亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助:給排水設計格柵問題

    1. 單位柵渣量怎么確定,?2. 過柵流速為什么設計的通常比柵前流速大?3. 柵前水深怎么確定,?4. 最大過柵水頭損失是什么意思,?跟算出來的過柵水頭損失不一致啊。5. 如果算出格柵條數n=12.4,,取12還是13,?6. 什么時候采用人工清渣?什么時候采用機械清渣,?因為剛剛從事設計,,很多問題都不懂,請高手不吝賜教,,多謝!

  • 洗車房玻璃鋼格柵如何排水

    洗車房玻璃鋼格柵如何排水

    洗車房玻璃鋼格柵是通過網格排水的 0318-8489464

  • 排水提升泵站采用粉碎性格柵如何?

    粉碎性格柵相對應用較少,而采用該種設備,將導致大量被粉碎的廢棄物進入提升泵站,如果哪位同任應用過該種設備,能不能談談使用該設備的優缺點,及應注意的地方,在此多謝了!

  • 某地排水口格柵間工藝設計施工詳圖

    圖紙簡介: 本圖為某地排水口格柵間工藝設計施工詳圖,,圖紙內容包括格柵間工藝平面圖,、結構圖、剖面圖,、格柵間池配筋圖,、格柵間基礎配筋圖、格柵間動力照明平面圖,、采暖平面圖及部分詳圖等,,圖紙僅供參考。 投稿網友: gh1658 上傳時間:

  • 【話題】關于機械格柵的流速室外排水設計流速討論

    關于機械格柵的流速室外排水設計規范上面建議采用0.6-1.0m/s,。但是我?guī)讉€工程都算出來小很多(一般我算出來流速都在0.1以下),,不知道問題出在哪里了,還是大家也有同樣的問題!例如:Q=75m3/h,,格柵池寬1.0m,,高1.5m。則格柵池流速v=Q/3600/A=75/3600/(1.0*1.5)=0.0140m/s 遠小于規范要求0.6-1.00m/s格柵流速大家都是怎么算的,?我怎么算出來不對呢,?ps:計算沉砂池流速的時候也出現類似的東西!ps:剛才有人說是過柵流速,,我查了一下 確實是,,但是按照給排水手冊上面算下來還是很小,數值差不多,!ps:這樣算下來的話池子會很窄,,窄到不能安進去機械格柵!我其實想問下各位大俠,,這種小水量的機械格柵選取時能夠按照規范,、給排水手冊來計算么?各位大俠平時都是怎么做的,?

  • 疑惑:3版排水工程格柵設計問題

    3版 排水工程第169頁,,進水漸寛部分長度:若進水渠寬0.56米,,漸寬部分展開角20度,此時進水渠道流速為0.77米/秒,。0.77米/秒,?是怎樣得來的?謝謝,!

  • [討論]這個樓的排水怎么來?

    [討論]這個樓的排水怎么來,?

    一個酒店,地上部分二十八層,,裙房部分四層,,地下室三層(地下室簡圖如下)。經現場實際測量,,地下室部分無法利用重力排水,,需增加潛水提升設備。大家來看看地下三層應該怎么排水,?地下室簡介:一層-一個地下廚房及部分停車場 二層-停車場 三層-人防

  • CJT 443-2014 給水排水用格柵除污機通用技術條件

    CJT 443-2014 給水排水用格柵除污機通用技術條件

  • 請教上海的同行,排水專用檢測井前面還要設格柵沉砂池嗎

    請教上海的同行,,圖集中排水專用檢測井內已經有格柵,,那檢測井上游還需要設格柵沉砂池嗎,浦東的排水管理部門要求設格柵沉砂,,檢測井能代替格柵沉砂嗎,?

  • 請教關于排水UPVC管的施工

    1.關于CJJ T29-2010塑料排水管技術規程 3.2.1條規定,管件與管材粘結用粘結劑應有管材生產單位配套供應,。,。。目前,,國內有多少廠家有配套供應的粘結劑,。2.立管伸縮節不得用于橫管 。有橫管專用 的伸縮節嗎,?請教大家,。

  • 這樣的幼兒園排水怎么辦,?

