最近本人做的香格里拉大酒店及嘉里建設廣場工程,在管道試壓中碰到試驗壓力的問題."當工作壓力小于1.0MP的時候,試驗壓力等于1.5倍工作壓力,但不小于0.6MP;當工作壓力大于1.0MP的時候,試驗壓力為工作壓力+0.4MP(此話出自2006年度建造師機電專業的專業書上)"這個工程為香港的顧問公司,試壓方案審批的時候決定是用1.6MP做為試驗壓力.但是問題出在這里了,這個試驗壓力是指上水表壓力,還是下水表壓力.酒店總層高為198M,設打消防穩壓管,如果上水表壓力為1.6MP的話.下水表的壓力為1.6+1.98=3.58MP,采用鍍鋅鋼管根本受不起這么大的壓力,如果下水表壓力為1.6MP的話,上水表的讀數則是為無壓了,應該自然水壓就為1.98MP了,本人當時不解時去看過一下<建筑給水排不及采暖工程施工質量驗收規范>GB50242-2002中也無對此說明,請教高手討論!
請問下各位,我做個設計,,實在大連市里面有個給水干管要過河?,F(xiàn)有一個橋梁,老師說給水干管在這要有兩根,,我的問題是管子過完河還是繼續兩根管子還是和在一起或者這兩個管子分開各走各的,?過完河是到小區,涉及到相關的計算,。
GB50268-2008中關于管道水壓試驗有壓管道,,要求覆土后進行實驗,那如果管道需要保溫,,是否需要實驗合格后再將覆土層開挖后再做保溫或防腐,?實際工程中是如何施工的 ,謝謝~
對于焊接鋼管和塑料管(UPVC和PPR管),,閥門一般都選擇什么材質和類型的閥門,。焊接鋼管80以下的選擇球閥可以不,對PPR管室外必須選擇截止閥嗎,?材質也必須是PPR嗎,?于不同管徑的焊接鋼管和PPR管對閥門的材質和類型有什么要求沒?
大家好想請教一下,我們現在的臨時辦公室和宿舍采用后山上的山泉水.具體做法是:在山上的山泉水出水處做一水池A,,通過管道將水自然引至辦公樓旁邊的地下水池B,,然后用水泵將水從水池B抽到辦公樓頂的虽ＣＹ返下來使?。山泉水本來是可以直接引用的,不過我們怕在傳輸的過程中水會被污染,,想在管道上加個過濾器之類的東西.應該加在哪里呀,?加什么東西呀?新手,,請大家幫?/p>
如題,,最近在看薄壁不銹鋼管安裝時發現這個情況,適用壓力是<=1.6mpa,,水壓試驗要求壓力最低0.8mpa,,最高2.40mpa,水壓試驗持續時間10min,,那么問題來了,,給水管水壓試驗比適用壓力大也不要緊嗎?
室內給水管水壓試驗工藝流程:室內給水管道安裝(閥門)→連接管道系統試壓設備→分層分系統水壓試驗(未隱蔽前)→水壓試驗記錄 操作工藝:1,、按設計規定的試驗壓力分層分系統進行水壓試驗,。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,,但不得小于0.6MPa,。2、將試驗管道未端封堵,,緩慢注水,,同時將管內氣體排出。3,、水壓試驗的測試點應設在系統的最低點,。冬季低溫無保溫環境試壓時,可采用壓縮氣體試驗或其他防凍措施,。4,、吊頂內給水管道、管道保溫前及隱蔽在墻內,、地面內
各位高手,,在下想請教一下,室內給水管道系統的水壓試驗是以工作壓力的1.5倍進行的,那么一般室內生活給水系統的工作壓力是多少呢,?
