亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 結構裂縫的幾種處理方案

    本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:17 編輯 由于收縮裂縫屬早期發展型,,受環境影響繼續發展的可能性不大,。對裂縫的開展觀察1 個多月后,,板面裂縫不再發展,裂縫趨于穩定,。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm 的非貫穿裂縫,,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理,;(2) 寬度>0.3mm 的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,,影響結構持久承載力,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理,;(3) 不成片,、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響使用功能,,采用改性環氧樹脂灌漿法處理,;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),鑿除混凝土并重新澆筑,。

  • 混凝土裂縫處理專項方案

    混凝土裂縫處理專項方案

  • 現澆板裂縫處理方案已通過

    現澆板裂縫處理方案已通過

  • 粉刷層裂縫分析及處理方案

    給大家送上一個現行建筑工程技術資料,。它對工程技術人員會有很大的幫助。

  • 公共地下室裂縫處理方案

    論文簡介:大型地下車庫頂板、外墻貫通及非貫通裂縫的成因及處理方案 投稿網友:kongxiangkunkxk 上傳時間: 2013-09-09

  • 地下室頂板裂縫修補方案

        代做工程預算.造價(yusuanw

  • 房屋出現裂縫的原因及處理方案

    房屋出現裂縫的原因及處理方案

    本帖最后由 yushunqi 于 2017-11-22 11:45 編輯 給個裂縫的圖,,看看都是些什么問題,,怎么處理?該房子為4層混凝土框架,,平面為矩形分別為7*7.70m交5*8.0m,,對角為樓梯,梁截面250x700,,樓板120mm,,二三層出現有裂縫,其中一樓梯內側出現沿梁底的裂縫,,修補無效,。窗口45度出現斜裂縫,,也是靠樓梯方向比較明顯,,樓梯在靠樓梯內側一角部出現45度通縫。這個裂縫只出現在其中一側,,其他地方 沒有,,4層及天面也沒有出現問題。幫大伙一塊分析分析

  • 淺談水工混凝土裂縫的處理方案

    淺談水工混凝土裂縫的處理方案 混凝土是一種由砂石骨料,、水泥,、水及其他外加材料混合而成的非均質脆性材料。由于由于混凝土施工,、本身變形和約束等一系列問題,,使混凝土裂縫成了土木、水利,、橋梁,、隧道等工程中最常見的工程病害。硬化成型的混凝土中存在著眾多的微孔隙,、氣穴和微裂縫,,正是由于這些初混凝土建筑和構件通常都是帶縫工作的,由于裂縫的存在和發展通常會使內部的鋼筋等材料產生腐蝕,,降低鋼筋混凝土材料的承載能力,、耐久性及抗滲能力,影響建筑物的外觀,、使用壽命,,嚴重的將威脅到人民的生命、財產,。 一,、水工建筑物產生裂縫因素 混凝土裂縫產生的原因很多,水工建筑物產生裂縫主要有以下幾種: (1)混凝土在硬化的過程中,由于干縮引起的體積變形受到約束時產生的裂縫,,這種裂縫的寬度有時會很大,,甚至會貫穿整個構件。 (2)大體積混凝土水化時產生的大量水化熱得不到散發,,導致混凝土內外溫差較大,,使混凝土的形變超過極限引起裂縫。 (3)在厚度較大的構件中,,由于混凝土的塑性塌落引起的裂縫,。 (4)當有約束時,混凝土熱脹冷縮所產生的體積漲縮,,因為

  • 地下室頂板裂縫處理措施

    我公司一工程現在發現地下室頂板出現多條規則型裂縫,,初步分析為溫度縫,但還不明確(結構混凝土澆注到現在已經有1年多時間),。該地下室為人防工程,,經過灌水實驗,發現裂縫處不同程度的都有滲漏現象,,請問各位專家大俠采取何種處理措施經濟,,并且能有好的處理效果。

  • 墻體裂縫產生的原因以及處理方案

    在施工過程中常會遇到建筑墻體產生裂縫的問題,,輕則影響美觀造成滲漏,,重則造成嚴重事故。最近多次在新聞上看到因墻體裂縫引起的一系列問題糾葛,,而最近幾年又是地震的頻繁期,,想必大家仍心有余悸。今天又在論壇上看到有人提及該問題,,想必此問題已經引起了大家的共鳴,,本帖針對此問題,在網絡上搜集了一些資料,,并提出了相關的預防和控制的措施,。

  • 請問這個地下室頂板裂縫怎么處理,?

    請問這個地下室頂板裂縫怎么處理?

