如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
請教交流和直流接觸器 ,,在啟動瞬間 和長時間吸合后,,線圈的電流有多大,?,?,?求教中…………請各位指點………………………………………………………………………………………………
直流接觸器是根據什么定義的呢?是根據控制線圈的通入的電源性質(交流或直流),,還是根據接觸器主觸頭通過的主回路的電源性質(交流或直流)呢,?
直流接觸器最大通斷能力:750VDC 1300A(阻性)動作次數25次,間隔2 min最大接通能力:750VDC 5KA持續時間:1.5s~2s短路電流耐受能力:15KA 持續時間:10ms以上的動作次數和間隔時間,,持續時間在標準中有規定嗎,?做完試驗后,我們怎樣判斷產品是合格的呢,?比如我做完15KA的,,接觸器主觸頭沒有斷開,而且熔了一點點,,是不是就是不合格了呢,?標準上有沒有規定這些東西呢,?如果有是那個標準?急需大家的幫助,!
我公司有大量大功率直流電機2X1250KW共2組,,額定電壓6KV,有整流變壓器4000KVA/0.6KV的2臺和2000KVA/0.6KV的1臺,。另外兩臺2235KW交流異步電機由變頻器驅動?,F(xiàn)在準備諧波治理,其中5、7,、11,、3、23次嚴重,,各次諧波相當于基波電流值的45%,、35%、7%,、5%,、3%。由于設備負荷變化范圍大,,速度快(10幾秒從14%變到100%)?,F(xiàn)有電容補償設備為接觸器自動控制投切,電容由于諧波問題損壞嚴重,,一年換一次,,設備滿載時變壓器發熱嚴重。現看有關資料有二極管投等半導全切換的電容補償設備,,可以對大量大功率整流設備的開通和判斷瞬時短路的較好效果,,不知有哪位用過。
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀,?如果我有個照明線路,,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,,可以的話應和什么開關配合好一些呢,?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),,請問我的做法是不是正確的,?
55KW的消防泵,,星三角啟動,,原理圖參照的是 10D303-3 P27~30請問是參照第二個圖 還是第三圖選接觸器和熱繼電器?
知識點:直流斷路器
大功率直流開關電源的主要組件是進口組件,,以及進口IGBT集成厚膜驅動器,,高頻變壓器和集成電路等其他關鍵組件,均選自國際品牌的產品,。直流輸出采用恒定電壓電流限制和恒定電流限制電壓工作模式,功率轉換效率高達90%,,比電壓鎮流器或可飽和電抗器低50%的能量,比晶閘管電壓鎮流器低25%的能量,。體積和重量只是具有相同規格的晶閘管調節器的20%左右,。整機的外殼和結構部件均由優質的鍍鋅鋼,靜電噴涂或不銹鋼制成,,并且大多數主電路和弱電流控制電路用于腐蝕保護,。 大功率直流開關電源的主要功能: 1)保護功能:過壓,過流,,短路,,過熱,輸入斷相,,輸入過壓,欠壓,,自動診斷報警裝置 2)通訊接口:保留CAN2.0通訊接口,。大功率直流電源制造商可以通過總線實時監視大功率直流開關電源。還可以提供RS232和RS
請教下各位大佬,大功率直流充電樁到底能不能下地下室呢,?現在看的兩個規范感覺是有些沖突的,,也不知道是不是我理解錯了
請教接觸器或繼電器的吸合功率和保持功率是廠家會給出,還是自己計算得到,,兩者之間是否有一個數量上的計算關系,?提前謝謝您的回復。
為什么接觸器吸合瞬間線圈功率會大,,也就是線圈電流會那么大,?按理說線圈電壓不變,,阻抗不變,功率也應該不會變的阿,?我自己推測是不是也跟力學中推箱子一樣,,一開始的靜摩擦力要比推動之后動摩擦力來得大,跟慣性有關,,我在想楞次定理就類似于慣性是嗎,?我在講什么啊,扯得有點遠~~~~~~~~~不管怎么樣,,請誰教教我,?
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,,前面進線有一個觸點熔焊了,,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看,。我說出了問題,,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
80多kW的風機,還有250kW的某爐的一次風機,,二次風機....這些大電機一般怎樣啟動?。繂与娏鞔蠹s是工作電流的幾倍???變電所里的給它供電 的短路器各電流怎樣整定啊,?必須得用電動機型的嗎,?普通配電型的可以嗎?
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,,正常運行時嗡嗡聲音很大,,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,,不起什么作用,,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝?。,。?/p>
直流接觸器在吸合過程中線包電流是否發生變化,,交流接觸器吸合過程中電流是否變化,。如果有異物導致接觸器銜鐵與線包鐵芯不能挨上,,哪種接觸器會燒線包。
交直流接觸器在通電時的區別,,尤其是有無渦流和磁滯損耗,?[ 本帖最后由 zj8995211 于 2011-10-16 13:28 編輯 ]
已知電機功率后,可以算出來空開和接觸的容量,。也可以算出線材直徑,。 首先知道電機功率后,我們換算出電機的工作電流,。一般可以按照一千瓦2安培來估算!(指三項電機)例如4kw電機,,正常工作電流就是4×2=8安。現在確定電機工作電流為8安,。那么我們在根據電流在選擇空開斷路器,,接觸器的額定電流。一般接觸器和斷路器額定電流是電機的1.5-2.5倍即可,。具體根據負載可以適度上調一下,。例如前面說得電機,額定電流8安,,那么接觸器,,空開,,就可以選16-25安培的,。實際生產中接觸器要比空開大一些為好。例如上面例子,,接觸器可以選擇25-40安的(頻繁啟動,,過流,堵轉)功率余量要大一些,,壽命也更長,。 最后說線徑的選擇,,上面工作電流是8安,考慮到平時超流堵轉,,提高穩定性,,選4平方銅線。余量大一些比較好,。