亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助:現澆空心無梁樓蓋設計

    多層地下室(車庫),,9mx9m、9mx6m柱網的現澆無梁空心樓蓋運用PKPM如何設計,?請詳細介紹如何建模,、分析、計算,、配筋,、構造等細節,最好有實例,。另外:箱體和筒體在計算上有何區別,?謝謝![ 本帖最后由 xiong-818 于 2012-4-21 10:17 編輯 ]

  • 無梁樓蓋怎么建模設計呀

    最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,,含6級人防的,。純粹一層的地下車庫,地下水位很高,。反正就是整個車庫在地下水位以下。求助各位朋友,,有什么招,。對了,車庫層高3.3米,。頂板覆土0.9米,。請教各位同行朋友,,有什么辦法?;蛘哂蓄愃频氖┕D上傳一份,,小弟在此感激不盡。謝謝,!

  • 三個空心無梁樓蓋的STRAT建模問題

    有問題請教高手:問題一:用STRAT4.0版本設計無梁空心樓蓋,,托板輸入后,該怎么輸入柱上實心板帶,?打比方說:柱網是10米x10米,,板厚350,柱子是直徑500的圓柱,,則托板是高350+100=450,,托板平面尺寸為3500x3500,而柱頂抗沖切實心板塊的平面尺寸是4100x4100.按照教學模型演示錄像中只是把3500x3500的托板按照柱帽輸入,,但是這4100x4100實心板塊(它比托板每邊大了300)怎么輸入,?是不是干脆就不輸?只輸入3500x3500的托板,?問題二:如果建筑平面是直徑50米半圓形的,,柱網是10米x10米,則輸入的邊柱帽為厚450,,邊長1250X2500的柱帽,,這種矩形柱帽與圓弧邊梁形成個夾角,會不會造成網格剖分異常,?問題三:無梁樓蓋有邊框架明梁,,且同時邊框架梁處又半個柱上板帶,這半個柱子上板帶該怎么輸入,?是不是用STRAT3.0版本的畫線方法輸入,?我見模型演示錄像中是沒有錄入這半個柱上板帶的。

  • 無梁樓蓋設計的一些資料與大家分享

    本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 編輯 5自己無梁樓蓋設計的一些資料 與大家分享,!

  • 無梁樓蓋的設計及構造.rar

    無梁樓蓋的設計及構造.rar

  • 無梁樓蓋地下商業街設計

    本帖最后由 plete19890111 于 2014-2-25 15:07 編輯 無梁樓蓋地下商業街 一般民用院做嗎,?像這種工程是不是都是人防院的人做的,。。,。還有,。。算無梁樓蓋 用經驗系數和理正人防,。,。,。。人防院的我問是用前者,,但是總工做一期的活用的人防,。 有這么做的朋友嗎? 希望多交流交流。,。,。

  • 無梁樓蓋設計原理及軟件實現

    無梁樓蓋設計原理及軟件實現

  • 無梁樓蓋設計要點有啥呀帖子們

    土木大二狗,啥也不知道,,請大佬們用自己的學識羞辱我吧?。?/p>

  • 盈建科無梁樓蓋設計問題疑問

    本人采用盈建科進行無梁樓蓋計算,,在板施工圖的計算參數>無梁樓蓋參數>板帶鋼筋中選擇了“取整體計算彈性樓板計算結果”確定后,,再進入“無梁樓蓋”菜單,指定“圍區板帶”,,接下來選擇“標注板帶”和“標注柱帽”都無配筋,,板帶只有編號和板帶寬度,詳見附圖,,這是怎么回事,?求各位大神指點迷津。,。,。。是因為選擇了“取整體計算彈性樓板計算結果”后還需要點擊一下計算嗎,? 多謝技術達人?。?!

  • 無梁樓蓋的設計及構造(心血原創)

    無梁樓蓋在車庫和商場比較有用,,尤其在非抗震區。現在談談無梁板的設計:設計:關于無梁板的內力計算,,一般的,,軟件都不是很好用,pkpm提出過相關計算方法,,我覺得也不是很完善,,它只提到位移,周期計算,。對于施工圖設計并不完善,。計算機計算方法是有限元分析法。一般的,,手算計算方法有:等代框架法,,經驗系數法。等代框架就是把板帶等效成相應剛度的梁,,再與柱子組合成框架參與計算,,這個在計算水平作用時候還要注意等代框架取板的寬度,計算結構位移和周期都是有用的,,不過有一點要注意,,柱子剛度不準確了,如果雙向都要等代就比較麻煩,。pkpm提到過用彈性板和真實柱子來計算,,我想應該準確一點。我曾經比較過沒有水平力下的彎矩基本上沒有什么變化,。如果合用經驗系數法的條件,,用經驗系數法很簡單,也計算的比較準確,。經驗系數法就是按邊跨條件定義邊跨的內力,,內跨用0.65Mo與0.35Mo來分配內力。所以首先必須計算在簡支下的跨中彎矩Mo,。無梁樓蓋要注意的就是計算跨度的問題,,計算模型,計算荷載,。如果還有柱帽和托板,,還要注意內力會往支座處傾斜,這個時候要注意截面設計的位置,,和節

