亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 某工程土釘墻設計計算書

    土釘墻設計計算書 本計算依據《建筑基坑支護技術規程》(JGJ120-99),。 1.地質勘探數據如下: ——————————————————————————————————————————— 序號 h(m) (kN/m3) C(kPa) (°) 極限摩阻(kPa) 計算方法 土類型 1 4.00 10.00 4.00 10.00 18.0 水土分算 填土 2 7.40 15.70 15.00 20.00 48.0 水土分算 填土 ——————————————————————————————————————————— 表中:h為土層厚度(m), 為土重度(kN/m3),C為內聚力(kPa), 為內摩擦角(°),。 基坑外側水標高-13.00m,,基坑內側水標高-9.00m,。 2.基本計算參數: 地面標高0.00m,,基坑坑底標高-6.00m,。 3.地面超載: —————————————————————————————————————

  • 關于放坡+錨桿與復合土釘墻的計算模型問題

    是這樣的,,有個設計,,采用的放坡+錨桿的形式,審圖的專家提了如下的問題: 1,、““放坡+錨桿”———不明確,,力學模型亦不明確。在土釘墻中加錨桿,,錨桿的作用起減小邊線及加強穩定性,, 現沒有土釘僅有錨桿,算不出錨桿的內力及長度,,如按錨桿擋墻則應按錨桿墻計算,。” 2,、“需明確”放坡+錨桿“支護結構類型計算模型用土釘墻不妥” 后來設計院把審圖前的只有錨桿的“放坡+錨桿”改為 “復合土釘墻計算模型”(有土釘也有錨桿) 請教幾個問題: 1,、放坡+錨桿這樣的情況應該用什么計算模型? 2,、專家說“沒有土釘僅有錨桿,,為什么算不出錨桿的內力及長度”,? 本人新手,誠懇求教,。,。

  • 復合土釘墻組合支護系統

    隨著我國經濟的不斷發展,城市建設日新月異,,城市化規模不斷擴大,。越來越多的高層建筑、地下商場,、地下停車場,、橋涵隧道等在規劃和興建中,產生了大量的基坑工程,?;庸こ淌侵附ㄖ锘驑嬛锏牡叵虏糠郑┕r,,需要挖開一定的地面,,進行施工降水和周邊圍擋,同時要對周邊一定范圍內的建筑物,、道路和地下管線等進行監測和維護,,以確保正常、安全施工的綜合性工程,。目前,,我國基坑支護方法有很多,土釘支護技術是20世紀70年代發展起來的一種技術,。與其它支護技術相比,,具有材料用量小、施工進度快,、設備輕便,,操作方法簡單等優點。20世紀80年代引入我國以來,,發展迅速,,已經成為國內最廣泛被使用的支護方式之一。在基坑土釘技術規范及深圳市建筑深基坑支護技術規范中明確規定:當支護變形須嚴格限制且在不良土中施工時,,應聯合其它支護形式形成復合支護結構,;深圳地區土釘墻支護基坑開挖深度限制在5~12m范圍內。由于單一的土釘支護適用范圍有限,,以土釘支護技術為主,,輔以其他補強措施來保持和提高土坡的穩定性的復合土釘墻支護技術出現并不斷發展。近年來,復合土釘墻在我國軟土地區基坑支護中進行實踐,,它的適用范圍更寬,、應用

  • 有關理正巖土計算土釘墻的問題

    有誰用理正巖土算過土釘墻的?我發現在基本數據坡線段號表格里,,算水平投影時,,二級坡不能計入馬道的寬度,此外,在土層表的數據中,"釘土摩阻力"和"錨桿和土的摩阻力"有什么區別?"錨桿和土的摩阻力"是否應為錨桿和砂漿的摩阻力?

  • 求教:土釘墻護坡計算的問題

    小弟最近在做一個工程,,挖方區需要采用護坡,,高度約14米,擬采用土釘墻,,因為是第一次做,有很多問題不明白,,希望各位高手予以指點,,謝謝!1,、土釘與非預應力全粘結型錨桿的區別,?2、可否利用理正深基坑軟件進行計算,,如果可以那么基坑側壁安全系數如何取值,?

