  • 地下室頂板裂縫處理措施

    我公司一工程現在發現地下室頂板出現多條規則型裂縫,,初步分析為溫度縫,,但還不明確(結構混凝土澆注到現在已經有1年多時間),。該地下室為人防工程,經過灌水實驗,,發現裂縫處不同程度的都有滲漏現象,,請問各位專家大俠采取何種處理措施經濟,并且能有好的處理效果,。

  • 請問這個地下室頂板裂縫怎么處理?

    請問這個地下室頂板裂縫怎么處理,?

    本帖最后由 盧lulu 于 2016-3-26 21:18 編輯 工程概況,地下室為一層,,長110米左右,,寬70米左右裂縫大部分是澆筑完沉降后澆帶澆筑半個月后形成的,后澆帶支撐是澆筑混凝土23天左右拆的,,基本都是貫通縫,,奇怪的是裂縫都是沿一個方向,而且據沉降觀測單位的資料,這里沉降在正常值內,。并且沒有發生過地震,,高層主樓為CFG樁地基處理筏板基礎,其余為獨立基礎,,主樓部分沒有裂縫,,裂縫只在地下室頂板。這影響結構嗎,?怎么處理,?下面是畫的一個平面示意圖,和在地下室拍的一張圖,。

  • 大家怎么處理梁的裂縫和撓度

    最近做個賓館,,跨度在8m左右,還有2m的外挑,,設計時沒考慮梁的裂縫和撓度的問題,,施工方提出懸挑梁2m有點長時,我對梁的裂縫和撓度進行了校核,,發現撓度基本滿足1/250的要求,,而裂縫很多地方都大于0.3mm的要求,于是又對我以前做過的樓房進行校核,,發現也是有很多裂縫超限的,,但是如果不超限不能瞞住建筑的要求,另外梁的配筋也比較多,,想請教各位,,大家是怎么處理這個為問題的,你們設計院要求考慮嗎,?

  • 混凝土裂縫的預防與處理

    混凝土裂縫的預防與處理 混凝土的裂縫問題是一個普遍存在而又難于解決的工程實際問題,,本文對混凝土工程中常見的一些裂縫問題進行了探討分析,并針對具體情況提出了一些預防,、處理措施,。

  • 師兄們??!貫通裂縫如何處理?,?

    各位師兄:由于房屋樓面和屋面出現了貫通裂縫??!裂縫長3米多(整個開間),裂縫板面寬1毫米左右,,板底肉眼裂縫,,水直接點滴滲下,現請問各位師兄如何處理為最佳??!謝謝。

  • 屋面出現裂縫該如何處理?

    我設計的一棟廠房,,竣工驗收時發現屋面有微小的裂縫,,這些裂縫不是貫通的(屋面做試水試驗沒有出現漏水現象),現需要進行處理,,該如何處理好,?

  • 巖錨梁出線裂縫一般怎么處理,?

    地下廠房還未進行行車試重實驗,,發現巖錨梁上出線幾條裂縫,一條教為嚴重,,屬于貫穿性裂縫,,巖錨梁未做構造柱,請問一般這種問題怎么處理,?補做構造柱還有無作用,?是否就進行一般的化學灌漿進行處理,?

  • 請問大家對梁的裂縫是怎么處理的

    PKPM生成施工圖時有是否按裂縫寬度自動選鋼筋,,計算出來的鋼筋面積是沒有考慮裂縫的,實際上裂縫是需要考慮的,,查看裂縫計算值很多都超過了0.3,,尤其是上面端部鋼筋,不知道大家是怎么控制梁的裂縫的,?我們單位有個人說不考慮裂縫直接用PKPM生成的圖,。我總感覺有點玄。,。,。請賜教,。。,。

  • 現澆頂板縱向或橫向裂縫

    我們施工的幾個工程都不同程度的出現了現澆頂板裂縫問題,,有的裂縫是在施工完畢后產生,有的裂縫是在主體施工過程中產生,,雖然我們也采取了一些措施但是效果不太明顯,,在這里請教各位高人,請各位高人指點迷津,!

  • 水池出了大裂縫如何處理?

    有一個水池40x25m,在40m中間設了一條伸縮縫,縫寬30mm,大約是夏季6月份完工,,開始使用.正常運行了近5個月后,最近12月份冬季發現了在一天的時間內,,水池中間伸縮縫處池頂部縫寬將近15cm,,并呈V字形,下部逐漸減小為原設計伸縮縫寬度,,池體高為5m,,并把上部止水帶拉裂,拉裂深度約2m,。地基基礎為頁巖基礎,,池體邊側有一部分雜填土,現場清除后回填的級配碎石,。經過現場查勘,,我初步分析感覺可能是由于山區本地原為采礦區,在修建建筑物后,,地基出現了不均勻沉降造成的,。如果是溫度伸縮,變形應該沒有這么大,,現在很頭痛,,不知是什么原因造成,也說不好怎樣處理比較好,。請各位看完貼后忙著分析原因,,想想處理方法。

  • 地下室頂板裂縫控制這樣可以嗎,?

