亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防給水管屋面聯通的問題

    當住宅樓頂層直接是坡屋面蓋頂的時候,(7層頂直接就是蓋坡物頂)室內消防給水管道應該怎么在屋面聯通?規范說室內消防管道要在屋面連通形成閉合!!!!請問改怎么做啊?

  • 請教各位關于消防給水管轉彎問題

    各位好,請問消防給水管“T”字轉彎時是否必須用三通,,可不可以在管道上打個洞再引一根管子出去? 如果不行,,是否有相應規范支撐,?

  • 消防給水管中DN65與DN70???

    問題是小問題,可我遇到過這么兩次.消防水管DN<100采用鍍鋅鋼管.給水排水手冊中沒有DN65這個規格可供選,我選用DN70.可是業主打電話來說,他們當地只有DN65規格的,沒有DN70的???我查看了所有給排水書刊中有關管徑方面的書,還是不清楚.:(

  • 消防給水管道上改用那些閥門,?

    水友們,,你們好,,小弟剛開始接觸設計,,對于室內外消防給水管道上該用截止閥,、閘閥,、蝶閥,有些混亂,,麻煩各位前輩說的具體點,!就是你們在設計時,室外消防給水官道上,,把管道分成若干段,,該用什么閥門?引入管上又改用什么閥門呢,?消防水池補水管上一般用什么閥門,?室內消防給水管道上:管道分段該用什么閥門?消防豎管上又該用什么閥門呢,?辛苦各位水友前輩了,,你的回答是我的期待!祝你們錢程似錦,!:$

  • 室外消防給水管道的布置

    <<建給>>:室外消防給水管道的布置應符合下列要求:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,,當其中一條發生故障時,其余的干管應仍能通過消防用水總量 ."環狀管網的輸水干管不應少于兩條"是不是指有兩道環狀管網啊?謝謝!

  • 給水管和消防供水管合用,?

    我在做一個2層建筑的設計,沿著廠房的一圈是消防的環狀供水,,我的給水管就在兩邊有,,上面建議的是給水管成環,消防從給水管上面接入,,這樣做的話怎么防止倒流污染呢,?消防是常年不用的,而給水則一直在用,,是將防倒流裝在給水上面么,?可以再將給水另外接入么?這樣就要三個水表,,兩個給水的,,因為相距比較遠,一個在屋子的北邊,,一個在屋子的南邊,,還有和水表是消防的,再加一個總水表么?應該如何是好呢,?

  • 室外消防給水管網的問題

    各位幫個忙?。课业氖彝庀拦┧艿膿P程為106米,,我在選管材的時候選用PE1.25MPa的還是選用1.6MPa的呢,?試驗壓力和工作壓力有什么區別???而且試驗壓力如何計算?可不可以按照給水的標準來計算,,就是1.5p,且不小于0.8MPa,。

  • 室外消防給水管道的疑問

    我們這做室外管網時,是從市政引入兩根給水管后,,在小區成環,,環上接各個樓的低區生活用水、中高區生活水箱用水,、消防水池進水和室外消火栓及室外灑水栓,,現在將這個環管移入地下車庫,因為小區是個大底盤車庫,,樓都被車庫包著,這個環管在車庫里還是接各個樓低區生活用水,、生活水箱,、消防水池,然后在環上接室外消火栓和灑水栓,,從車庫頂板鉆出去,,這樣做怎么樣,以前問過類似的問題,,怎么沒見有人這樣做過呢

  • 室內消防給水管設置閥門問題

    高層建筑應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過1跟,,當豎管超過4根時,課關閉不相鄰的2跟,,,。。,。這是什么意思啊 有沒有高人能舉例說明一下

  • 消防給水管網的設計要求

    1,、消防給水系統中采用的設備,、器材、管材管件、閥門和配件等系統組件的產品工作壓力等級,,應大于消防給水系統的系統工作壓力,,且應保證系統在可能最大運行壓力時安全可靠。 2,、低壓消防給水系統的系統工作壓力應根據市政給水管網和其他給水管網等的系統工作壓力確定,,且不應小于0.60MPa。 3,、高壓和臨時高壓消防給水系統的系統

  • 關于消防給水管道壁厚的問題

    請教各位專家:在一消火栓系統施工項目中,,我單位進了一批天津某知名品牌DN100的鍍鋅鋼管,檢驗報告各項指標均符合標準,,外徑113.8mm,壁厚3.75~3.85mm,,現甲方某一中層領導以壁厚不足4.0mm為由,要我方將管材退場,,我方雖拿出GB/T 3091-2001《低壓流體輸送用鍍鋅焊接鋼管》標準理論,,卻遭拒絕。特請教各位前輩,,我方該如何正確處理,?另:現行的國家標準中有對消防給水管道用材必須壁厚達4.0mm的相關規定嗎? 謝謝,!

