如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
請教交流和直流接觸器 ,,在啟動瞬間 和長時間吸合后,,線圈的電流有多大?,?,?求教中…………請各位指點………………………………………………………………………………………………
直流接觸器是根據什么定義的呢,?是根據控制線圈的通入的電源性質(交流或直流),還是根據接觸器主觸頭通過的主回路的電源性質(交流或直流)呢,?
今天看書,突然看到高壓真空接觸器,因本人從來沒接觸過這東西,特想來問問各位師傅們,這設備是起什么作用的啊?干什么用的,在什么場合用.
直流接觸器最大通斷能力:750VDC 1300A(阻性)動作次數25次,,間隔2 min最大接通能力:750VDC 5KA持續時間:1.5s~2s短路電流耐受能力:15KA 持續時間:10ms以上的動作次數和間隔時間,持續時間在標準中有規定嗎,?做完試驗后,,我們怎樣判斷產品是合格的呢?比如我做完15KA的,,接觸器主觸頭沒有斷開,,而且熔了一點點,是不是就是不合格了呢,?標準上有沒有規定這些東西呢,?如果有是那個標準?急需大家的幫助,!
高壓真空接觸器應用和維護 1高壓真空接觸器用于交流50Hz,,主回路額定工作電壓1140V、660V,、380V的配電系統,。供頻繁操作較大的負荷電流用,在工業企業被廣泛選用,,特別適用于環境惡劣和易燃易爆危險場所。 2高壓真空接觸器的檢查與維護: ①高壓真空接觸器的真空管滅弧室的維護工作與真空斷路器基本相同,,可結合被控設備同時進行維護,。 ②高壓真空接觸器應進行定期檢查: 1每半年檢查一次真空管的開距和超距; 2每年檢查一次其動作性能; 3每季度應檢查一次輔助觸點有無損傷脫落,; 4每1~2年用耐壓試驗法檢測真空滅弧管的真空度,。 ③維護: 高壓真空接觸器的維護工作除真空滅弧管外,其它項目均與電磁式接觸器相同
高壓接觸器通常由絕緣隔電框架,、金屬底座,、傳動拐臂、電磁系統,、輔助開關和真空開關管等部件組成,。當電磁線圈通過控制電壓時,銜鐵帶動拐臂轉動,,使真空開關管內主觸頭接通,,電磁線圈斷電后,由于分閘彈簧作用,,使主觸頭分?真空開關管是以上封蓋,、下封蓋、金屬波紋管和陶瓷管等組成,,該真空開關管,,外殼采用95瓷絕緣材料制成波紋式的瓷管,它具有爬電距離大,、機械強度高,、耐熱和耐沖擊的特點。真空開關管內封裝一對動靜觸頭,,觸頭材料采用耐磨且低截流值的Cu-W-Wc,,這樣在滿足開斷性能的條件下,減小開斷過程中由于截流引起的過電壓,,提高了真空開關管的使用電壽命,。當金屬波紋管軸向運動時帶動動觸頭做分合閘動作。 電磁系統考慮實際吸力特性和反力特性良好配合,,以及發揮接觸器運行時噪音低,、節電的優點,采用滯留雙線圈由起動和維持兩繞組組成,,通過輔助開關切換,,為了便于用戶進行交流電源操作,接觸器帶有橋式整流裝置,。 機械鎖扣:當閉合線圈通電時,,接觸器吸合,機械鎖扣鎖?。寒?dāng)脫扣線圈通電時,,機械鎖扣脫扣,,接觸器釋放,脫扣線圈在熱態時,,其電壓在Us85%-110%范圍內使接觸器可靠釋放,。
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,,控制方式就是手控,,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢,?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的,?
無錫市南方電器制造有限公司作真空電器的專業廠家,,有CKG、JCZ系列真空接觸器及組合電器,,電話:0510-88796258-8003 虞國平
1.高壓交流真空接觸器,,其是否屬于高壓真空接觸器,? 高壓交流真空接觸器,其是屬于高壓真空接觸器的,,所以在這個問題上,,其回答為是。而且,,這一種接觸器,,可以作為開關電器來使用,用來接通或斷開交流電路,,并進行遠程控制,。其的控制對象,主要是電動機和變壓器這兩個,。 2.高壓真空接觸器的維護工作,,是否與電磁式接觸器的,是一樣的,?此外,,其的主要部件,是什么,? 高壓真空接觸器,,其的維護工作,,除了真空滅弧管外,其它的,,是與電磁式接觸器一樣的。而這一種接觸器的主要部件,,是為真空管,。所以,對這一部件,,我們應引起重視,,并做好其的維護保養工作。 3.高壓真空接觸器中,,兩個線圈應怎樣接線,? 高壓真空接觸器中,對其兩個線圈的接線,,具體來講的話,,是將一個接觸器的常開觸點并聯在另一個接觸器線圈的兩端,或者是,,將一個接觸器的常閉觸點,,串聯在另一接觸器的線圈回路或控制回路上。此外,,如果想要形成互鎖的話,,那么,應將一個接觸器的常開觸點并聯在另一接觸器線圈的兩端,,這樣才行,。
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,,因為是新使用半年多,,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那,?謝謝!??!
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,,前面進線有一個觸點熔焊了,,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看,。我說出了問題,,施工隊的回答也很搞笑,。大伙分析下
知識點:雙極接觸器
我單位的10KV電容補償柜,原采用VC12-400型,,現在電容柜廠家提供的是VSC接觸器,,都是ABB的產品想問:1、VSC和VC12接觸器的性能和品質有什么區別,?2,、都是進口產品么?價位有區別么》,?
我現在所用的接觸器吸合時聲音過大,,領導讓想辦法把聲音弄小一點(從接觸器本身去解決,還是用其它的方法才能解決?。?,誰有高招啊,?,??
有幾個直流的電磁鐵二百二十伏的 量了電阻 大的也就兩百多歐 小的七十多歐 控制柜里用的是歐姆龍的那種小繼電器 拉弧很嚴重 在電磁鐵上并了二極管 也不管用 請問用哪種繼電器好歐姆龍上的觸點標注是:28V DC 5A的 是否跟電壓高 有關系
在一個電動車電源中,,使用直流接觸器作為輸出開關,,其線圈電壓為DC24V。另外系統中還有一個繼電器(線圈電壓DC24V),。24V電由一個蓄電池通過一個控制開關提供,。 具體連接方式見圖。在使用過程中,,在關掉24V電時,,多次出現接觸器觸點粘連不釋放的情況,在接觸器靜置一段時間后,再次加上24V電,,其觸點又會恢復正常,。請問高手,該故障的原因可能是什么,?不知道怎么添加圖片,,圖放在附件里了!請各位高手不吝賜教,!感激不盡,![ 本帖最后由 chgchang 于 2011-3-8 20:33 編輯 ]
交直流接觸器在通電時的區別,尤其是有無渦流和磁滯損耗,?[ 本帖最后由 zj8995211 于 2011-10-16 13:28 編輯 ]
直流接觸器在吸合過程中線包電流是否發生變化,交流接觸器吸合過程中電流是否變化,。如果有異物導致接觸器銜鐵與線包鐵芯不能挨上,,哪種接觸器會燒線包。