:A 文章編號:1000—4602(2008)09—0001—04 濾池反沖洗廢水量一般占水廠制水量的3% ~8% ,,其主要成分為

  • 深度處理時-曝氣生物濾池的反沖洗水如何處理呢,?

    有個困擾我好久的問題啦 希望大家幫我想想辦法 我設計的是中水回用,,就是進水是二級處理出水,水量5萬噸/天,。我采用一段N型曝氣生物濾池,,主要是為了NH3-N達標(<5mg/L). 由于是二級出水,我就沒有再N池前設置預處理設備,,可是我的問題就是,,反沖洗水中的SS含量很高(是不是有500mg/l),對這部分水怎么辦呢,?能直接和進水一起處理嗎,? 我的進水SS含量才有30mg/L呀,難道要為了反沖洗水在多設計個什么池子嗎,? 請大家幫幫忙~~~~~~ 這是老師給我的設計課題,,他說我只能考慮深度處理工藝,不能用到前面的二級處理,,就是說反沖洗水不能排到二級處理工藝中,,只能在三級處理中解決。 此外,,我還有個小問題,,就是排的泥,(由于我有化學除磷在N池中應用,,所以泥也不少) 一般來說要設計個污泥濃縮池 和污泥脫水車間,。對于BAF的深度處理工藝是不是也同樣適用呢?如果可以的話,,那深度處理產生的污泥濃度,,含水率,一般是多少呢,?雖然我已經算出了污泥產量,,(單位是kg/d,,怎么轉化到m3/d呢?)可還是不會確定濃縮池的體積,。

  • 曝氣生物濾池反沖洗時出現大量紅蟲怎么辦?

    曝氣生物濾池反沖洗時出現大量紅蟲怎么辦,?

    水廠采用曝氣生物濾池工藝,近期在曝氣生物濾池的N池進行反沖洗操作時,,可見大量紅色線狀昆蟲,,聚集成團狀,類似魚食,。不知道該怎么消除,,是否由于反沖洗不徹底導致該現象出現?請各位高人指教,。附顯微鏡下圖片

  • 曝氣生物濾池反沖洗泡沫很多,咋回事啊?

    曝氣生物濾池處理生活污水,最近反沖洗出來的泡沫比正常的時候多,。出水氨氮偏高,8左右,曝氣效果不太好.cod出水也有超標,80左右。請問這是咋回事啊?

  • 求助:v型濾池反沖洗出現了問題

    發現一個問題很嚴重,,請大家多多指教,。 我們水廠的一個v型濾池,反沖洗出現了問題,。氣沖沒問題 ,,水沖也沒問題,就是汽水混合沖洗會出現左上角沒曝氣的情況,,不知怎么搞,?請大家指教一下

  • 求助過濾池反沖洗強度的計算方法,?

    請教各位高手,,有誰知道過濾池反沖洗強度的計算方法?與濾料的密度,、粒徑,、孔隙率等有何關系?如果用活性炭當做濾料,,反沖洗強度有什么要求,?活性炭的比重和孔隙率一般為多少?謝謝各位了:handshake :handshake

  • 普通快濾池的反沖洗泵選擇那種類型的泵好,?

    各位大俠:我正在設計一個普通快濾池,為反沖洗泵的選擇大傷腦筋,。揚程10米,,流量308l/s,,選擇潛水泵行嗎?廠家說還要裝冷卻設備,,總覺得不理想,。是否雙吸泵最好?可總找不到最合適的,。有那位大俠幫幫我?