有問題請教高手:?jiǎn)栴}一:用STRAT4.0版本設計無梁空心樓蓋,,托板輸入后,,該怎么輸入柱上實心板帶?打比方說:柱網是10米x10米,,板厚350,,柱子是直徑500的圓柱,,則托板是高350+100=450,托板平面尺寸為3500x3500,,而柱頂抗沖切實心板塊的平面尺寸是4100x4100.按照教學模型演示錄像中只是把3500x3500的托板按照柱帽輸入,,但是這4100x4100實心板塊(它比托板每邊大了300)怎么輸入?是不是干脆就不輸,?只輸入3500x3500的托板,?問題二:如果建筑平面是直徑50米半圓形的,,柱網是10米x10米,,則輸入的邊柱帽為厚450,邊長1250X2500的柱帽,,這種矩形柱帽與圓弧邊梁形成個夾角,,會不會造成網格剖分異常?問題三:無梁樓蓋有邊框架明梁,,且同時邊框架梁處又半個柱上板帶,,這半個柱子上板帶該怎么輸入?是不是用STRAT3.0版本的畫線方法輸入,?我見模型演示錄像中是沒有錄入這半個柱上板帶的,。
多層地下室(車庫),,9mx9m、9mx6m柱網的現澆無梁空心樓蓋運用PKPM如何設計,?請?jiān)敿毥榻B如何建模,、分析、計算,、配筋,、構造等細節,最好有實例,。另外:箱體和筒體在計算上有何區別,?謝謝![ 本帖最后由 xiong-818 于 2012-4-21 10:17 編輯 ]
圖紙簡介: 典型空心無梁樓蓋圖紙,,柱上板帶跨中板帶表示清晰,,底板采用無梁樓蓋抗水板。圖紙包括:圖紙目錄,、樁基礎平面布置圖,、墻柱平面布置圖、地下室底板結構平面圖,、樓梯詳圖以及節點大樣圖,。 投稿網友: bestbear299 上傳時間:
07蜂窩式空心無梁樓蓋板的撓度計算
一小區地下車庫,,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,以前沒做過,,不太了解,,只知道pkpm軟件不能設計,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,,聽說盈建科可以設計,,也沒用過,大家給介紹一下,,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,,謝謝。
最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,,含6級人防的,。純粹一層的地下車庫,地下水位很高,。反正就是整個車庫在地下水位以下,。求助各位朋友,有什么招,。對了,,車庫層高3.3米,。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,,有什么辦法,。或者有類似的施工圖上傳一份,,小弟在此感激不盡,。謝謝!
大家算無梁樓蓋用什么軟件? 用PKPM的復雜樓板算出的配筋和沖切不好出計算書,!而且沖切經常異常,! 用理正算的話好像未考慮不平衡彎矩造成的沖切應力!所以也不完全,! 哪位大哥幫幫唄,? (比如:地下車庫大塊比較規,但邊邊角角很不規則,,用理正算考慮不了平衡)
主題 關于現澆空心板 發帖人 路人 公司 CMC EMail GBF現澆空心板做為建筑部99年的科技推廣項目近年來在工程上的應用越來越多,,希望斑竹介紹一下用Strat軟件計算現澆空心板的情況,如計算假定,,計算方法等,。
因為以前沒做過,,我采用的是這種方法本工程柱距是8.1X8.1M,采用550厚無梁空心樓板,,考慮柱間的實心暗梁是800X550,,空心板內的空心管直徑為450mm。PKPM中按照550厚輸入實心樓板,,但是板自重恒載按照40%的空心率計算,。軸線位置,輸入工字型框架梁,,梁高同空心樓板,,腹板寬度輸入柱上板帶范圍內所有肋的寬度總和。翼緣寬度輸入柱上板帶寬度,,算出來的梁上下鋼筋,均勻配到柱上板帶的空心板內,。然后在暗梁內設置箍筋,??缰邪鍘У呐浣睿苯尤?50厚實心樓板的配筋結果請問各位前輩,,這種方法行不行,。需要注意什么。
如題,大家共同學習,。
本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 編輯 5自己無梁樓蓋設計的一些資料 與大家分享,!
一地下車庫,無梁樓蓋,,7800*7800柱網,,主樓邊跨為十字梁普通梁板結構,無梁樓板定義為彈性板6,有限元計算,,普通梁板為剛性板,,塑性計算,200厚,。那問題來了,,我用盈建科計算,兩種樓板采用兩種計算方法,,計算兩遍,,交接處的板支座配筋怎么考慮呢?
問題補充:各位老師請教以下問題:1,,圖一中板帶上,,板帶下的數字分別代表什么意思。2,,圖一中藍色線上兩個608代表什么意思,。3,圖二中綠色范圍內b=4700代表什么意思,。
雙向板無梁樓蓋_朱聘儒
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:29 編輯 平法示無梁樓蓋,,應標明兩種板帶,。號跨數厚寬通筋,注筋長中線以外,。 【注釋】號跨數厚寬通筋:梁編號,、跨數、板厚、上下貫通鋼筋,。 注筋長:標注支座上部非貫通鋼筋的長度,。中線:支座中心線。參見16G101-1《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則
無梁樓蓋板帶板底彎矩差異比較大,,受力縱筋采用不同直徑的鋼筋,,即外跨板底受力筋與中間跨板底受力筋不同,查看手冊與圖集,,發現普通樓板相鄰跨不需要搭接,,無梁樓蓋需要搭接,但圖集上的是相同直徑的鋼筋焊接或搭接,,不同直徑的怎么辦,?
有一商業建筑,二層,,每層面積5000,,沒有隔墻,中部還有個200平米的中庭,因為沒有梁(樓板厚40cm),,甲方對吊頂高度有要求,,上層的排水如何解決,是和一般建筑一樣處理嗎,,還是....這樣的建筑防火分割怎么解決.請各位達人給點意見,,謝謝了.
空心無梁樓蓋
空心無梁樓蓋專題,為您提供空心無梁樓蓋相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與空心無梁樓蓋 相關的專業交流討論,,更多空心無梁樓蓋相關內容請?jiān)L問