最近做一中水回用設計,第一次弄生活污水,還真有點頭大.查找很多資料,我想采用水解酸化,、接觸氧化、過濾、消毒的方法,,可是生物接觸氧化的停留時間一般是多少呢?五個小時夠吧,?
我看書上說一般1.5-3小時可是我們公司做的都是6小時左右(生活污水)我沒他們有經驗,所以一般也照6小時來做但我 現在想問下,,你們一般是取多久呢簡單問題,,不要見笑
請問大家,生物接觸氧化池水力停留時間=池體有效容積/進水水量,,那有效容積是指整個池體的容積,,還是池體面積乘以填料層高度呢?或者怎樣計算的呢,?一直不是很明白,,謝謝大家解答~~~正解:填料層之上或之下的容積均不算有效容積,以填料層的容積計算,,為避免引起誤解,,可以將其標明為填料停留時間![ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-15 09:54 編輯 ]
本人有一工程小型醫療廢水工程已接近完工,,由于建設單位也還未遷入,,當初設計時水量、COD,、BOD,、等指標都是預估的,現在建設方預計遷入的人數要大大減少,,于是水量也會減少,,為了運作管理方便,現在建設方要求采用液位控制來實現高開低停運作,,這樣一來污水在生化池的停留時間就會加長到48小時以上(而且這48小時污水處理站不運行),,不知道停留這么長時間后再處理會有什么影響?這種間斷供氧暴氣時間又該如何確定呢,?希望有經驗的老師們幫忙解答一下,。
請教各位專家: 生活小區綜合污水采用地埋式接觸氧化法回用雜排水標準,接觸時間到底多少小時好?1)根據規范GB50336-2002講>3h 2)宜興的產品經過復核1.5h、2h,、3h,、4h、6h,、8h都有,。 3)還有氣水比問題。不同資料不同說法,。請教有實踐經驗的專家,!
我一般做水解酸化池,,HRT取4-5h,可我看有些設計水解酸化池取8-10h,,這樣不就到了厭氧的產氣階段了嗎,?還算水解酸化嗎?
5級的接觸氧化池,,填料為雙環填料,,進水為UASB的出水,COD2000左右,,pH值在7左右,,溫度35℃,氧化池的出水在160左右,,進水中硫酸根離子含量較高,,半個月前發現1#氧化池水的顏色開始變白而且泛綠,水中懸浮物濃度很高,,泡沫呈灰色,,填料上掛了一層像沙一樣的物質,手感很粗糙,,沒有黏性,,呈黑色。現在1#池水的顏色又變成了墨綠色,,但填料還是原來的樣子,,而且現在2#氧化池的水也開始慢慢變成1#池的樣子了,填料上的膜已經變成沙狀了,。但是COD的去除率一直溫度在90%左右,。 請問各位這種現象是怎么回事,填料上掛的是什么物質,,長期下去的話會不會影響COD的去除率?
求教:生活污水采用二級或三級接觸氧化法,,二級和三級處理池中的水力停留時間和氣水比分別取多少?求有經驗的友友們指點一下,,謝啦?。?/p>
根據設計資料,氧化溝的設計水力停留時間為4.6h,,遠遠低于規程中的要求10~40h.也就是說,,在這樣HRT條件下,使設計水量的出水達標都比較困難,。更可氣的是,,實際中有機負荷又增加為設計值的2倍,這是設計中的硬傷??!我們預使出水達標,該怎么辦??!
各位壇友大家好,一直有一個疑問,,教材講污泥回流會導致實際停留時間變小,,那么內回流會不會影響實際停留時間呢,畢竟內回流比外回流大得多,,個人的感覺是內回流對實際停留時間影響比較小,,也就是說計算的時候,調整內回流比不需要相應調整缺氧池容積,,不知這樣說對不對,?望賜教,謝謝大家,。
大家好,,請幫幫忙,,我要做個畢業設計,是熱水器的內膽清洗廢水,,陶化前處理廢水,,鋁件前處理廢水加上部分生活廢水,,COD是830mg/l,BOD是260mg/l,。B:C是0.3.石油類是85mg/l,,進水量是60立方米每小時。我的老師說要找到類似的水質,,參考它的水力停留時間,,但是我找不到,請各位高手幫幫忙,。
我現在管理的生物接觸氧化池,,進水的COD、水量,,都比設計的小的多了,。而風機還是原來的,所以DO較高,,請問這樣影響大嗎,?想要節能,除了更換風機,,還有好方法嗎,?
事件:最近公司來了一位工程師,具有10年的水處理工程調試經驗,。在做污水處理方案時,,他取的停留時間總是要比規范上的停留時間大很多。例如:醫院污水接觸氧化,,他取的停留時間在20小時左右,,而規范上才2~3小時。拿規范給他看,,他說編寫規范的人沒有實際經驗,,采用的數據都是一些項目對外的表面數據,不準的,。問題:規范的編寫真的像他說的一樣嗎,?大家在設計的時候如果采用規范中提到的數據是不是要乘一個系數?
一般 接觸氧化 調試需要 多長 時間,?處理的是醫院廢水,,但是不含放射性物質,重金屬等,,主要是洗衣房的水占50%和一些簡單的醫療廢水,!進水COD 300 BOD 150 SS 100 氨氮 30采用間歇進水,連續曝氣,!20天后開始小流量連續進水設計處理量100T/d,但是 實際水量只有20T/d工藝:化糞——調節——接觸氧化——沉淀——消毒——清水現在已經一個月了 ,,還是無膜掛上,,不知道什么原因,而且泡沫異常的多,。
我這里有個工程設計的氣水比為19:1,;接觸氧化池的進水COD負荷為450,填料負荷是0.87kgCOD/M3.d,。以前沒有接觸過這個,,請大家多指教。
正調試一個酒精蒸發冷凝液處理工程,,原料玉米,,水量大約30立方每小時進水COD1500左右,用的接觸氧化池900立方池容,。在東北一縣城,,本地沒聯系上接種污泥??孔约号囵B(yǎng)了?。≌垎柎蠹矣惺裁幢容^快速的培養方法???具體怎么控制?》急求助,,萬謝,!
調節池的停留時間是根據不同的水質和水量來設的 一般是多少?。?不同的水該怎么確定,?有的是4小時就夠了 有的卻要12個小時 還有書上的一般有效水深為1.5--2米 而有的設計卻為4米 差別很大?。?具體該怎么做,?
正調著一個工程,規模不大,只有好氧,用的接觸氧化法.現在工廠要檢修停產兩個月,這期間如何控制才能盡可能的保留生物活性?等待大蝦指教!
各位好,,我是新人,有一個很棘手的問題求助,,希望大家集思廣益,,多謝了。我廠的含油廢水處理,,其中一步是生物接觸氧化池,,但是設計單位把池子設在了室外,北方室外溫度不適合生物菌的生存,,現在有什么好的解決辦法嗎,?