大功率直流開關電源的主要組件是進口組件,,以及進口IGBT集成厚膜驅動器,,高頻變壓器和集成電路等其他關鍵組件,均選自國際品牌的產品,。直流輸出采用恒定電壓電流限制和恒定電流限制電壓工作模式,功率轉換效率高達90%,,比電壓鎮流器或可飽和電抗器低50%的能量,比晶閘管電壓鎮流器低25%的能量,。體積和重量只是具有相同規格的晶閘管調節器的20%左右,。整機的外殼和結構部件均由優質的鍍鋅鋼,靜電噴涂或不銹鋼制成,,并且大多數主電路和弱電流控制電路用于腐蝕保護,。 大功率直流開關電源的主要功能: 1)保護功能:過壓,過流,,短路,,過熱,輸入斷相,,輸入過壓,,欠壓,自動診斷報警裝置 2)通訊接口:保留CAN2.0通訊接口,。大功率直流電源制造商可以通過總線實時監視大功率直流開關電源,。還可以提供RS232和RS
在現代電子產品測試中,精密直流電源和線性交流變頻電源的應用無處不在,。大多電子產品的初次研發階段,,都是以線性直流和線性交流變頻電源為主。這樣可以有效的避免了在測試過程中排除外部電源的傳導干擾問題,,有著工作經驗的工程師旺旺如此選擇,。 但是大家對于大功率直流電源和線性交流變頻電源直接的區別往往還需要有更多的了解,在此有心的技術人員為大家對此做一些細致的詳解,,希望可以方便大家查閱,。 大功率直流電源(Linear Regulator)使用在其線性區域內運行的晶體管或 FET,從應用的輸入電壓中減去超額的電壓,,產生經過調節的輸出電壓,。其產品均采用小型封裝,具有出色的性能,,并且提供熱過載保護,、安全限流等增值特性,關斷模式還能大幅降低功耗,。這樣直流電源的突出優點是具有最低的成本,,最低的噪聲和最低的靜態電流。它的外圍器件也很少,通常只有一兩個旁路電容,。新型線性穩壓器可達到以下指標:30μV 輸出噪聲,、60dB PSRR、6μA 靜態電流及100mV的壓差,。 線性
與傳統電源相比,,直流穩壓電源具有體積小、重量輕,、效率高等優點,,也為減少高頻直流電源的體積創造了條件,又稱可調高頻開關,。它還為減少大的直流電量創造了條件,,也被稱為可調高頻開關??烧{直流穩壓器具有全面的電壓保護功能,,過壓和過流可以連續調整和預測,輸出電壓可以通過接觸開關控制,。 當穩壓電源的交流輸入電壓為150V-260V時,,輸出為220V。低于或高于這個范圍,,效率就會下降,。在單片機控制的第一階段,輸入電壓可以設置在310V以下和90V以上,,可以設置190V-250V的范圍,,可以使用一個參數穩定器。 電源輸入端的交流電壓是高度可變的,,濾波器吸收濾波電路,,過濾掉高頻脈沖和其他雜散電壓,并將其傳遞給直流開關穩壓器,、交流采樣電路和控制執行電路,。 直流開關穩壓器的容量很小,但它可以將60-32
我公司有大量大功率直流電機2X1250KW共2組,,額定電壓6KV,,有整流變壓器4000KVA/0.6KV的2臺和2000KVA/0.6KV的1臺,。另外兩臺2235KW交流異步電機由變頻器驅動?,F在準備諧波治理,其中5、7,、11,、3、23次嚴重,各次諧波相當于基波電流值的45%,、35%,、7%、5%,、3%,。由于設備負荷變化范圍大,速度快(10幾秒從14%變到100%)?,F有電容補償設備為接觸器自動控制投切,,電容由于諧波問題損壞嚴重,一年換一次,,設備滿載時變壓器發熱嚴重?,F看有關資料有二極管投等半導全切換的電容補償設備,可以對大量大功率整流設備的開通和判斷瞬時短路的較好效果,,不知有哪位用過,。
請教下各位大佬,,大功率直流充電樁到底能不能下地下室呢?現在看的兩個規范感覺是有些沖突的,,也不知道是不是我理解錯了
知識點:直流斷路器
 城市電源輸入端的交流電壓是高度可變的,濾波器吸收濾波電路,,過濾掉高頻脈沖和其他雜散電壓,,并將其傳遞給直流開關穩壓器、交流采樣電路和控制執行電路,。 直流開關穩壓器的容量很小,,但它可以將60-320V的交流電壓轉換成+5V,+12V,+
在開關電源的使用中,,總是默認開關電源不能滿載,,銘牌值350W的開關電源最大按0.8的系數來使用,也就是280W,。根據明緯NES-350-24的開關電源參數表所示,,輸出端電壓24V,電流14.6A,,額定功率350.4W,。輸入端效率為87%。 有以下疑問: 1,、效率η=輸出/輸入=87% 是不是這樣理解,?輸入端實際為403W? 2,、銘牌值350W為額定功率,,是否為最大輸出功率? 3,、實際輸出功率因負載而定,,但是可以滿載350W使用?
