圖紙簡介: 細格柵與沉砂池設計很好,,很給力,作為參考還是很不錯的。 投稿網友: w13376362063 上傳時間: 2013-07-09
我今天做一個5000方的生活污水,沉砂池泥斗算出來才0.2方,,感覺太小了,。大家幫我出出注意Ｐ沒有相關的資料,,給兄弟看看,。謝謝高手!,!
在設計曝氣沉砂池中,,計算出沉砂池寬2.35米,減去隔墻厚度0.2米,,那么按集油區寬度為沉沙區寬度的1/2,,即為0.75米,沉沙區1.4米,。但由于我設計是細格柵與曝氣沉砂池直連,,細格柵寬度為1.5米。那么隔墻需要怎布置,?是不理會部分格柵出水直接進集油區,按照集油區,,沉沙區尺寸布置,?還是遷就細格柵?把隔墻在近格柵端是偏外設,,避免格柵出水直接進集油區(如下圖),?
求助有經驗的大俠:曝氣沉砂池:1)曝氣沉砂池的曝氣壓力一般為多少,曝氣孔的大小一般是多少毫米,;2)有資料說曝氣池長寬比為4~5:1,,有的是8:1,有的要求不小于10:1,,國內的成功經驗是多少,;3)按照后面參數計算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,密度是1600kg/m3嗎,?4)如果采用氣提泵進行吸砂,,氣提的空氣量如何計算,氣提的壓力是多少,,氣提排砂管的流速一般是多少,?厭氧池:1)請高手說明一下厭氧池中導流墻參數的確定參數,如果能提供過程或具體的參考資料最好(見圖紙,,請提供圖紙中各個參數的選擇依據)2)在AAO工藝中,,厭氧池池容使用hrt(1.5~2hr)來確定,還是采用污泥負荷來確定,,如果采用后者,,請提供具體的工程參數,謝謝,;
廢水處理設計--沉砂池
求助,曝氣沉砂池空氣管路的設計.1.穿孔管一般長度及管徑為多少?孔徑及孔距一般為多少.2.相臨兩個穿孔管的間距?3.穿孔管的壓力損失怎樣計算?或者一般壓力取多少?4.曝氣沉砂池的曝氣量一般為多少?
我正在做一個小區污水處理回用的設計,其中要用到旋流式沉砂池的設計計算,目前我還沒有這方面的經驗,哪位高手幫幫忙?設計流量是4000m3/d.
1.柵前流速應該根據什么確定,?2.根據城鎮排水手冊上的公式算出的格柵高度和實際格柵高度的區別,?3.采用機械清渣時,柵槽總長怎樣確定,?4.柵條不同斷面的阻力系數從哪里可以查到,?5.旋流沉砂池進水渠道直線長度的確定?在這里,,先謝謝各位嘍:)
設計水量5萬m3/d,,總變化系數1.4,采用傳統活性污泥法,,經泵房-沉砂池-曝氣池-二沉池-然后排至水體,,生物處理系統兩級并聯,管徑200mm,,長50m,,二沉池至水體500m,,管徑800mm,50年洪水高50m,,i=0.005,,ξ=1.0,局部水頭損失0.5m,,求沉砂池分配井設計最高水位:(A) 54.7454m (B) 54.7980m (C) 55.0840m (D) 54.6252m
我是一名在校學生,,我們在畢業前必須做一個畢業設計,,可是老師又從不帶我們葝習!~ 沒辦法,!~我真的都暈了,!~這2個月交不出就無法畢業!~有誰可以教我一下,!~本人在此感謝,!~
圖紙簡介: 本圖集為某滴灌系統及首部的典型設計,包括細部大樣設計,,僅供參考,。補充說明:本套圖紙總共有12張圖紙,其中主要是設計了相應的官網的設計,,以及沉砂池的設計,,以及閘閥門井的設計還有就是在管網中的埋管的設計,有相應的規劃圖紙,,其中閘門高度是1.5米,,采用的閘門的形式是鋼閘門的設計,在閥門井的設計處采用的鎮墩的支撐的設計,,管徑是16-25cm,,所有的管道的設計是采用的是鋼管的設計,設計上是比較全面的,,希望下載,。
請教各位水士:我們廠用的是旋流沉砂池,,現在在調試階段,可是我發現用砂泵排出的砂量跟設計要求差距很大,,設計要求是一天要出10立方米,,而現在只有一推車,連1立方米都不到,不知是什么原因,?旋流沉砂池上用的攪拌器轉速是13rpm,不知道跟攪拌器的轉速有沒有關系,,請大家賜教,!
不同的污水處理工藝要設計不同的沉砂池,根據不同沉砂池的工作原理要設計不同的池型,。沉砂池是城市污水處理廠必不可少的預處理設施,,通常設置在細格柵后以去除進水中的砂粒,保證后續處理構筑物及設備的正常運行,。所以這期【環保新課堂】欄目對沉砂池的工作原理及池型設計將有一個詳細的解析,,使得沉砂池在工程中得到合理的運用。
最近在做畢業設計,,給我的流量是180m3/d的生活污水,我用的是平流式沉砂池,,以為流量太小了,,計算出來的斷面面積和有效水深都特別小,這樣是不是不行,?那有什么解決方法嗎,?
污水在遷移,、流動和匯集過程中不可避免會混入泥砂。污水中的砂如果不預先沉降分離去除,,則會影響后續處理設備的運行,。最主要的是磨損機泵、堵塞管網,,干擾甚至破壞生化處理工藝過程,。沉砂池去除污水中泥砂等粗大顆粒。主要用于去除污水中粒徑大于0.2mm,,密度大于2.65t/立方米的砂粒,,以保護管道、閥門等設施免受磨損和阻塞,。沉砂池在污水處理廠的投資,、占地等方面所占的比例很小,但其作用卻不可忽視。若取消沉砂池,,大量砂粒將進入后續各處理單元,,給污水廠的正常運行帶來諸多隱患:1、砂粒進入初沉池會加速污泥刮板的磨損,,縮短使用壽命,。2、排泥管道中砂粒的沉積易導致管道的堵塞,,進入污泥泵后會加劇葉輪磨損,。3、對于不設初沉池的處理工藝(如氧化溝,、CASS 等) 或實際運行中由于進水負荷過低而超越初沉池運行的工藝,,大量砂粒將直接進入生化池沉積,導致生化池有效容積的減少,,同時還會對曝氣器產生不利影響,。4、砂粒進入污泥消化池中,,將減少有效容積,,縮短清理周期。5,、污泥中含砂量的增加會大大影響污泥脫水設備的運
3萬噸城市污水,細格柵,、鐘式沉砂池分兩座,,該如何設計呢?特別是鐘式沉砂池該注意些什么問題?(漩流速度,、槳葉分離機的淹沒水深,、氣提泵的氣壓及氣量等有沒有什么要求?)
圖紙簡介: 8萬噸污水處理廠一級處理部分,,優秀畢業設計 投稿網友: yulei90 上傳時間: 2013-03-01 圖紙省份:
圖紙簡介: 本圖是細格柵旋流沉砂池工藝專業設計施工圖,,圖紙包括平面圖、剖面圖,、局部及設備安裝大樣圖及材料設備表等,。 投稿網友: zhchtld 上傳時間: 2014-07-08
沉砂池的設計
沉砂池的設計專題,為您提供沉砂池的設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與沉砂池的設計 相關的專業交流討論,,更多沉砂池的設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量