在廢水處理中間,初沉池和調節池的前后關系固定嗎?如果不固定的話要怎樣確定其前后關系呢?是不是從進水的連續性,水量的變化情況和ss 的大小考慮呢?
我們廠的絮凝劑用于一家草漿造紙的紙廠的污水處理車間,,用于壓泥,,然后把壓泥機的水回流到初沉池,,初沉池的泥就浮起來了,請問個位大蝦,,怎么解決,。 (小蝦米----若渴之心)
采用的是氣提排砂系統.旋流沉砂器上有三根管道接口,大的是排砂用,小的其中一根是氣體鼓入時候用,那么,另外一根呢
10000立方米每天的生活污水,,前面用了一個鐘式沉砂池,算濃縮池體積的時候要算污泥產量,,這個鐘式沉砂池的污泥產量怎么算?。?/p>
《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s,。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min,。 有效水深宜為2.0m-3.0m,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,,設置一組曝氣沉砂池,,兩格,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水
關于曝氣沉砂池的一點問題小弟最近在做有關曝氣沉砂池的研發和改造,遇到一些問題希望向有經驗的前輩請教:1,、關于曝氣沉砂池的進出水方式,,手冊上推薦是進水方向要與池中旋流方向一致,單我所見過的幾個池子都是進水方向直接沿著池子縱向的方向,。2,、關于曝氣沉砂池的提砂方式,目前大多數旋流沉砂池均采用氣體的提砂方式,,不知道這種方式是否適用于曝氣沉砂池
在污水廠工藝設計的時候,,有2種方案,,最開始是用的預沉池+沉砂池,后來又改成了沉砂池+初沉池,。我想請高人給指點一下,,預沉池與初沉池有什么區別?[ 本帖最后由 elvakam 于 2008-7-9 12:21 編輯 ]
污水在遷流,、移動過程中不可避免混入泥沙,,在污水處理中,“砂”是指與漂浮物相對應的固體物,,沉降速度極快,,其包括直徑大于0.2mm的砂粒、煤渣,、果核,、種子及其他顆粒較大的且尚未 ** 的有機物和無機物。沉砂池的作用是去除廢水中這些密度較大的無機,、有機顆粒,。一般設在泵站、倒虹管,、沉淀池前,除砂可減少后續工藝流程中機械部件,、污泥泵的磨損,,減少管道的堵塞,降低污泥負荷,,改善水處理條件,,避免砂粒在曝氣池和污泥消化池中的積累,防止淤塞曝氣頭,,維持污泥處理構筑物的有效容積,,提高污泥有機組分的含量,提高污泥作為肥料的價值,。常用的沉砂池有平流式沉砂池,、曝氣沉砂池、多爾沉砂池和鐘式沉砂池等,。沉砂池的管理較為簡單,,主要應按設計流量控制運行,停留時間越短、體積越小的構筑物,,越要注意進水的均勻性,。設計中應預留有足夠的超高,平流式沉砂池中廢水的平均流速一般為0.1-0.15m/s,豎流式沉砂池的上升流速應控制在0.02~0.lm/s,排砂后應及時將砂清運,,以免影響環境,。沉砂池運行管理中應注意如下問題。(1)沉砂池的設計流速應控制到只能分離去除相對密度較大的無機,、
請問平流沉砂池的泥斗高度有要求嗎,?我設計的沉砂池長9米,分兩格,,四個砂斗,,可泥斗才0.7米,畫圖很不好看,。是不是應該把泥斗的高度加深一些呀,?有規定嗎?
1,、沉淀池表面積A取沉淀池表面負荷q‘=2.0m3/m2.h,,則上升流速v=2.0m/ h=0.00056m/s沉淀池面積A’=q平均 /v=0.00417/0.00056=7.45m2A= A’+f=7.45+0.208=7.65m2d沉淀池=(4A/π)0.5=3.12m,取d=3.2m2,、校核溢流堰過水負荷設溢流堰距池外壁300mm溢流堰總長L=2.6×4=10.4m過水負荷q= q平均.1000/ L=15×1000/10.4×3600=0.4<2.9L/s(滿足要求)3,、污泥斗高度取污泥斗傾斜角度為45º,底部400mm×400mm正方形則污泥斗高度為h2=(3.2-0.4)/2=1.4m這是個初沉池的設計,。大家幫我看看這個設計計算,,在第2點里,溢流堰總長的計算中2.6和4是根據什么而來的,?在第3點里,,污泥斗的高度又是根據什么計算的?謝謝
我廠目前的工藝流程圖附后其中6萬噸/日DBAF異向流曝氣生物濾池2006年9月投產2007年10月開工改擴建,2008年7月12萬噸/日水廠建成開始試運行至今有一點經驗想跟大家分享,還有很多問題需要請教大家下面開始.工藝剛運行四個月,爭取經常更新,將每天干的事兒,碰到的困難,向大家匯報請教一下4
圖紙簡介: 細格柵與沉砂池設計很好,,很給力,,作為參考還是很不錯的。 投稿網友: w13376362063 上傳時間: 2013-07-09
最近接觸到一個設計院的圖紙,,4000T/d城鎮生活污水,,上升式氧化溝工藝,選擇的旋流沉砂池為300型,,流量310L/S,,這是怎么選擇的,我自己也算了下,,這是不是選大了,?
我今天做一個5000方的生活污水,,沉砂池泥斗算出來才0.2方,,感覺太小了。大家幫我出出注意Ｐ沒有相關的資料,,給兄弟看看,。謝謝高手!,!
大四狗在做畢業設計,,倒置AAO工藝的設計,,一級處理里面,如何選擇初沉池,?,? 進水原始資料: COD:550~686 mg/L BOD5: 120~196 mg/L SS:275~310 mg/L pH:6~9 NH3-N(以N計):45 mg/L TP(以P計): 4.5mg/L 地下水位7m 謝謝!,!
沉砂池初沉池
沉砂池初沉池專題,,為您提供沉砂池初沉池相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與沉砂池初沉池 相關的專業交流討論,,更多沉砂池初沉池相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題