交流電源是我們能夠經常使用的,,但是在某些專業領域,,例如機械制造,實驗室,,電力,,軍工等其他高科技領域,交流電源的間斷性供電是不能使用的,,這時候就會用穩定的直流電源進行替代,,一般就是使用大功率高頻直流電源,但是這種電源的類型很多,。通常,,它們分為穩定穩流電流,,多通道電流,,線性和變頻等等,,那么我們如何選擇合適的電源呢? 大功率高頻直流電源如何選合適? 大功率高頻直流電源設備是當前在直流電設備中使用最廣泛的設備,,因為它們增加了內部IGBT調諧模塊,,這些模塊具有高功效,高精度和高穩定性的特點,。它用于某些需要精確儀器的科學研究所,,實驗室或電子產品線經常被安裝使用。選擇時,,我們必須根據所需能源的技術指標進行選擇,。不同的電流和電壓考慮了直流電的不同特性。特性指標反映了直流穩定電源的固有特性,。 我們
關鍵字:開關電源 0 引言 開關電源作為電子設備的供電裝置,,具有體積小、重量輕,、效率高等優點,,在數字電路中得到了廣泛的應用,然而由于工作在高頻開關狀態,,屬于強干擾源,,其本身產生的干擾直接危害著電子設備的正常工作。因此,,抑制開關電源本身的電磁噪聲,,同時提高其對電磁干擾的抗擾性,以保證電子設備能夠長期安全可靠地工作,,是開發和設計開關電源的一個重要課題,。 1 開關電源干擾的產生 開關電源的干擾一般分為兩大類:一是開關電源內部元器件形成的干擾;二是由于外界因素影響而使開關電源產生的干擾,。兩者都涉及到人為因素和自然因素,。 1.1 開關電源內部干擾 開關電源產生的EMI主要是由基本整流器產生的高次諧波電流干擾和功率變換電路產生的尖峰電壓干擾。 1.1.1基本整流器 基本整流器的整流過程是產生EMI最常見的原因,。這是因為工頻交流正弦波通過整流后不再是單一頻率的電流,,而變成一直流分量和一系列頻率不同的諧波分
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 編輯 開關電源設計的一般考慮在設計開關電源之前,應當仔細研究要設計的電源技術要求?,F以一個通信電源模塊的例子來說明設計要考慮的問題,。該模塊的技術規范如下:
開關電源的特點是會產生很強的電磁噪聲,如果不嚴格控制,,會產生很大的干擾,。 下面介紹的技能有助于下降開關電源的噪聲,,并可用于高度靈敏的模仿電路。 1.電路和設備的挑選 關鍵是將dv / dt和di / dt保持在較低水平,。 有許多電路能夠下降dv / dt和/或di / dt以削減輻射,,這也能夠下降開關管上的壓力。 這些電路包含ZVS(零電壓開關),,ZCS(零電流開關),,諧振模式。 (ZCS的一種),,SEPIC(單端初級電感轉換器),,CK(一組磁性結構,以其發明者的姓名命名)等,。 削減切換時刻并不一定會導致功率提高,,因為磁性元件的RF振動需求強大的損耗緩沖,最終能夠觀察到削弱的返回,。 使用軟開關技能,,雖然會略微下降功率,但在節省本錢和過濾/屏蔽所占空間方面具有更大的優勢,。 2.阻尼 為了