  • 消防給水管“管道水壓試驗”?

    請教消防給水管“管道水壓試驗”具體怎么做呢,?管道是DN150,,可是施工單位壓力表是通過DN25管后才連接在DN150管上,這樣能否真實反映DN150的水壓呢,?

  • 消防給水管道的一點改進意見

    消防給水包括消火栓和噴淋給水,,是撲救建筑火災的重要手段,它的設置給人們的生命和財產帶來的可靠的保障?,F在我要反問,,它真的像很多人認為的設置了消防給水系統就可以高枕無憂了嗎?我看未必,。傳統的消防給水管道的設置方式一般是市政水首先進入消防水池,,然后消防水泵再從水池溪水供入消防管網(對于設置消防水池的給水系統而言),如果在火災10min后(初期10min靠水箱供水)消防水泵沒有正常啟動,,消防隊員又沒有到達的情況下,,這時的消防水從何而來,人民的生命財產又如何得到保護,?為了發揮消防消防給水系統的滅火效能,,提高消防供水的可靠性,,我認為可以通過改進消防給水管網的供水方式從而進一步加強消防供水的安全性。如下圖中的圖1所示,,把市政給水管網連接在噴淋系統的濕式報警閥前,;圖2所示,把市政給水管網連接在消防水泵之后的供水管網上,,這樣在火災情況下,,如果出現消防水箱/水泵不能及時供水的情況下,消防系統也可以利用市政管網的壓力保證市政壓力范圍內建筑的供水安全,,從而可以提高消防管網的供水可靠性,,而且對工程投資不會構成很大影響。

  • 請教消防給水管閥門設置的兩個小問題!,!

    請教消防給水管閥門設置的兩個小問題??!

    1、大圈中的閥門應該埋地敷設好,?還是靠墻放在立管上好,?2、小圈里的閥門要不要設,?

  • 請教大家關于直埋消防給水管道的問題

    各位高手,,小弟請教一下。我遇到一個工程,,是個學生宿舍樓,設計要求消防管道一層直埋的100的管子采用卡箍連接,,說是規范要求,。但是施工驗收規范卻說;凡是直埋的管道有卡箍,閥門,,法蘭的要設檢查井,。我們的管道正好在一層走廊下,這樣不是要很多井,?這不可能啊,。還有啊,規范不是說100的可以絲接么,,為什么一定要卡箍,?有沒有高手賜教阿,。謝謝了!

  • 室外消防給水管的挖填土方

    求助論壇各位大俠,,室外消防給水管的挖填土方工程量計算規則:長度和深度已知,,開挖寬度怎么確定?有具體的規范規定嗎,?鍍鋅管和球墨管開挖寬度一樣嗎,?我是浙江寧波的。謝謝大家·急求~

  • 關于消防給水管道使用閥門的疑問

    請問一下,,消防給水管道什么時候要用閘閥,?什么時候可以用蝶閥?或者兩者都可以用時什么情況,?存在替用的關系嗎,?閘閥比蝶閥都貴,有時候畫圖想把閘閥換成蝶閥,。,。

  • 高層消防給水管道的布置要點

    一、消火栓給水系統管道布置高層建筑必須立足于以室內消防設施來撲救火災,。室內消火拴給水系統是高層建筑的主要消防設施,"高規" 中有較普通建筑更嚴格的要求,。高層建筑室內消火拴給水系統設計應遵循以下的一般原則。1,、高層建筑必須設置室內消火拴給水系統, 室內消火拴給水系統應與其他給水系統分開獨立設置,。與自動噴水滅火系統也應分開獨立設置, 當設計有困難時,可合用消防泵, 但在自動噴

  • 消防給水管材選用與連接技術

    論文簡介:摘 要隨著社會與經濟不斷發展,為了保證建筑防火安全,,消防給水工程的重要性日益突出 在實際工程中,,消防給水管材選擇與連接方法不當造成的問題 投稿網友:liuzhifang369 上傳時間: 2013-08-09

點擊加載更多

消防給水管

消防給水管專題,為您提供消防給水管相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防給水管 相關的專業交流討論,,更多消防給水管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度