    地下室頂板一般設計時板面裂縫控制為0.2mm,但對于板頂覆土較厚的情況,按0.2mm控制則配筋非常大,為節約鋼筋,采用一些措施:如板頂增設100厚的C20素混凝土(配雙向6@200鋼筋網)剛性防水層、采用纖維混凝土等之后,,將裂縫控制等級降為0.3mm,。大家認為是否可行?就這個問題與大家討論,。謝謝,!

  • 挑梁外沿橫梁裂縫怎樣處理

    挑梁外沿橫梁裂縫怎樣處理

    在建一個六層房子,,第一層為框架結構,上面為磚混,,現在已砌筑二層,。梁出現裂縫——挑梁外沿的橫梁在柱的位置產生啦縱向裂縫。設計符合要求,。梁中部沒有裂縫,。問裂縫應怎么處理?裂縫是否對工程質量安全產生影響,?

  • 對樓板裂縫的幾種處理方法

    對樓板裂縫的幾種處理方法由于收縮裂縫屬早期發展型,,受環境影響繼續發展的可能性不大。對裂縫的開展觀察1個多月后,,板面裂縫不再發展,,裂縫趨于穩定。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm的非貫穿裂縫,,對結構承載力及持久強度無有害影響,,可不作處理;(2) 寬度>0.3mm的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,,影響結構持久承載力,,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理;(3) 不成片,、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,,影響使用功能,采用改性環氧樹脂灌漿法處理,;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),,鑿除混凝土并重新澆筑。2 改性環缸化學壓力汽漿壓力改性環氧化學灌漿液是一種低粘度,、高強度的改性環氧樹脂補強化學灌漿材料,。由環氧樹脂、改性液及三乙烯三胺組成,,在催化劑作用下相分離而呈海島狀態結構,,具有橡膠相改性環氧樹脂效果。它可灌性好,,粘度低,,強度高,,使用方便,,特別適合于灌注細裂縫。其主要技術指標為:粘度(25℃)30~83.6MPa?s,;純膠體抗壓強度58.5~118.3Mpa,;純膠體抗拉強度14.7~24.5MPa,;固砂體抗

  • 論混凝土裂縫的原因,、預防與處理

    論文簡介: 鋼筋混凝土裂縫的控制問題是建筑工程中很重要的問題之一,,特別是隨著泵送商品混凝土獲得廣泛應用之后,混凝土均質性有了很大改善的同時,,裂縫控制 投稿網友:ysh6284639yg 上傳時間: 2013-04-01

  • 結構裂縫的幾種處理方案

    本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:17 編輯 由于收縮裂縫屬早期發展型,,受環境影響繼續發展的可能性不大。對裂縫的開展觀察1 個多月后,,板面裂縫不再發展,,裂縫趨于穩定。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm 的非貫穿裂縫,,對結構承載力及持久強度無有害影響,,可不作處理;(2) 寬度>0.3mm 的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,,影響結構持久承載力,,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理;(3) 不成片,、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,,影響使用功能,采用改性環氧樹脂灌漿法處理,;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),,鑿除混凝土并重新澆筑。

  • 混凝土裂縫的原因,、預防與處理

    論文簡介:近幾年的城市建設飛速發展,尤其是房屋建筑,。在建筑業繁榮的背景下,,建筑主管部門受到的投訴也多了起來,特別是住房混凝土的裂縫是最普遍的問題之一,。 投稿網友:my09121323 上傳時間: 2013-04-20

  • 擋土墻裂縫該如何處理呢

    最近有個工程,,是一個六米高的擋土墻,擋土墻下部開始沿著勾縫處出現裂縫了,,在轉彎處較為嚴重,,現在采用以下處理方法,“擋土墻后采用靜壓注漿法,,通過漿液滲透達到封堵擋土墻裂縫的目的,;擋土墻后填土采用鋼管樁處理,通過打入鋼管樁(轉彎位加密),,降低擋土墻背后填土壓力,;在擋土墻頂,,重新鋪筑混凝土地面,設置防水層及設置排水溝,,迅速排走地面雨水,,防止水作用對擋土墻形成不利影響;其次,在擋土墻底部打入抗滑樁,?!按蠹艺J為這種方法可行不?”