圖紙簡介: 細格柵與沉砂池設計很好,,很給力,作為參考還是很不錯的,。 投稿網友: w13376362063 上傳時間: 2013-07-09
上傳點資料,,大家分享下!
格柵沉砂池如何取代化糞池?
1.柵前流速應該根據什么確定?2.根據城鎮排水手冊上的公式算出的格柵高度和實際格柵高度的區別,?3.采用機械清渣時,,柵槽總長怎樣確定?4.柵條不同斷面的阻力系數從哪里可以查到,?5.旋流沉砂池進水渠道直線長度的確定,?在這里,先謝謝各位嘍:)
各位好,!請教問題如題,我單位辦公生活污水經格柵沉砂池簡單處理后排入市政污水管網處理,,無食堂和淋浴,,要求沉砂池出水達上海三級標準,氨氮需25以下,。但近期發現氨氮超標,,有時甚至達到70,監測井內水面比沉砂池進出水管的位置高出約50cm,相關數據提供參考:沉砂池容積約14m3,,日污水量約150m3,污水管網根據水壓情況每天用水泵抽走污水,,抽走后能看到監測井內的出水管口。由于目前不可能增設污水處理設施,,請問怎樣才能使氨氮達標呢,,日常管理應注意哪些問題?急盼回復,謝謝,! 也可回復至[email protected], 非常感謝,!
3萬噸城市污水,,細格柵、鐘式沉砂池分兩座,,該如何設計呢,?特別是鐘式沉砂池該注意些什么問題?(漩流速度、槳葉分離機的淹沒水深,、氣提泵的氣壓及氣量等有沒有什么要求,?)
圖紙簡介: 詳細的污水處理廠細格柵及旋流沉砂池施工圖,包含設備材料清單等 投稿網友: nanqi 上傳時間: 2013-10-16 圖紙
圖紙簡介: 本圖是細格柵旋流沉砂池工藝專業設計施工圖,,圖紙包括平面圖,、剖面圖、局部及設備安裝大樣圖及材料設備表等,。 投稿網友: zhchtld 上傳時間: 2014-07-08
剛剛接觸工業園區污水處理項目,。看圖時,,發現細格柵,、沉沙井的配水井比細格柵寬。且同事說,,大部分項目都是這么設計的,。實在不明白,為什么要這么設計,。這么設計有什么功能嗎,?還是有相關的規范要求。但是我查給排水手冊格柵那段,,沒有寫這種漸寬段的設計?,F(xiàn)在我內心充滿疑惑,希望前輩們能給與解答,。
圖紙簡介: 該圖紙為某細格柵及旋流沉砂池施工圖,,內容包括平面圖和剖面圖等。內容簡單,,作圖清晰,。共2張,可以參考! 投稿網友: zhchtld 上傳時間: 2014-07-07
圖紙簡介: 本圖為細格柵及旋流沉砂池詳細設計圖紙,,包括細格柵設計圖,、及旋流沉砂池詳細設計圖紙和主要設備材料表。 投稿網友: xiaocaowusheng 上傳時間: 2014-09-05
污水處理廠污水的二級過濾設施,。細格柵功能:過濾水中較小的固體顆粒,;旋流沉砂池的功能,利用水力條件沉淀泥沙以及部分膠體顆粒,。出圖日期2007年10月
圖紙簡介: 圖紙內容包括設計說明,、平面圖、剖面圖,、旋流沉砂池系統圖,、設備材料表等。 投稿網友: a564586715 上傳時間: 2014-06-20
請教上海的同行,,圖集中排水專用檢測井內已經有格柵,,那檢測井上游還需要設格柵沉砂池嗎,,浦東的排水管理部門要求設格柵沉砂,,檢測井能代替格柵沉砂嗎,?
圖紙簡介: 本圖紙是市政污水處理廠細格柵及沉砂池工藝設計圖,,圖紙內容:頂層平面圖,,下層平面圖,,剖面圖,,管配件一覽表等,,可供參考。 投稿網友: whcw007 上傳時間: 2014-06-10
采用的是氣提排砂系統.旋流沉砂器上有三根管道接口,大的是排砂用,小的其中一根是氣體鼓入時候用,那么,另外一根呢
10000立方米每天的生活污水,前面用了一個鐘式沉砂池,,算濃縮池體積的時候要算污泥產量,,這個鐘式沉砂池的污泥產量怎么算啊,?
關于曝氣沉砂池的一點問題小弟最近在做有關曝氣沉砂池的研發和改造,,遇到一些問題希望向有經驗的前輩請教:1、關于曝氣沉砂池的進出水方式,,手冊上推薦是進水方向要與池中旋流方向一致,,單我所見過的幾個池子都是進水方向直接沿著池子縱向的方向。2,、關于曝氣沉砂池的提砂方式,,目前大多數旋流沉砂池均采用氣體的提砂方式,,不知道這種方式是否適用于曝氣沉砂池
圖紙簡介: 此圖為曝氣沉砂池,,巴氏計量槽施工圖。污水經細格柵進入曝氣沉砂池,,通過開啟手搖式不銹鋼渠道閘門,,進入池體沉淀,電動旋轉撇渣,,通過出水堰板接生物反應池,。圖紙包括:沉砂池上下層平面圖、各方位剖面圖,、巴氏計量槽平面圖,、剖面圖,材料設備表等,。 投稿網友: hoticedi