閉水試驗主要是檢測已施工完畢的污水管道其接口與管材密閉的程度,,以單位滲水量計算,。 對排放生活污水系統可抽段檢測;對排放有害有毒的工業廢污水系統應逐段進行檢測;對雨水系統可不做檢測;如采用雨污合流制的系統應按污水系統要求抽段檢測,。 閉水試驗操作程序及要求: (1)首先將被檢測管段按如圖1一76所示連接,架好試驗水箱和連接水源及其管道,。當被試驗管段為金屬管材時可采用鋼制堵板,,如為非金屬管可采用砌磚封堵,。1---76 (2)試驗水箱的架設高度當被檢測管道置于干燥上壤內時,其水箱試驗水位應高出該管段上游檢查井的管頂以上4m來進行滲水量測試,。 (3)當采用非金屬管材時,,宜在充水浸泡24h后再進行滲水量
有幾個問題想問一下?1,。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗,? 2。規范規定小于試驗水頭時,,應馬上加水至試驗水頭,,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,,用尺量至水面高度,,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,,而且尺子測量也不準,,1mm的液面下降怎么測出來? 3,。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,,很是疑惑,,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答,。
請問:市政排水管道閉水試驗的恒壓時間是多少,?我在書上看到有一句話“滲水量的觀測時間不小于30min”,,這個時間與閉水試驗的恒壓時間有什么區別? 請大家幫幫?,謝謝各位,。
我設計的一條污水管道因為地下嘶很?地下1米就見水.今天我去工程現場,發現施工方在按甲方的要求做滲水實驗.方法是把兩個檢查井之間封堵住,并把里面的水抽干.然后等24小時,看管道里面滲入多少地下水.根據實驗結果,24小時前D1200管道內存水1厘米高.24小時后存水10.4厘米高. 之前我只知道有閉水試驗,即把管道充滿水再觀察看滲水量的.沒聽說過還有滲水試驗,請問這滲水實驗有什么參考標準沒?
閉水試驗對重力管強制性條文,,可是實際操作困難重重,即使用PE管也是,,因為檢查井和管道的連接密封性很難保證,,而且做閉水試驗是不能先回填土的,時間上又要灌滿水一天一夜,,再試驗半小時,,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起來,,灌水也白灌了,因為閉水試驗中管槽不能有積水,,那么等天晴又要抽水重做,,看到施工圖上說每段都要做閉水試驗,這可行嗎,?大家都怎么來做的,?質監站對這個管的嚴嗎?
本人在做污水管道設計時,,(一般地勢比較平坦的地區)為了減少埋深,,都是盡量使用規范規定的最大充滿度,只要滿足最小設計流速就認為可以了,,這樣做就有可能造成支管匯入后的管道流速比匯入前的流速還低,,或者出現管道流速時高時低的數據(理論計算結果),但曾經有位經驗豐富的工程師曾說,,在市政污水管道設計中盡量保持管道流速不出現較大的波動,。 所以覺得比較迷茫,請各位大師幫忙解惑,!這里謝謝了,!
在排水管道中排入大量雜物和基建工地水泥砂發生沉淀、淤積就會造成管道堵,。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道清淤作業,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班組,要保證施工時.奉化化糞池清理哪里有污水管道清淤檢測城市箱涵管道清,。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,排水排污管道檢測,,市政管道清淤,,雨水管道檢測,高空排污管道清淤,。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,,排水排污管道檢測,市政管道清淤,,雨水管道檢測,,高空排污管道清淤等。金堂縣趙鎮清理污水池口碑推薦雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高壓管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通,。污水轉運怎么疏通超高壓管道疏通清洗車輛,,可以幫您清洗干凈管道內壁的污垢、油垢及一切雜物堵塞,,使您的管道干凈如新,、暢通無阻。 市政管道疏通清淤,、機器人檢測,、高壓清洗疏?,。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道
室外雨污水管道已開始施工,,選用的波紋管,如下疑問請同行,、專家指點: 1,、材料是否需要復試?這種管道有加鋼帶增強的,,如何知道我們這個應選用哪種,? 2、開挖后即開始安裝,、回填土,,請問管道下部是否需要處理,比如砂石墊層或砼墊層,?施工驗收規范上是否有要求,?? 3,、如何連接,?施工注意事項?
最近在做市政道路上的污水管道,,有如下疑問:關于預留管道,,預留管道的規格如何確定,還有預留管道留在什么位置比較合適,?管道預留上之后是否需要考慮做井?
請問,,遇到污水管網的清淤難點,,和困難竟是什么有哪些? 如果可以更加詳細那就更好了,可以說一下管徑,,埋深,,遇到的清淤問題,現有設備解決不了的情況,。
兩根DN1000污水管道過河,,由于受現場條件的限制,可不可以合并成一根DN1500污水管過河后,,再分成兩根DN1000污水管道,。由于從來沒這么做過,不知道可不可以,,會不會有問題,?求大家幫幫?/p>
請問3000人的生活小區(按150L/天.人計算),總污水出口管道的坡度和管徑應該是多少?我計算出來200的管徑都富富有余!不太相信自己的計算結果~請指教~
我們單位后面是一條河,,河邊正在施工,,是污水管道的施工,我留意了下,,管道是400的混凝土管,,6節(12米)設置一個檢查井,管節之間的接口,,是用磚頭搭接的,,管節的縫隙大約1公分,而且管道也沒基礎,,就是原狀土上,,埋深根本沒有0.6M(管道在河邊的人行道上,)這樣做也可以么,?呵呵,!
在我做的一個工程里,,遇一處雨、污水管道交叉時標高幾乎相同,,我在交叉處設了一口雨水井,,污水管道直穿雨水井。不知道還有沒有更好的方法,!
生化污處理的碳鋼管道是不是需要防腐,?小管徑的管道如何進行防腐?經焊接后不是破壞了防腐層嗎,,那還有什么意義,?有沒有相關的標準?
各位前輩,,請教下污水管道有一段出現故障,,搶修時污水怎么排放呢,是用泵從壞管前的檢查井抽到壞管后的檢查井嗎,?還是需要臨時排到別的排水管道中呢,?
污水管道系統的設計計算公式這里講的很詳細還有實例講解,有時間可以下載看看
做一個泵站泵站工程,遇到了點問題,,想請做過這方面的前輩指點一下,!急,!一大型農場需要做循環農業項目,控制面積5000畝,,灌溉面積4000多畝,,每年養五萬頭豬,每年需要將豬糞用泵送到田間,。想請問有經驗的前輩,,這種泵的沿程損失怎么計算?管道布置怎么布置?是清,、污各一套官網還是用一套管網,?需要注意哪些方面的細節?
地下連續墻施工,,成槽到5~6m時發現泥漿面突然下降,,一直下降到導墻底部(導墻高度2M),查圖紙 是一管道污水的,,管徑較大,,經用麻袋進行堵漏發現堵不住,見下圖,,液面始終在導墻下口高度,,現在準備先回填,不知該如何處理,,請專家告知,,謝謝。
污水管道閉水試驗
污水管道閉水試驗專題,,為您提供污水管道閉水試驗相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與污水管道閉水試驗 相關的專業交流討論,更多污水管道閉水試驗相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題