二沉池的水力停留時間一般為1-2小時倒置AAO二沉池的水力停留時間有多久,? 近日看到 天津東郊的是3.5小時 昆明有一個是4.9小時甚至 2 3 倒置A2/O工藝的特點 采用兩個平行系統進行對比試驗,,系統1以倒置A2/O方式運行,,系統2以常規A2/O方式運行,。兩系統的有效容積均為77.2 L,,各區比例為A2(A1):A1(A2):O=1:1:2,,二沉池水力停留時間為21h,,非曝氣區采用攪拌槳攪拌,。21小時怎么這么長,??,?,??,?,??,?為什么,??謝謝了
有誰知道接觸氧化池最短的停留時間是多少,,單單就針對生活污水而言,,有沒有這方面的經驗,技術規范上是4-12h,,范圍有點大,,用容積負荷的話0.5-2,,也是同意的問題,怎么取值呢,?望各位指教,,謝謝!
例如垃圾滲濾液,COD為25000,,氨氮1500,,用厭氧+兩級AO加MBR,是否可以達標,?并且厭氧的停留時間,,A池和O池的停留時間如何確定?,?
事件:最近公司來了一位工程師,,具有10年的水處理工程調試經驗。在做污水處理方案時,,他取的停留時間總是要比規范上的停留時間大很多,。例如:醫院污水接觸氧化,他取的停留時間在20小時左右,,而規范上才2~3小時,。拿規范給他看,他說編寫規范的人沒有實際經驗,,采用的數據都是一些項目對外的表面數據,,不準的。問題:規范的編寫真的像他說的一樣嗎,?大家在設計的時候如果采用規范中提到的數據是不是要乘一個系數,?
調節池的停留時間是根據不同的水質和水量來設的 一般是多少?。?不同的水該怎么確定,?有的是4小時就夠了 有的卻要12個小時 還有書上的一般有效水深為1.5--2米 而有的設計卻為4米 差別很大?。?具體該怎么做,?
只知道這個概念是池容/進水流量,。 意思是設計的時候,只需要控制這兩個參數嗎,? 由于沒有在污水廠實際工作過,,想知道污水廠運行AAO之類工藝的時候,,是怎樣控制HRT的呢,? 污水是一批一批進來,?在缺氧池運行幾個小時,然后轉移到厭氧,?還是持續進來的,?麻煩前輩幫助我下,謝謝了,。
我們廠設計的水力停留時間:預缺氧區 0.47h,,厭氧區 0.94h,缺氧區 3.60h,,好氧區 7.78h,;總水力停留時間12.8h。工藝是AAO,,處理生活污水,。目前污泥濃度7000-8000,沉降比長期保持在80%左右,,對水量有一定影響,。公司運管部負責人說SV30高是因為缺氧設計停留時間過長導致的,哪怕污泥濃度降下來后沉降比最低也只能到50-60,。關于這種說法我不太理解,。請教各位了。
最近做一中水回用設計,第一次弄生活污水,還真有點頭大.查找很多資料,我想采用水解酸化,、接觸氧化,、過濾、消毒的方法,,可是生物接觸氧化的停留時間一般是多少呢,?五個小時夠吧?
有關設計中停留時間的問題~! 就是我設計的時候 各個池子的停留時間我怎么確定呢,? 比如 10立方每小時的水量 我 好氧池 厭養池 的停留時間,?是不是 COD越高 厭養的時間就應該越長? 究竟是多少 有沒有一個比較確切的數值,?
本人有一工程小型醫療廢水工程已接近完工,,由于建設單位也還未遷入,當初設計時水量,、COD,、BOD,、等指標都是預估的,現在建設方預計遷入的人數要大大減少,,于是水量也會減少,,為了運作管理方便,現在建設方要求采用液位控制來實現高開低停運作,,這樣一來污水在生化池的停留時間就會加長到48小時以上(而且這48小時污水處理站不運行),,不知道停留這么長時間后再處理會有什么影響?這種間斷供氧暴氣時間又該如何確定呢,?希望有經驗的老師們幫忙解答一下,。
我是菜鳥,請大家不厭其煩的給予解答,。 1.污水處理廠的曝氣池是連續進水還是曝氣池進滿水后停止進水,,然后曝氣若干小時? 2.HRT=V/Q,,通常所說的水力停留時間與曝氣時間是一碼事嗎,?有沒有可能出現曝氣時間大于HRT,譬如曝氣池進水1h,,池子進滿了,,則HRT=1h,此時停止進水,,然后曝氣2h,?
化糞池污水停留時間,清掏周期一般根據什么原則定,?還有一個問題1,、化糞池樣本上的每人每天生活用水定額是乘以0.85-0.95之后的數,還是沒乘之前的,。
知道了燒杯混凝沉降實驗的G為10/Sec,t值為60分鐘,, 濁度去除率為90%。 要在絮凝池中達到同樣的效果,,求停留時間,?在線等,跪求高手解答啊】不勝感激
1.做設計時,,按照應留時間確定有效池容,,需要考慮回流量嗎?2.當所有池體都為全地下設計時,,污泥濃縮池上清液通過什么樣的方式排放,?
我一般做水解酸化池,HRT取4-5h,,可我看有些設計水解酸化池取8-10h,,這樣不就到了厭氧的產氣階段了嗎?還算水解酸化嗎,?
什么是水力停留時間(HRT),?如何計算,?
二沉池停留時間
二沉池停留時間專題,,為您提供二沉池停留時間相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與二沉池停留時間 相關的專業交流討論,,更多二沉池停留時間相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量