亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • DN1000鋼管給水管氣壓試驗,?

    因為現在是冬天了,,水壓試驗不能進行了,所以改成氣壓試驗了,,我現在想知道DN1000鋼管給水管可以進行氣壓試驗嗎,?依據什么規范呢?我看了《給水排水管道施工及驗收規范》沒有氣壓試驗的要求,,求助,??,?

  • 消防給水管“管道水壓試驗”?

    請教消防給水管“管道水壓試驗”具體怎么做呢,?管道是DN150,,可是施工單位壓力表是通過DN25管后才連接在DN150管上,這樣能否真實反映DN150的水壓呢,?

  • 討論給水管道試驗壓力問題

    最近本人做的香格里拉大酒店及嘉里建設廣場工程,在管道試壓中碰到試驗壓力的問題."當工作壓力小于1.0MP的時候,試驗壓力等于1.5倍工作壓力,但不小于0.6MP;當工作壓力大于1.0MP的時候,試驗壓力為工作壓力+0.4MP(此話出自2006年度建造師機電專業的專業書上)"這個工程為香港的顧問公司,試壓方案審批的時候決定是用1.6MP做為試驗壓力.但是問題出在這里了,這個試驗壓力是指上水表壓力,還是下水表壓力.酒店總層高為198M,設打消防穩壓管,如果上水表壓力為1.6MP的話.下水表的壓力為1.6+1.98=3.58MP,采用鍍鋅鋼管根本受不起這么大的壓力,如果下水表壓力為1.6MP的話,上水表的讀數則是為無壓了,應該自然水壓就為1.98MP了,本人當時不解時去看過一下<建筑給水排不及采暖工程施工質量驗收規范>GB50242-2002中也無對此說明,請教高手討論!

  • 給水管上白色的小圈表示什么

    給水管上白色的小圈表示什么

    請教一下 給水管上下面那個白色的小圈表示什么,?

  • 室外熱水給水管怎么保溫,?

    03S401_管道和設備保溫,、防結露及電伴熱的圖集我看了,,都是寫室內管道保溫的。求助大家提供寫室外管道保溫方面內容一個規范或圖集或者說一下具體保溫的做法,。謝謝大家了,、

  • 高壓給水管是否可以埋地,?

    遇到一個山地工程,,水泵揚程約450米,8000米遠距離輸水,。管徑不大,,大概DN150。各位同行,,這種情況那種管材比較合適,,無縫鋼管、球墨鑄鐵管或是鋼絲網骨架PE,?另外,,這么高的壓力埋地敷設是否合適?

  • 關于住宅內給水管敷設的討論,。

    剛出的住宅規范要求水表都裝在室外,在多層住宅中,,水表一般就設在一層的水表間里,而每個住戶一般都有兩個衛生間,,再加一個陽臺,,有些由于建筑的原因,距離較遠,,那給水管是從一樓的每個給水點上去,,三個給水點三個排管 還是一根管子,再每戶分呢

  • 關于玻璃鋼給水管的彎頭

    現在設計一條DN1000的輸水管,,采用玻璃鋼管,。不知玻璃鋼管與普通其它管材在設計上有什么區別,主要是想知道,,玻璃鋼管的彎頭有多少角度的,??我看好象什么角度都有似的……

  • 現在小區給水管都用什么呀,?

    現在在做一個度假村的給水管網,要求水質好一些,,而且是塑料管,,各位xdjm,,我現在用的是UPVC管,還有什么更好的么,?謝啦,!

  • 兩個有關給水管設計的問題

    兩個有關給水的問題1,給水管的埋深一般如何確定,?要不要考慮給水閥門井的安裝高度,,圖集上閥門井的最小操作高度都很深,DN400的給水管管中心取離地面一米行不行,?2,,我現在做的一段路有一段是從水廠出來的,用了DN1600的給水管,,不知這么大管徑的管的閥門井的內徑有多大,?能不能在這條管上設支管為DN150的消火栓?要注意什么問題?本人剛畢業,第一次做,求各位高手指教.

  • 大家給水管都有什么管材呀,?