    這樣的幼兒園排水怎么辦?

    此圖是幼兒園建筑的一部分,一層為衛生間,,二層為音體室,。 根據規范要求,肯定要設環形通氣管了或專用通氣管了,,但問題是: 1,、設置環形通氣管還是專用通氣管好? 2,、立管應該放在哪,?設置幾根立管? 3,、怎么設置環形通氣管,? 4、立管要不要通頂的,? 知道的,,冒個泡啊。急呢,?

  • 求助,!關于排水規劃的問題

    目前在做一項雨水規劃,,發現雨水標準提高以后,管徑增長的太大了,。然而匯水面積也比較夸張(部分主管道的匯水面積有400公頃——500公頃),,這導致排水方溝尺寸巨大,請問我是不是忽略了什么問題,?

  • 注冊給排水要開始蓋章了~~~~~~~~~~~

    本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 編輯 中國石油和化工勘察設計協會

  • 關于廠區雨水排水的問題

    一個普通的廠區不是什么礦山或者重要的單位,,甲方一拍腦子非得廠區一圈要求做排洪溝,還不是排水溝,,而廠區內定的暴雨標準是5年一遇,,現在問題來了,排洪溝是50年的標準,,廠區排水是按規范的5年一遇(這標準也很高了一般廠區都做1年的這也是甲方拍的),。甲方提供了50年一遇的水位線2.6m,廠區地面標高又很低,,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位線以下了,,這樣可以么。也就是說遇到極端情況,,我廠區的水肯定是沒法排的,, 我查了下手冊室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,,一般應在正常水位以上”

  • 高分子多功能拼接格柵-新型洗車房排水板

    該產品采用加強型高分子塑膠材料一次性成型,,具有防水,、防油、防滑,、高 承載,、攜帶方便、美觀等特點,,主要針對高人流量,、高承載、有水地面處 理,。 洗車房排水板 具有承載高,,排水防滑效果好,以及極佳的裝飾效果,, 受到洗車美容店鋪客戶的廣泛好評,!拼接格柵在洗車店,洗車工位,,美容車 間,,貼膜車間等工位鋪設,是地面無積水,,美好裝飾店面環境,,是首選的地

  • 一般的廠區雨水排水方式

    現在廠區做雨水排水時有兩種情況,一種是做雨水管道,,用雨水口收集雨水,。二是做雨水溝。在這里請教一下大家,,這兩種方式孰優孰劣,,什么情況下用那種排水方式?個人覺得,,雨水溝也不錯,,施工方便,便于清通,,估計費用還便宜吧,!

  • 關于園林給排水的一些問題~

    有小伙伴問我一些問題,由于進入園林給排水行業,,經驗不足,,不敢隨便回答,還是想請教下大神,!1,、噴泉是怎么選用水泵的?型號和流量?2,、室外消火栓與室外水泵接合器有什么區別,?園林給水一般采用樹狀網,市政壓力為0.2Mpa ,室外消火栓設置在樹狀網的盡頭,,經過管路損失后,,水壓已經滿足不了消火栓的壓力,是不是需要在消火栓處設置水泵,?

  • 請教關于雨水排水的問題

    請教關于雨水排水的問題

    手上拿到校區雨水施工已經做的差不多的項目,。看圖比較清楚 上面這個井以及往下排的井也已經做好了,。也就是Y1,,注意標高。校道以及校道左側都是-0.750,,那問題就來了,。我要怎么把下面Y2的水排到Y1,覆土0.7 加上管徑 Y2井底深就有2.150了,。怎么解,,新手求指教。

  • 大家來討論下陽臺排水方向

    做了好幾個項目,,水專業的都要求地漏設置在陽臺內側,,說是管線走向問題。但是我們建筑一般都是要求陽臺找外找坡防止雨水漫入室內,。有沒有哪方面有規范提到這個。

點擊加載更多

排水格柵

排水格柵專題,,為您提供排水格柵相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與排水格柵 相關的專業交流討論,更多排水格柵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

排水閉水試驗

排水隔油池