提要:對給水管道水壓試驗中的現象,、原因加以理論分析,以便在工程中,,根據實際 情況,,加以利用。關鍵詞:水壓試驗 分析及應用一,、前言給排水施工中給水管道的水壓試驗是對管道安裝及鋪設后,,進行最后質量鑒定的必要手段,應用廣泛,。在實際工程中,,試壓工作往往是管道工要進行的必不可少的關鍵工序,是保證工程質量的前提,。二,、問題的提出本人在明珠線上海火車站站消火栓系統試壓過程中,,管道中放滿水后,,試壓泵設在地下室進行加壓,加壓了近30min,,壓力表還是不上去,,此時管道外端無滲漏現象。最后在頂層排氣放水后再試,,加壓15min后,,壓力表上去,再繼續加壓15min后,,至試驗壓力,。10min后,壓力表無下降,,然后,,降壓至使用壓力,管道外端無滲漏現象,,試驗成功,。這種現象,在水壓試驗中經常會出現,。實際現象總以理論為依據,,于是提出這樣一些問題:滲水量與降壓有什么關系?能不能從降壓值估算出滲水量,?管內有氣對試驗有多大影響,?怎么能知道管內會有氣,?對這些問題作定性的回答還比較容易,但要定量,,就困難了,。本人查閱了有關書籍,結合自己的理論知識和
我們這做室外管網時,,是從市政引入兩根給水管后,,在小區成環,環上接各個樓的低區生活用水,、中高區生活水箱用水,、消防水池進水和室外消火栓及室外灑水栓,現在將這個環管移入地下車庫,,因為衈是個大底盤車庫,樓都被車庫包著,,這個環管在車庫里還是接各個樓低區生活用水,、生活水箱、消防水池,,然后在環上接室外消火栓和灑水栓,,從車庫頂板鉆出去,這樣做怎么樣,,以前問過類似的問題,,怎么沒見有人這樣做過呢
怎么解決ppr容易彎曲的問題,順便麻煩各位指出不足之處
本人剛開始做施工,,今天要把室內的PPR管道連接起來進行試壓,。按照GB50242規范所示,試驗壓力不能低于0.6MPA,。但是我們的管道并未連接閥門和給水器具,,只在PPR管上面焊接了堵頭,在此就出現一個問題,,若管道壓力達到0.6mpa,,就有可能使管道堵頭脫落。請問這種情況如何處理
小弟剛剛畢業,,給排水專業,,關于圖紙上一些內容不是很懂。首先是閘閥和蝶閥有什么不同,;2,、單盤丁字管和全承丁字管,插盤短管和承盤短管分別有什么區別,,分別是什么時候用的,。望前輩們多加指導~~~
給水管道施工及驗收規范
給水管道跨越河溝的方式一般包括:管橋(上部跨越)、倒虹管(可開挖施工)、頂管,、牽引管(非開挖施工),、沉管法,等等,。這些方法各有所長,,也都會有一些適用條件。 討論:上述管道過河方式的適用條件是什么,?需要注意哪些問題,?施工過程中會碰到什么疑難問題? 回帖有獎,,回復較好者還給加分,。不過請盡量不要灌水,呵呵,。<
我現在接觸一個項目,,是一個制藥車間的給排水設計,在設計過程中,,廠房采用的是中空玻鎂板隔板,,隔板厚50mm,為中空,,隔板中間是豎向的一道道的中孔,,可以穿過DN32的管道吧。電管是可以在這個中空板中敷設,。 由于是潔凈廠房,,按照規范管道應該勁量暗敷。但是在和甲方溝通中,,甲方說可以暗敷管道在這個中空板中,,我有點納悶了:這個中空板是可以敷設電管,應為電管密封沒要求,,但是水管的彎頭要怎么才接的上,?求高手指導解惑。謝謝,!~
1)防腐 供水設備的金屬管道的外壁容易氧化銹蝕,,必須采取措施予以防護。以延長管道的使用壽命,。通常明裝的,、埋地的金屬管道外壁都應進行防腐處理。常見的防腐做法是管道除銹后,,在外壁涂刷防腐涂料(具體施工方法見施工教材):管道外壁所做的防腐層數,,應根據防腐的要求確定:當給水管道及配件設
想咨詢下,,一般試壓都是要求不大于XX長度, 那么關于比較短的壓力管道,,有無明確規范說不需要試壓,? 10多米至20多米? 謝謝
給水管道閉水試驗
給水管道閉水試驗專題,為您提供給水管道閉水試驗相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與給水管道閉水試驗 相關的專業交流討論,,更多給水管道閉水試驗相關內容請訪問