  • 復合土釘墻基坑支護探討

    復合土釘墻支護體系在基坑支護中運用越來越多,但是其具體做法不盡相同,與同行們共同探討其不同的施工方法,最好有運用的實例.水泥攪拌樁復合土釘墻設計計算及施工

  • 關于土釘墻與止水帷幕復合支護的問題

    正在施工一個深基坑,坑深度為15.7m,,基坑西側有3棟高層,、北側有一個五層的會所(已經投入使用),均距離止水帷幕10m,,止水帷幕距離坑邊3m,,里面還有一排降水井,在施工中出現了以下問題該如何解決,。 1,、止水帷幕為深層攪拌素砼樁,厚度為1.2m,,設計深度為15m或入巖0.5m,,施工中機械施工到9m左右就下不去了,該怎么辦,?(水位在6m左右,,為上層滯水,水量不大) 2,、由于止水帷幕距離坑邊只有3m左右,,土釘長12m,在護坡土釘施工時要按1.3m的間距全部穿過止水帷幕,對止水帷幕的效果肯定就削弱了,,該如何操作保證止水效果,?[ 本帖最后由 xpc1983 于 2011-4-4 10:24 編輯 ]

  • 水泥攪拌樁復合土釘設計計算及施工

    好資料共享,需要的朋友支持呀,!

  • 你們設計院要計算書了嗎?

    你們設計院要采暖計算書了嗎,?反正我感覺沒必要拿計算器簡單酸下不就得了要計算書還要單獨錄入模型,,跟畫圖根本就兩碼事加大我們的工作量不加錢,誰干,?還有就是現在采暖負荷軟件不成熟,,工作量太大 了……不現實其實建筑能耗控制住,就應該沒問題了

  • 大家把計算書拿出來曬曬

    現在對計算書的檢審越來越嚴,可好多人對計算書的內容根本不清楚.是不是大家把計算書拿出來曬曬,找找問題,也可以加深對軟件的理解.最好能有個計算書版塊.

  • PKPM的計算書,大家會看嗎,?

    結構設計最后要整理出來一份計算書,。在建模、調整,、計算的時候,,大家會看它的計算書嗎?本人新手,,幾個工程都是做完了,,最后到SATWE里把計算書打印出來,厚厚的一本,,根本沒看一眼,。大家都是怎么做的?

  • 復合地基 水泥土攪拌樁計算書

    攪拌樁濕法計算書

  • 理正深基坑軟件V5.3版土釘墻計算的問題?,?

    用 理正深基坑軟件V5.3版計算支護方案時,,發現土釘墻在計算結果中整體的抗滑穩定性和抗傾覆穩定性均超過安全系數好多倍?,!不知道是怎么回事,??請各位指導?。,。?/p>

  • 緊急求助!理正基坑土釘不能生成計算書

    我用理正時,選用土釘支護時不能生成計算書(其它形式的則可以),,接下來又不能生成施工圖,,標書統計時運行到“開始寫(2)各計算分區內巖土參數表.....”就自動中止,揭示“集合要求的成員不存在”,。請大家幫幫?,在這先行謝過。

  • 復合土釘墻工作性狀的有限元模擬與分析

    針對軟土地區復合土釘墻(CSNW)的應用特點及施工方法,,采用非線性有限元方法建立簡單土釘墻及復合土釘墻受力變形的計算模型,。對兩種計算模型的土釘軸力分布、超前樁的受力以及土體的位移模式等進行研究,,以明確復合土釘支護在加入攪拌樁以后其與簡單土釘支護工作性狀的差異,,為復合土釘支護設計計算方法的改進提供依據.

  • 某工程基坑防護復合式土釘墻設計施工圖

    圖紙簡介: 某工程深基坑防護復合式土釘墻設計圖紙,包括放坡,,坡腳排水溝,,土釘墻具體施工做法等。 投稿網友: ziyidiexia 上傳時間: 2014-07-22

  • 支護計算軟件(重力墻懸臂墻支錨墻土釘墻)

    支護計算軟件:專門計算重力墻,,懸臂墻,,支錨墻,,土釘墻,,懸臂樁,支錨樁等支護結構免費版本,,測試版本,,有待改進,歡迎提出意見下載地址:

  • 求助啊,怎么生成,,怎么出計算書啊

    現在一個18層住宅,,1~2層市政供水,3~10層加壓閥供給,,11~18層加壓直接供給,。這樣3~18層的給水系統圖如何生成啊,?

  • 大家分析下大院的計算書

    分析下大院點鉸接的原因,。。,。,。

點擊加載更多

復合土釘墻計算書

復合土釘墻計算書專題,為您提供復合土釘墻計算書相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與復合土釘墻計算書 相關的專業交流討論,,更多復合土釘墻計算書相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度