  • 預應力無梁樓蓋設計探討

    1.普遍的規范都是推薦使用有限元分析設計,國內的slabcad技術上可以實現,但是實際應用起來覺得還欠完善;特別一般這樣的無梁樓蓋都是很大面積的不規則的地下室樓板,slabcad經常出現的情況是分析單元較多較不規則的時候就進入死機狀態.另外預應力筋配筋方面,也是相當麻煩.所以,總體來講,使用slabcad設計預應力無梁樓蓋,還有待軟件的完善.2.現在大多設計院使用的大多是等代框架法或者經驗系數法.等代框架法遇到的問題是:計算跨度的確定.現有文獻大多討論在水平荷載下的計算寬度的取值問題,但對于有柱帽的等代框架的計算跨度的取值沒有詳細討論.無粘結規程里面,提到的取值方法是ACI講的柱子軸線的距離,對柱帽考慮一個剛域或一個折算的支座剛度,實際建模計算難于實現;有教材提到計算跨度的取值為L-2C/3,不過沒有相關規范的支持(規范只是在經驗系數法上提到),在柱帽有效寬度取值上也是不明確.經驗系數法遇到的問題:預應力損失不能準確計算;另外在有柱帽的無梁樓蓋,配支座負鋼筋的時候,如何考慮柱帽的有利作用也是存在爭

  • 預應力無梁樓蓋設計求教

    本人要做一跨度8m*8m的地下車庫,,現決定選用預應力無梁樓蓋。請問設計中一般采用什么方法計算???我選用了pkpm里的slabcad,按照柱帽集中配筋的方式進行計算,,由于覆土較厚(1.2m),,在一跨內總預應力筋數已達34根(1860筋),應該差不多吧,?但SLABCAD計算中,,柱帽處拉應力仍然太大無法滿足抗裂。我的柱帽采用300*300斜段加200*2700托板,。請問這個問題應該怎么解決,?按我現在的做法,附加非預應力筋要到&18@150,,才滿足裂縫要求,。我這么做對么,?可這樣做配筋量很大,而且預應力筋效果就不明顯了?。沽炎兂砷_裂裂縫驗算)用slabcad我是不是忽略了什么東西,?因為初次做這個,問題太多,,希望各位前輩給予耐心指點,。謝謝啊,!

  • 典型地下室空心無梁樓蓋+抗水板圖紙

    圖紙簡介: 典型空心無梁樓蓋圖紙,,柱上板帶跨中板帶表示清晰,底板采用無梁樓蓋抗水板,。圖紙包括:圖紙目錄,、樁基礎平面布置圖、墻柱平面布置圖,、地下室底板結構平面圖,、樓梯詳圖以及節點大樣圖。 投稿網友: bestbear299 上傳時間:

  • 07蜂窩式空心無梁樓蓋板的撓度計算

    07蜂窩式空心無梁樓蓋板的撓度計算

  • 無梁樓蓋結構設計及計算

    簡要說明:無梁樓蓋已廣泛應用于商場,、多層廠房和地下室等各類民用建筑, 本文分析其受力機理, 并對兩種常用的近似計算方法進行分析比較, 給出了TAT 和SATWE 軟件的使用要點, 對結構設計人員有一定的參考意義,。文件格式:PDF 文件大小:122 KB

  • 收集了一些與無梁樓蓋設計的相關資料

    收集了一些與無梁樓蓋設計資料

  • 無梁樓蓋用什么軟件計算,?

    一小區地下車庫,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,,以前沒做過,,不太了解,只知道pkpm軟件不能設計,,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,,聽說盈建科可以設計,也沒用過,,大家給介紹一下,,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,謝謝,。

點擊加載更多

空心無梁樓蓋設計

空心無梁樓蓋設計專題,,為您提供空心無梁樓蓋設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空心無梁樓蓋設計 相關的專業交流討論,,更多空心無梁樓蓋設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電力施工技術交底

潛污泵的安裝