    請問大家,,給水管都有什么管材,我們這里室內用PP-R管,,室外用熱鍍鋅鋼管,,但據說熱鍍鋅鋼管衛生方面不達標,已經不讓用了,,有一種鋼塑管,,但是太貴了,不知道大家都用什么管材,。

  • 關于給水管敷設的幾個問題

    1,、給水管在墊層內敷設時候,管道從墊層內引出,,連接衛生器具后,,可否再次引入墊層敷設接其他衛生器具。 2,、給水管可否沿墻面引至頂板 然后到另一房間是再引下接衛生器具(管明裝 )(比如兩接衛生器具的房間之間有障礙時,。謝謝大家

  • 急求高手,!給水管能否翻彎?

    我碰到個事,,用32的PE管做給水管,,本來是貼頂走的,碰到過梁,我想下翻走,,然后在翻上來在貼頂走,,這樣可行么?如果可行的話有具體依據么,,因為要依據要提供給甲方,。急啊,!

  • 小區給水管流量怎么確定???

    建筑給排水規范3.6.1-1、2,、3說的節點流量是什么意思?。磕墚斪鞴芏瘟髁坑脕碛嬎銌??還是節點流量就是節點流量?。磕菢拥脑?,小于給水管管段流量怎么計算?。坑嬎阃炅髁亢?,還是根據規范表3.6.9上的流速再確定管徑嗎,?但是小區給水管管徑可能較大啊?。,。?/p>

  • 埋地管道能否用pvc給水管

    要給綠化安裝供水系統,,管道需在地下埋設,,管道帶一部分水壓,,甲方說用pvc給水管就行,,我感覺pvc給水管連接是膠粘的,在室內安裝還行,,而綠化供水需埋在地下還帶壓力,,膠粘的不合適,不知大家有否不同意見,?

  • 如何處理住宅入戶給水管?

    在住宅設計及施工中經常遇到入戶給水管道處理不當的情況:給水管道暴露在客廳? 請教各位大蝦,如何處理住宅入戶給水管道的隱蔽問題?(對于入戶管道埋地的施工如何處理更佳?)

  • 關于埋地塑料給水管的問題

    先說明一下情況我這邊是做個辦公大樓的室外給水管網,,管道是DN200的PE管,埋地的,有一個區域是埋地管道要橫跨馬路,,而埋地管道的管底標高時-1.2米,,這塊道路的路面標高時-0.9米,那么說,,管道的覆土層只有300多,,設計說明上有說當管道的覆土深小于700的時候,就需要加套管或者管道溝然后問題就是1.這種情況要做管道溝的話,,該怎么做呢,,包括溝的尺寸還有相關的施工工藝,有圖集或者相關規范分享最好的2.管道溝上面應該會有蓋板的吧,,那這個蓋板是混凝土現澆的,,還是什么的呢我是新手,懇請大家提出意見,,指導我謝謝了

  • 給水管道試驗壓力比適用壓力大

    如題,,最近在看薄壁不銹鋼管安裝時發現這個情況,適用壓力是<=1.6mpa,,水壓試驗要求壓力最低0.8mpa,,最高2.40mpa,水壓試驗持續時間10min,,那么問題來了,,給水管水壓試驗比適用壓力大也不要緊嗎?

  • 室內給水管道的水壓試驗如何做,?

    室內給水管道的水壓試驗如何做?

    室內給水管水壓試驗工藝流程:室內給水管道安裝(閥門)→連接管道系統試壓設備→分層分系統水壓試驗(未隱蔽前)→水壓試驗記錄 操作工藝:1,、按設計規定的試驗壓力分層分系統進行水壓試驗,。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,,但不得小于0.6MPa,。2、將試驗管道未端封堵,,緩慢注水,,同時將管內氣體排出。3,、水壓試驗的測試點應設在系統的最低點,。冬季低溫無保溫環境試壓時,可采用壓縮氣體試驗或其他防凍措施,。4,、吊頂內給水管道、管道保溫前及隱蔽在墻內、地面內

  • 給水管道水壓試驗的工作壓力

    各位高手,,在下想請教一下,,室內給水管道系統的水壓試驗是以工作壓力的1.5倍進行的,那么一般室內生活給水系統的工作壓力是多少呢,?

點擊加載更多

給水管閉水試驗

給水管閉水試驗專題,,為您提供給水管閉水試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給水管閉水試驗 相關的專業交流討論,,更多給水管閉水試驗相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

給排水閉水試驗

給水管道閉水試驗