一,、開關電源的電路組成開關電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI),、整流濾波電路、功率變換電路,、PWM控制器電路,、輸出整流濾波電路組成。輔助電路有輸入過欠壓保護電路,、輸出過欠壓保護電路,、輸出過流保護電路、輸出短路保護電路等,。開關電源的電路組成方框圖如下:二,、輸入電路的原理及常見電路1、AC輸入整流濾波電路原理:
80多kW的風機,還有250kW的某爐的一次風機,,二次風機....這些大電機一般怎樣啟動?。繂与娏鞔蠹s是工作電流的幾倍???變電所里的給它供電 的短路器各電流怎樣整定?。勘仨毜糜秒妱訖C型的嗎,?普通配電型的可以嗎,?
在進行電器電路模塊設計或給新產品定型時,有時極少認真考慮配套開關電源的選擇,,直到發現問題出在開關電源部分,,才重新評估這個問題,。 一,、選擇開關電源的基本依據 電壓和電流范圍,這是兩個最容易確定的指標,,只要根據電路的功耗計算出即可,。也應考慮測試高、低供電電壓極值,。 大多數固定電源允許輸出電壓±10%的范圍內變化,,如果這還不能滿足電路要求,可選用輸出可調的或允許更大變化范圍的電源,。 如果用該電源給組合式裝置供電,,則裝置所需最大的電流的75%到90%由一個電源提供,不夠部分可并接兩個或更多電源,。 二,、開關電源的擴展和安全性
針對在某特定工作條件下發生的短路失效問題,進行了開關電源模塊及其外圍電路的工作原理分析,通過建立故障確 定了失效原因,運用原理分析與仿真分析的方法找到了開關電源模塊的損傷原因與機理,并給出了對應的改進措施。 大電流直流電源是冶金,、化工及有色加工行業的重要裝置,。 為解決目前國內傳統直流電源存在的功率因數較低、諧波污染嚴重等問題,本文設計了一種大電流可并聯直流開關電源模塊的優化拓撲結構,可以根據用戶使用容量的需 求而選擇并聯個數,達到運行效果好,、現場調試工作量小,、使用方便、調整控制方便等優良效果,。 通過查閱大量參 考文獻和技術資料,本文設計了以IGBT為主功率器件,由三相全橋不可控整流電路,、全橋逆變電路和全波整流電路 組成的主電路,詳細介紹了主電路各器件的參數計算和器件選型。
實用的直流開關電源保護電路
我公司一變電所的直流系統有五塊直流高頻開關電源(充電模塊)但第一個模塊顯示的電流明顯高于其余的四個,,這樣有什么后果目前沒查出原因求指教
大功率中頻電爐在變頻電源的技術創新 雖然目前傳統硬開關技術大功率變頻電源中頻電爐的設計和制造已經能夠滿足一般的工業生產中 對變頻電源的常規技術要求,,但也還存在著許多需要進一步創新和研發的領域。 (1)中頻電爐開關頻率的提高 如果能將變頻電源中功率器件的開關頻率在原有基礎上進一步提高,,將會使變頻電源的 性能得以進一步的改善,。如輸出波形中的低次諧波被更有效地抑制,輸出電壓和電流將更趨 于正弦波形,,濾波器的尺寸將大大縮小等,,特別是大功率的變頻電源,,其功率密度和性能將 會得到很大的改善。 (2)中頻電爐開關損耗的減少