    本帖最后由 盧lulu 于 2016-3-26 21:18 編輯 工程概況,,地下室為一層,,長110米左右,寬70米左右裂縫大部分是澆筑完沉降后澆帶澆筑半個月后形成的,,后澆帶支撐是澆筑混凝土23天左右拆的,,基本都是貫通縫,,奇怪的是裂縫都是沿一個方向,而且據沉降觀測單位的資料,,這里沉降在正常值內,。并且沒有發生過地震,高層主樓為CFG樁地基處理筏板基礎,,其余為獨立基礎,,主樓部分沒有裂縫,裂縫只在地下室頂板,。這影響結構嗎,?怎么處理?下面是畫的一個平面示意圖,,和在地下室拍的一張圖,。

  • 請教關于混凝土面板裂縫問題處理方案

    混凝土面板堆石壩壩高103.8m,采用的是擠壓邊墻護坡施工,,每塊面板寬度12m,,厚度30~60cm,于6月底面板施工完成。目前發現有100多條裂縫,。裂縫主要位于死水位與水位變化區,,走向橫向貫穿面板,,寬度0.1~0.3mm居多,。目前對<0.1mm正在采用涂刷KB膠處理,≥0.1mm采用化學灌漿處理(漿液環氧類注射樹脂),。參建幾方正在對裂縫成因及進一步處理方式展開討論,,但還沒得出一個大家認同的結論及后續處理方式。望有哪為專家能給出一些成因分析及后續處理建議方案,!

  • 地下室結構裂縫滲漏處理方案

    在建筑工程中,,地下室結構是質量缺陷的高發點,而出現頻率高的則是混凝土裂縫問題,,由此所引起的維修費用也占到總維修費用的絕大多數,。 特別是一些微小裂縫,雖然很不起眼,,但是一旦出現滲漏,,其中的危害也是巨大的。因此,,對于出現微裂縫的混凝土,,一定要及時進行處理,以絕后患,。 施工要點 1,、基面處理,,封堵基面需做到堅實、干凈,、無雜物; 2,、沿著裂縫走向在基層表面切出一個U型凹槽(內大外小),凹槽應寬35mm,、深30mm,,一般到達堅實的基面即可; 3、將堵漏王拌和成半干粉團(粉料:水=3:1)壓入封堵部位填平直至凝固; 4

  • 求消防水池頂板開裂處理方案

    該水池現場看過,,池底板池壁均完好,,只有水池頂板開裂,初步懷疑砼質量問題,,原頂板分8塊3.75m*7.5m,,板裂,梁沒裂,。我初步擬出了個方案:在水池頂板面,,扎8mm鋼筋網搗60mm厚同標號的細石混凝土。經驗不足,,不知是否可行,,希望各位前輩指點一下,還有就是這水池處寒冷地區,,有什么地方要注意要補充的,,謝謝了[ 本帖最后由 hn-fkf 于 2009-10-10 11:48 編輯 ]

  • 這樣的地基處理方案可以嗎,?

    新做一陜北地區設計,,地勘初步報告如下:①雜填土(Q43ml):褐黃色,稍濕,,分布于整個場地,。層厚0.40~0.50米。②細砂(Q4eol):褐黃色,,稍和,,松散,分布整個場地,。層厚7.3~7.7米,。Fak=140Kpa

  • 【小試牛刀】結構裂縫的幾種處理方案

    【小試牛刀】結構裂縫的幾種處理方案

    號外!號外,!新人駕到,,有錢沒錢的,都來捧個場哇??! 由于收縮裂縫屬早期發展型,,受環境影響繼續發展的可能性不大。對裂縫的開展觀察1 個多

  • 混凝土裂縫的預防與處理

    混凝土裂縫的預防與處理 混凝土的裂縫問題是一個普遍存在而又難于解決的工程實際問題,本文對混凝土工程中常見的一些裂縫問題進行了探討分析,,并針對具體情況提出了一些預防,、處理措施。

  • 大家怎么處理梁的裂縫和撓度

    最近做個賓館,,跨度在8m左右,,還有2m的外挑,設計時沒考慮梁的裂縫和撓度的問題,,施工方提出懸挑梁2m有點長時,,我對梁的裂縫和撓度進行了校核,發現撓度基本滿足1/250的要求,,而裂縫很多地方都大于0.3mm的要求,,于是又對我以前做過的樓房進行校核,發現也是有很多裂縫超限的,,但是如果不超限不能瞞住建筑的要求,,另外梁的配筋也比較多,想請教各位,,大家是怎么處理這個為問題的,,你們設計院要求考慮嗎?